zdravim , potreboval by som poradit od skusenejsieho z navrhom potrubia v vyrobnej hale kde potrebujem preniest cca 50000 m3 vzduchu za hodinu urcitym potrubim o obmedzenom priereze a je tam kvantum moznosti ako to urobit a potrebujem naviest tym spravnym smerom
- znizenie prierezu potrubia zvysi tlakovu stratu cize ak chcem preniest rovnaky objem musi sa zvysit tlak tym padom rychlost
-potrubia maju urcitu tlakovu odolnost a su kalkulacky ktore mi spocitaju aky asi bude tlak na potrubi obdlznikoveho tvaru 1x0,5 m pri danom objeme za hodinu ? ci rovno mam popisat trasu a by mi to niekto spocital pripadne vzorce nejake , axialny alebo radialny ventilator , hluk nieje podstatny
projektovanie vzduchotechnickeho potrubia
Re: projektovanie vzduchotechnickeho potrubia
Pokud neni v zadani nejaka chybka, tak by rychlost proudeni byla 28 m/s, coz je podle https://cs.wikipedia.org/wiki/Beaufortova_stupnice silna vichrice. Predpokladam, ze to asi v potrubi mit nechcete.
Nehlede na to jaky ventilator by to zvladl.
Libor
Nehlede na to jaky ventilator by to zvladl.
Libor
Re: projektovanie vzduchotechnickeho potrubia
Výpočty ztrát nebo rychlostí apod. můžete zde
https://www.qpro.cz/Tlakova-ztrata-mistnimi-odpory
https://www.qpro.cz/Tlakova-ztrata-mistnimi-odpory