Dobrý deň.
Chcel by som vás poprosiť o zhodnotenie rozvodov reku pre nas RD.
-Ďalej by som potreboval poradiť s vyriešením vyrovnania tlaku pri spustení odsávaca pár ktory bude odsavat do exteriéru. Pojde o podstropny (vstavany) s výkonom zrejme viac ako 700m3.
-Aku jednotku na reku by ste odporučili. Dom bude vykurovany cez El.kotol a teplovodnu podlahovku + 2x klima 4kw ohrev.
Posúdenie rozvodov reku + digestor
-
Gabin
Re: Posúdenie rozvodov reku + digestor
Zkus si představit, že bys takhle namaloval rozvod elektřiny. Někde bude rozvadeč, v místnostech zásuvky, čára sem a čára tam. Nazveš to rozvod elektřiny a budeš chtít posudek???? Takhle to nefunguje. Rozvody musí mít určitou logiku, spočítané průměry, rychlosti proudění, tlakové ztráty. Proč? Protože někde to bude foukat moc a někde málo, někde rychle a bude to hučet , jinde polamu a bude to v pohodě. Pak třeba izolace, když to nezvládneš, bude to někde třeba kondenzovat a kapat ze sádrokartonového zakrytí. Asi tak nějak.
-
Návštěvník
Re: Posúdenie rozvodov reku + digestor
Dobrý deň.
-Takyto navrh mi zaslala firma co ma rozvody inštalovať. Ziadne prepočty k tomu nedodali preto som sa chcel poradiť tu čo vlasne k rozvodom žiadať.
-Budu to spiro rúry s priemerom 90mm.
-Pojdu popod ZB strop ktory je z hora zaizolovany 50cm eps pod nimi bude SD podhľad. Je v pripade takehoto riesenia nutna izolacia ? Predpokladal som ,ze pod SD nebude taký teplotný rozdiel aby dochádzalo k rosnemu bodu na rure.
Este som sa chcel spýtať na jednotku reku. Aku pasivnu jednotku by ste odporucali. S ideálnym pomerom ceny a kvality. Momentálne máme navrhnutú jednotku Komfovent Domekt R-400-V. Ale cim viac čítam o spätnom vracani vlhkosti tym viac ma to od tejto jednotky odrádza.
Ďakujem.
-Takyto navrh mi zaslala firma co ma rozvody inštalovať. Ziadne prepočty k tomu nedodali preto som sa chcel poradiť tu čo vlasne k rozvodom žiadať.
-Budu to spiro rúry s priemerom 90mm.
-Pojdu popod ZB strop ktory je z hora zaizolovany 50cm eps pod nimi bude SD podhľad. Je v pripade takehoto riesenia nutna izolacia ? Predpokladal som ,ze pod SD nebude taký teplotný rozdiel aby dochádzalo k rosnemu bodu na rure.
Este som sa chcel spýtať na jednotku reku. Aku pasivnu jednotku by ste odporucali. S ideálnym pomerom ceny a kvality. Momentálne máme navrhnutú jednotku Komfovent Domekt R-400-V. Ale cim viac čítam o spätnom vracani vlhkosti tym viac ma to od tejto jednotky odrádza.
Ďakujem.
-
mira
Re: Posúdenie rozvodov reku + digestor
Dobrý den,
Je to ještě aktuální?
Pokud bude podlahové topení tak radši zvlhčovač. Pokud to bude jen dům, kde se přespává tak žádná vlhkost nevznikne a ani se nevrátí. ceny jsou od cca 35tisíc.
Projekt vypadá na PVC trubky tady to bude ok. Pod SDK je nemusíte izolovat. Izolovat budete jen přívod a odvod do exteriéru.
Ohledně digestoře. pokud pojede na rozumný výkon tak to bude OK při větších výkonech si otevřete okno, a nebo tam budete mít ve stropě díry dvě a jedna bude přivádět vzduch do domu při zapnuté digestoři
Je to ještě aktuální?
Pokud bude podlahové topení tak radši zvlhčovač. Pokud to bude jen dům, kde se přespává tak žádná vlhkost nevznikne a ani se nevrátí. ceny jsou od cca 35tisíc.
Projekt vypadá na PVC trubky tady to bude ok. Pod SDK je nemusíte izolovat. Izolovat budete jen přívod a odvod do exteriéru.
Ohledně digestoře. pokud pojede na rozumný výkon tak to bude OK při větších výkonech si otevřete okno, a nebo tam budete mít ve stropě díry dvě a jedna bude přivádět vzduch do domu při zapnuté digestoři
-
Unripkoo
Re: Posúdenie rozvodov reku + digestor
Dakujem za odpoved. Rozvod budu spiro rury 90mm na vzduchotechniku. Bude tam podlahovka. Mam aj akvárium a budu aj kvety takze mozno bude treba zvlhčovat minimálne. Digestor bude mat odvod asi cez vodovodne potrubie 150mm aspon tak som rozmýšľal kvôli kondenzu a mastnote. Jedna klapka je elektronicka v digestore a jednu by som dal na vyvod digestora. S tym oknom to asi bude najjednoduchšie riešenie pri spustenom digestore. Este ma napada kurenie bude čiastočne riešené aj klimatizáciami. Je dake uskalie spojene s reku na ktore si dat pri klime pozor ?
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host