Zadání
Jak zvýšit vlhkost vzduchu na maximální možnou vlhkost v zimním období v 20" izolovaném kontaineru o velikosti 32,2cbm z toho 7 cmb je technologie a zbytek bude VZT jednotka + technologie. Bez použití zvlhčovače vzduchu z důvodu již tak velké spotřeby vody, nebo nemožnosti napojení na vodu.
Otázky
1) Navrhni VZT jednotky pro průtok vzduchu
1a) 850 m3/h
1b) 7800 m3/h
2) Jaká je nejnižší možná venkovní teplota
3) Jaká bude vlhkost vzduchu v kontaineru
Úvaha
Pokud zvýším teplotu, zvýší se mi i vlhkost? Ne však v extrémním mrazu.
Která VZT jednotka zvýší vlhkost v zimě bez použití zvlhčení
-
Návštěvník
Re: Která VZT jednotka zvýší vlhkost v zimě bez použití zvlh
Co je to za jednotky cbm nebo cmb? To je nějaká krabice? Každá jednotka má mít 10x rozdílný výkon?
Bez vody se těžko zvlhčuje. Existují metody, kdy dokážeš snížit vysoušení, odvlhčení, ale zvlhčovat bez vody (v různém skupenství) si to nedovedu představit. V izolované soustavě už vůbec ne.
Bez vody se těžko zvlhčuje. Existují metody, kdy dokážeš snížit vysoušení, odvlhčení, ale zvlhčovat bez vody (v různém skupenství) si to nedovedu představit. V izolované soustavě už vůbec ne.
Re: Která VZT jednotka zvýší vlhkost v zimě bez použití zvlh
děkuji mám tam chybu v jednotkách u kontejneru objem kontejneru je v (m3) ale o to až tak nejde.
Izolovaná soustava to není, má dojít k nasátí venkovního vzduchu skrz jednotku, ta by měla předehřát vzduch tak aby se zvýšila jeho vlhkost, následně by vzdušná vlhkost zamrzala v onom kontejneru na chladících tyčích a vytvářela by led. Dále vzduch bude výfukem odveden z kontejneru z druhé strany zpět do venkovního prostředí.
Jde o to zda je možné rekuperační jednotkou docílit z venkovního vzduchu o teplotě např.-10 až +10 zvýšení vlhkosti zahřátím na vstupu. Z Mollierova diagramu chápu vztah teploty a vlhkosti. Nedojde k jeho vysušení když předehřeji vzduch?
Izolovaná soustava to není, má dojít k nasátí venkovního vzduchu skrz jednotku, ta by měla předehřát vzduch tak aby se zvýšila jeho vlhkost, následně by vzdušná vlhkost zamrzala v onom kontejneru na chladících tyčích a vytvářela by led. Dále vzduch bude výfukem odveden z kontejneru z druhé strany zpět do venkovního prostředí.
Jde o to zda je možné rekuperační jednotkou docílit z venkovního vzduchu o teplotě např.-10 až +10 zvýšení vlhkosti zahřátím na vstupu. Z Mollierova diagramu chápu vztah teploty a vlhkosti. Nedojde k jeho vysušení když předehřeji vzduch?
-
Návštěvník
Re: Která VZT jednotka zvýší vlhkost v zimě bez použití zvlh
Když do vzduchu nedodáš vodu, nemůžeš zvýšit jeho vlhkost. Abych byl přesnější, nemůžeš zvýšit jeho absolutní vlhkost. Zahřátí nebo ochlazení vzduchu /podobně jako změny tlaku/ mohou ovlivnit pouze relativní vlhkost. Ovlivníš procenta, neovlivníš gramy páry. Procenta jsou celkem k ničemu. Vyjadřují jen poměr něčeho k něčemu. Když půjdeš na houby s nůší najdeš jenom jeden hříbek, bude naplněnost (nasycenost) přepravního boxu (nůše) třeba 0,01 %, když půjdeš s pytlíkem na kuličky, stejný hříbek naplní přepravní box (pytlík) třeba na 90%. Změnou teploty vzduchu za stejného tlaku neděláš nic jiného, než že měníš hustotu. To je, jako bys měnil nůši (řidší teplejší vzduch) za pytlík (hustší studenější vzduch) a obráceně. Aby vzduch uvnitř namrzal, musí nejprve kondenzovat. Kondenzuje vždy teplý vlhký vzduch na studeném chladiči. Když vzduch zahřeješ, nezvýšíš absolutní vlhkost a kondenzovat také nic nebude. Pokud by mělo uvnitř boxu namrzat, potřebuješ vzduch ochladit. Chladit se dá různě. Ochlazení vzduchu může způsobit i prudké snížení tlaku.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host
