Potřebuji radu, popř. nějaké tipy k následujícímu:
Mám vozidlo (v podstatě uzavřený prostor) s klimatizací. Kondenzátor je umístěn venku, zbytek techniky uvnitř. Cílem je otestovat funkci klimatizace při vysoké okolní teplotě, vlhkost a jiné podmínky momentálně neuvažuji.
--> Zabedněním prostoru kolem kondenzátoru se vytvoří teplota okolí 50°C a bude se udržovat x hodin. Po celý čas bude sledován běh klimatizace.
Vidí v tom někdo nějaký háček, nebo lepší řešení?
Díky, za názory
Klimatizace při extrémních podmínkách - test
Re: Klimatizace při extrémních podmínkách - test
Netusim, jaky ma byt cil, ale pokud chcete udrzet 50 stupnu, budete stejne muset nejakym zpusobem teplotu regulovat.
Uzavrenim casti zarizeni ale nevytvorite stejne podminky, jako kdyby bylo cele auto v 50 stupnovem vedru.
Mel byste zavrit cele auto do 50 stupnu a ty udrzovat, idealne i s potrebnou vlhkosti, ktera take ma vliv.
Ovsem pokud by mu jel motor, asi by z toho nebyl stastny. Kazdopadne aspon vyfuk vytahnete z uzavreneho prostoru, jinak to nedomerite.
Libor
Uzavrenim casti zarizeni ale nevytvorite stejne podminky, jako kdyby bylo cele auto v 50 stupnovem vedru.
Mel byste zavrit cele auto do 50 stupnu a ty udrzovat, idealne i s potrebnou vlhkosti, ktera take ma vliv.
Ovsem pokud by mu jel motor, asi by z toho nebyl stastny. Kazdopadne aspon vyfuk vytahnete z uzavreneho prostoru, jinak to nedomerite.
Libor
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 4 hosti
