Odvod vlhkosti v ocelové hale

Příspěvek od karlwanhov »

Ahoj.
V 6cm zateplené ocelové hale 7x25x3,5m skladuji čerstvé dřevěné řezivo - vlhkost 40-50%.
Zboží rotuje, ale během skladování potřebuji v hale nějaký proud vzduchu / odvod vlhkosti, ať dřevo nechytá plíseň.
Vytápění je zde ekonomický nerentabilní.

Zatím mne jako řešení napadly průmyslové ventilátory.

Hala má 613m3 x koef. 7 (uvádí se třeba pro koupelny) = potřebný průtok vzduchu 4 300m3/h.
Použil bych tedy např. 2x - https://www.palmat.cz/ventilator-prumys ... -woks-300/

Bude to fungovat? Případně prosím na odkázání, jak se tato problematika technologicky řeší..
Děkuji.
000

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

Příspěvek od 000 »

Chcete zajistit odvod vlhkosti, nebo jen proudění? Pokud chcete odvlhčovat, tak řešit to jen pomocí ventilátorů nic neřeší, naopak to mohou zhoršovat. Doporučuji nešetřit a investovat do projektu.
Uživatelský avatar
karlwanhov
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 03 pro 2020, 07:48
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

Příspěvek od karlwanhov »

Odvod vlhkosti by byl náročný na pořizovací cenu.
Vzhledem k okolnostem chci alespoň dosáhnout nějakého proudění vzduchu s odtahem ven.
Uživatelský avatar
jarda
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 307
Registrován: 26 úno 2011, 08:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

Příspěvek od jarda »

budete odtahovat ale přivádět nový vzduch s vysokoiu vlhkostí. K odstranění se používají kondenzační sušičky.- strojní zařízení
000

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

Příspěvek od 000 »

Pouze odtahovat vzduch není možné, odvedený vzduch je vždy nahrazen čerstvým a to buď nuceně, nebo infiltrací. Pokud by se vám (čistě teoreticky) podařilo vzduch pouze odvádět, tak byste v hale vytvořil vakuum. Na sušení je to skvělé, ale hala by to asi nevydržela. S Vašimi znalostmi bych se raději svěřil do rukou odborníků.
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

Příspěvek od IJK »

4PT Tazatel:
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=89131
poctivě prostudoavt DVĚ strany, 16 a 17.

Odtud získaná klíčová slova dále použít pro následné studium ...
... a pak se ozvěte!

Třebas prostřednictvím SZ, nerad bych tu torpédoval kardinální neznalosti některých ZadarmoRadičů.

Ono to fakt s tím ŘEZIVEM (nepředpokládám obchodování s rezonančním smrkem pro houslaře :twisted: )
a jeho VLHKOSTÍ
NEJNI ZÓ AJNFACH.
Už jen ty dvě vlhkosti ...

SFO aka iGIN z Nového Dvora
karl

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

Příspěvek od karl »

Samozřejmě nechci vytvářet vakuum, nechytat za slovo.
Pouze zajistit nepřetržitý odtah a přítah nového vzduchu.
Pokud necháte řezivo zakryté venku, bude po nějakou dobu ok. Problémem je, když se uskladní v uzavřené, nevětrané místnosti..

Proto mám za to, že nejvhodnější budou k tomu ty ventilátory.
000

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

Příspěvek od 000 »

Ten problém v hale je způsoben tím, že vlhko, které se ze dřeva uvolní v hale zůstává. Pouhý odtah vzduchu může situaci za určitých podmínek ještě zhoršovat. Vakuum samozřejmě nevytvoříte, spíš mi šlo o to vám vysvětlit, že i při pouhém odtahu vzduchu je vzduch také přiváděn. Ona si většina laiků myslí, že "špatný" vzduch odáhne a tak nějak samozřejmě se tam nějak dostane "dobrý". To může, ale také nemusí být pravda.

Ve vašem případě by byl přiváděn infiltrací. Na to však ta hala musí mít dostatečnou infiltraci, jinak jednak výkon ventilátorů poklesne (pracovní bod se posune do vyšších tlaků a tedy menších průtoků) a jednak můžete mít třeba problém otevřít vrata. Podtlak tedy nesmí být příliš velký.

Druhý problém je, že může nastat situace, že vám větrání bude problém naopak způsobovat. Ideální, avšak nejdražší je zajistit přívod upraveného vzduchu.

V neposlední řadě také musíte počítat s tím, že podtlakovým větráním budete způsobovat tepelné ztráty.