Dobry den,
som laik v tejto oblasti a preto sa obraciam o pomoc u odbornikov,
chcem v byte vytvorit iba privod vzduchu do dvoch izeb, vyuzitie hlavne cez letne mesiace,
aby nemuselo byt otvorene okno kvoli hluku z ulice cez noc a dal sa privadzat cerstvy
vzduch z vonka.
Moja predstava je vyuzit vzduchove potrubie zo spajze na tento ucel,
ale neviem ci je to realne mozne a dalej ci existuje nejaka takato jednotka.
Potrubie mozem instalovat v podhladoch kde bude cca 6 cm priestor.
Ako by ste navrhli nieco taketo realizovat? Popripade, co by ste odporucili?
dakujem
privod vzduchu v byte
-
technik
Re: privod vzduchu v byte
Jestli to má být jenom na léto, nepotřebujete jednotku žádnou, stačí ventilátor. Lépe řečeno ventilátory dva. Musíte mít přívod i odtah vzduchu. V létě je rekuperace pasivní k ničemu. Kdybyste chtěl chladit, musel byste si opatřit aktivní, ale na jen na léto je to opravdu zbytečný luxus.
Re: privod vzduchu v byte
dakujem za odpoved, z akeho materialu by ste odporucali riesit privody a odvody vzhladom na rozmery, ktore budu k dispozicii (podhlad cca 6cm)
Mohli by ste mi ako laikovi vysvetlit preco je dolezity aj odtah?
Z mojho laickeho pohladu by stacil iba privod.
dakujem
Mohli by ste mi ako laikovi vysvetlit preco je dolezity aj odtah?
Z mojho laickeho pohladu by stacil iba privod.
dakujem
Re: privod vzduchu v byte
Vetsina bytu uz ma dnes tesna okna a dvere. Pokud se ma vzduch nekudy tlacit dovnitr, musi take nekudy odchazet pryc a pokud nema kudy, tak nepujde ani dovnitr. Uplne stejne je to i s odvetravanim, pokud neni kde vzduch brat. V nejhorsim pripade se zacne brat treba z kominu i se spalinama.dadan píše: Mohli by ste mi ako laikovi vysvetlit preco je dolezity aj odtah?
Z mojho laickeho pohladu by stacil iba privod.
V lete muzete mit treba okna na mikroventilaci, lepsi nez nic, ale uz si tim pustite dovnitr i hluk, ktery nechcete.
Pozor ale na tepleny most v zime, at se pak nedivite, ze tim letnim privodem prichazi i zima.
Libor Vejpustek
Re: privod vzduchu v byte
Dakujem za objasnenie
tym padom mi to vychadza skor na rekuperacnu jednotku ako povodny zamer. V momentalnej situacii ale potrebujem poriesit rozvody vzduchu a samotnu jednotku doriesit az casom.
Objem miestnosti bez vybavenia je cca 20m3 a 36m3.
Vedel by mi niekto odpoucit rekuperacnu jednotku na tieto podmienkt a aj z akeho materialu riesit rozvody vzduchu?
Objem miestnosti bez vybavenia je cca 20m3 a 36m3.
Vedel by mi niekto odpoucit rekuperacnu jednotku na tieto podmienkt a aj z akeho materialu riesit rozvody vzduchu?
Re: privod vzduchu v byte
Ja pouzivam malou rekuperacni jednotku HR 100R od Regulusu.
Libor Vejpustek
Libor Vejpustek
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti
