Zdravím pánové (a dámy),
když už mám ten vzduchotěsný dům a VZT (skoro hotový), napadá mě kacířská myšlenka řešení případného požáru. Nejlepším řešením by asi bylo uzavření přívodu a injektáž CO2 z láhve do rozvodu (za dodržení rovnotlakého poměru sání/výfuk) samozřejmě po splnění bezpečnostních podmínek (ověření příkazu uživatelem nebo jiná forma detekce osob v domě).
Osazením řízených klapek by pak mohlo dojít k okamžitému směrování přímo ke zdroji požáru, ale tady bych se bál, že oheň poběží za odsáváním (pod dveřmi, stěnovými ventily) ...
Co na to osazenstvo?
Využití VZT a vzduchotěsnosti domu k uhašení požáru
-
Marek Brož
Re: Využití VZT a vzduchotěsnosti domu k uhašení požáru
Je to taková teorie pro pobavení, ale v pravdě nepoužitelné. Co je vzduchotěsný dům? Nechte si udělat BD test a uvidíte. I nejlepší domy mají pořád dostatečný přívod vzduchu, kyslíku potřebného pro hoření.
- daver
- registrovaný

- Příspěvky: 21
- Registrován: 24 čer 2012, 15:50
- Bydliště: Praha
- Kontaktovat uživatele:
Re: Využití VZT a vzduchotěsnosti domu k uhašení požáru
Mě vyšel n50 = 0.2, takže tak špatný to není, nemyslím si, že je potřeba úplně cítit se pobaveně, ale taky netvrdím, že je to reálné, jen mě to napadlo. Asi to někdy vyzkouším 
-
Marek Brož
Re: Využití VZT a vzduchotěsnosti domu k uhašení požáru
0,2 znamená 20% objemu celého domu a to bohatě stačí. Například u domu 150 m2 se bavíme o přibližně o 20% ze 400 m3/h = 80 m3/h. To by jen tak nezhaslo. Než takové harakiri, raději nějaký sprinkler.
- daver
- registrovaný

- Příspěvky: 21
- Registrován: 24 čer 2012, 15:50
- Bydliště: Praha
- Kontaktovat uživatele:
Re: Využití VZT a vzduchotěsnosti domu k uhašení požáru
Aha ok, to už je odpověď, kterou jsem potřeboval. Zamykám tedy do krabičky kouzelně nesmyslných nápadů
Díky!
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 1 host