Zdravím,
prosím o radu.
Vybírám pasivní rekuperační jednotku, do podkrovní novostavby, vytápěná plocha 200m2, tepelné ztráty prostupem 5 kW/-15°C, větráním 2,5 kW (při intenzitě 0,3h). Vytápění TČ s podlahovkou.
Mám dotazy:
1) Dá se říci o kolik pasivní jednotka (uvažujme bez předehřevu) sníží náklady na vytápění, lze pak použít mírně slabší TČ?
2) Kterou jednotku zvolit - Atrea Duplex 370 (příp.380) nebo Nilan Comfort 300 ?
3) Obecně - stačí zvolit potrubí Spiro 125/110 v půdě v zateplení, a plast. kanály 55x110mm v podlaze 2.NP?
Díky za rady a zkušenosti.
Výběr pasivní rekuperace
-
Revel
Re: Výběr pasivní rekuperace
1) Teoreticky by měly jednotky snížit ztrátu větráním o deklarovanou účinnost, prakticky je to tak někde na půlce. NZÚ jim fandí a počítá 75 %.
2) Obě jednotky v poho. Držel bych se ceny a pozor na rozložený položky.
3) Obecně? To se dá říct ledacos. Chce to vidět schéma domu, ale plastovým kanálům hranatého průřezu se vyhni každopádně (pokud to jen trochu jde).
2) Obě jednotky v poho. Držel bych se ceny a pozor na rozložený položky.
3) Obecně? To se dá říct ledacos. Chce to vidět schéma domu, ale plastovým kanálům hranatého průřezu se vyhni každopádně (pokud to jen trochu jde).
Re: Výběr pasivní rekuperace
3) Pokud ale nechci mít v přízemí podhled, nic jiného než plastové hranaté potrubí v konstrukci podlahy 2.NP mi nezbývá...
Ještě mám dotazy:
Má smysl odsávat vzduch i z šatny a tech. místnosti (tam bude rekuperační jednotka, TČ, pračka, možná se sušit prádlo...)?
A co naopak přívod vzduchu do nevytápěné garáže?
Dokázalo by jí to alespoň trochu temperovat?
Když budu mít v patře 4x přívod a jen 2x odtah, nemusí to být "vyvážené" ?
Ještě mám dotazy:
Má smysl odsávat vzduch i z šatny a tech. místnosti (tam bude rekuperační jednotka, TČ, pračka, možná se sušit prádlo...)?
A co naopak přívod vzduchu do nevytápěné garáže?
Dokázalo by jí to alespoň trochu temperovat?
Když budu mít v patře 4x přívod a jen 2x odtah, nemusí to být "vyvážené" ?
-
Revel
Re: Výběr pasivní rekuperace
3) Tak se neptej. Hranatý potrubí je špatný kompromis. Jestli jsi se rozhodnul, posvěcení nečekej.
Určitě ano, z místností, kde je pračka a sušička, určitě musí být odtah.
Propojovat garáž a obytné místnosti je nesmysl. Hrozí požární a další rizika.
Vyvážené to být mělo v rámci celého domu, záleží na tlakových ztrátách jednotlivých větví.
Určitě ano, z místností, kde je pračka a sušička, určitě musí být odtah.
Propojovat garáž a obytné místnosti je nesmysl. Hrozí požární a další rizika.
Vyvážené to být mělo v rámci celého domu, záleží na tlakových ztrátách jednotlivých větví.
Re: Výběr pasivní rekuperace
A jak je to vůbec s těmahle jednotkami bez předehřevu v zimě? To při teplotě 0°C se vypnou a vůbec nefoukají, nebo jen nefoukají celých 24h, a spínají podle námrazy na výměníku - podle toho jak výměník dokáží rozvážením odtahu/přívodu rozmrazit?
V podkroví se Spiro potrubí tahá nad sádkrokartónama v podkrokevní izolaci nad parozábranou? Když použiji všude Spiro 125, tak průtoky vyvážím tím, jak to v kruhových ventilech na stropě přiškrtím (předpokládám, že jsou tedy uzavíratelné)?
Díky.
V podkroví se Spiro potrubí tahá nad sádkrokartónama v podkrokevní izolaci nad parozábranou? Když použiji všude Spiro 125, tak průtoky vyvážím tím, jak to v kruhových ventilech na stropě přiškrtím (předpokládám, že jsou tedy uzavíratelné)?
Díky.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 1 host
