Zedník mi na odtah z WC použil trubku pro odpady (kolem 150 mm, hnědou). Ventilátor do ní šel uvnitř v pohodě, ale když jsem chtěl později osadit navíc zpětnou klapku zvenku, tak jsem narazil, jelikož trubka má cca stejný průměr, jako obvod klapky. Takže tak nevleze. Existuje nějaká redukce? Nebo jak byste to řešili? Dík.
- ventishop
- registrovaný

- Příspěvky: 2
- Registrován: 13 čer 2018, 19:44
- Bydliště: K Žižkovu 640/9, Praha 9 - Vysočany
- Kontaktovat uživatele:
Re: Odpadní versus vzduchotechnická trubka
Dobrý den, můžete prosím napsat vnější a vnitřní průměr trubky i vaší zpětné klapky? Mohla by pomoci spojka pro spiro potrubí - https://www.ventishop.cz/sv-150-spojka-vnitrni/. S pozdravem, MŠ
-
2x4b
Re: Odpadní versus vzduchotechnická trubka
KGEM kanalizační trubka má vnější průměr 125 mm a vnitřní 125-3,1-3,1 = 118,8 mm.
Klapku jsem zkoušel s průměrem 124 mm. Nicméně tu jsem využil pro digestoř, takže na WC mohu koupit jinou...
Klapku jsem zkoušel s průměrem 124 mm. Nicméně tu jsem využil pro digestoř, takže na WC mohu koupit jinou...
- ventishop
- registrovaný

- Příspěvky: 2
- Registrován: 13 čer 2018, 19:44
- Bydliště: K Žižkovu 640/9, Praha 9 - Vysočany
- Kontaktovat uživatele:
Re: Odpadní versus vzduchotechnická trubka
Dobrý den, poté bych volil těsnou zpětnou klapku https://www.ventishop.cz/kzk-120-zpetna-klapka/, která má průměr pevné části 116 mm a gumová lamela, kterou má klapka po obvodu, to utěsní. S pozdravem, MŠ