Můžete mi někdo kovaný vysvětlit, jak se určuje potřebný výkon rekuperace při nějakých vypočtených tlakových ztrátách? Má to vůbec nějakou souvislost? A pokud ne tak k čemu se ty tlakové ztráty počítají?
Podle toho co jsem četl, je jedna možnost výpočtu jako (počet osob * 25 m3/h). Pro čtyřčlennou rodinu je to 100m3/h. Stačí mi teda jednotka co má max 100m3/h? Pak v tom ale nevidím nějaké nárazové větrání. Kolik bych měl mít m3/h při nárazovém větrání?
Tlakové ztráty vs výkon rekuperace
-
Návštěvník
Re: Tlakové ztráty vs výkon rekuperace
Sledování tlakových ztrát z hlediska uživatele při výběru VZT jednotky je účelné. Jsou i další hodnoty, kterých by se měl zájemce všímat. Vzduchový výkon je jen objemový parametr, který udává množství dopravitelného vzduchu za určitých podmínek. Přirovnal bych to k přepravě 4 osob v autě. Po rovině s tím asi žádné auto problém, jakmile přijde odpor, tedy kopec, pořádný alpský kopec, bude situace jiná. Nebude stačit jen objemový parametr, ale budete potřebovat i výkonový parametr. S dopravou vzduchu je to stejné. Jakmile uděláte v rozvodu zatáčky, osadíte kolena, použijete tlumiče nebo nepevné flexibilní hadice a další překážky, vytvoříte ten kopec, na který potřebujete výkon. Proto potřebujete nejprve vědět, jaké tlakové ztráty bude mít Váš dům, resp. VZT rozvod a potom zvolit výkonově odpovídající jednotku.
-
Milo
Re: Tlakové ztráty vs výkon rekuperace
Děkuji za odpověď, to mi dává smysl, ale je nějaký postup jak určit minimální výkon jendotky pokud znám tlakove ztráty? Tzn aby jendotka zvládla dodat chtěné m3/h? Nějak tam nevidím ten poměr mezi maximem m3/h u jednotky a tlakovýma ztrátama rozvodů.
-
Návštěvník
Re: Tlakové ztráty vs výkon rekuperace
Většina jednotek udává své výkony v grafech, kde je osa m3/h (někdo v l/s) a druhá osa Pa. Tlakovou ztrátu by měl uvést projektant ve výpočtu. Pro orientaci byt je cca 100 Pa, RD cca 150 a větší 200 Pa. Berte to jen orientačně.
Vždycky počítejte s rezervou. Většinou jednotky udávají svůj výkon právě při 100 Pa. Běžný RD má do 200 m2 x 2,6 m výšky = cca 500 m3 , větrá se normově 1/3 objemu = cca 120-170 m3/h. Dimenzoval bych jednotku, aby to zvládala přibližně při polovině nominálního výkonu. Proto také drtivá většina výrobců doporučuje a vyrábí pro RD jednotky s výkonem kolem 300 m3/h.
Vždycky počítejte s rezervou. Většinou jednotky udávají svůj výkon právě při 100 Pa. Běžný RD má do 200 m2 x 2,6 m výšky = cca 500 m3 , větrá se normově 1/3 objemu = cca 120-170 m3/h. Dimenzoval bych jednotku, aby to zvládala přibližně při polovině nominálního výkonu. Proto také drtivá většina výrobců doporučuje a vyrábí pro RD jednotky s výkonem kolem 300 m3/h.