kondenz v rekuperačných rozvodoch

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
Wanidan
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 15 úno 2022, 11:02
Kontaktovat uživatele:

kondenz v rekuperačných rozvodoch

Příspěvek od Wanidan »

Máme dom v stave keď sú 3 mesiace nainštalované potrubia rekuperácie, ale jednotka ešte nie je nainštalovaná. Dom má zateplené steny, ale nie strop. Plastové flexi potrubie je vedené v strope nad sadrokartónom, uchytené o záklop z dosiek. Dole sa kúri na 20 stupňov, hore na povale je chladnejšie (keď bolo vonku 5st, bolo na povale 10st, keď mrzlo, neviem presne koľko) Obávam sa, či sa nemohol vytvoriť v poslednom období v potrubí kondenz a teda plesne.
Aký je váš názor? Nemám predstavu, aký musí byť teplotný rozdiel na vnútornej a vonkajšej strane potrubia, aby sa tvoril kondenz. Teoreticky je potrubie v teplej zóne, ale od studeného povala ho delia iba dosky aj so špárami.
Začal som riešiť kondenz teraz, lebo nastal problém na podstrešnej fólii, keď vyzrážaná voda teraz po mrazoch vyslovene stekala po podstrešnej fólii a na fasáde pod krokvami sa tvorili mokré mapy. Znížil som teplotu na vykurovaní, pokiaľ nezateplíme strop, ale tiež neviem, čo je lepšie pre to potrubie - keď sa kúri na 20 st, alebo napr. na 10.
Uživatelský avatar
Atlantis
přispívající
přispívající
Příspěvky: 109
Registrován: 13 čer 2022, 18:05
Kontaktovat uživatele:

Re: kondenz v rekuperačných rozvodoch

Příspěvek od Atlantis »

Máš naměřený nějaký konkrétní teploty v místech, kde vede potrubí?

Spočítej si rosný bod vzduchu v obytných místnostech
https://www.calculator.net/dew-point-calculator.html

Pokud ti vyjde teplota vyšší než tam reálně máš, tak to začne kondenzovat...

Druhá věc je, jestli vůbec tím potrubím proudí vzduch, když tam není žádná rekuperace zapojená

A třetí věc - pokud by to jen tak začalo kondenzovat v potrubí, tak ti to začne kondenzovat i v okolí těch trubek ne? Tím sádrošem se tam určitě nějaký vzduch z obytných místností dostane
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host