Zdravim.
Od reseni HICu v byte jsem se dostal k HICu celeho bytoveho domu.
Uz par let se snazim zlepsit stav plynove kotelny v bytovem dome o 100+ bytech.
Postupne se mi dari odstranovat chyby, napriklad chybne napojeni ridici jednotky na kotle, a snizovat naklady kotelny.
V prosinci "bohuzel" doslo k vycisteni privodnich otvoru, coz vyrazne zvysilo provetravani kotelny, snizilo teplotu v kotelne a tim zvysilo tepelne ztraty.
Pujcil jsem si anemometr a zmeril prutok vzduchu v odvetravacim kominu. Nameril jsem, ze kominovym efektem, se kominem rychlosti 3,5m/s prozene za hodinu 3560 m3 vzduchu. Pri aktualnim rozdilu vstupni a vystupni teploty 24.8 stupnu mi vychazi tepelna ztrata 31 kW za hodinu. Cast vzduchu se sice nejspis nasava z garazi (teplejsi), ale to nedokazu zmerit, navic do garazi se nasava stejne vzduch z venku.
Samozrejme tato ztrata bude ruzna pri ruzne venkovni teplote, ale pripada mi neumerna.
Udajne existuje norma na vetrani plynove kotelny s pozadavkem 0,6x vymeny vzduchu.
Pri objemu vzduchu v kotelne 142m3 by melo stacit 85m3/hod. To aktualne prekracujeme nasobne.
Snazim se spravce kotelny donutit aby se vystup vzduchu priskrtil, cimz se snizi tepelne ztraty.
Slozitejsi ale bude jak vyregulovat stabilni vetrani, kdyz kominovy efekt je ruzny v prubehu celeho roku.
Pokud uz se mi podari teplo udrzet v kotelne, nastava druha otazka jak ho smysluplne vyuzit. Uvazuju o bojleru s tepelnym cerpadlem, ktery by ztratove teplo ukladal do vody, kterou potrebujeme celorocne. Predehrivala by se studena voda pro pripravu TUV, ale jednak je otazka jak to spravne pripojit (hydraulicky problem) druha kolik energie by to zvladlo odebrat a ulozit do vody.
Diky za pripadne korekce mych uvah.
Libor Vejpustek
Vetrani kotelny
Re: Vetrani kotelny
Ave,vejpuste píše:.. rychlosti 3,5m/s prozene
za hodinu 3560 m3 vzduchu.
... rozdilu 24.8°C ... tepelna ztrata 31 kW za hodinu. ...
Thumbs Up (až na ty Rudé Watty za Ho(va)dinu
které ihned didakticky využiji.
Skorem 3 600 m^3 h^-1
je přesně
jeden tisíc
litrů vzduchu za sekundu.
Zvolím si střední hustotu vzduchu nikoliv standardní 1.200 kg m^-3 (tedy 1.2 gramu na litr vzduchu)
ale reprezentativnější hodnotu 1.1666
Dále zanedbám tepelnou kapacitu vody ve všech skupenstvích
a opětovně zavedu (chyba hluboko pod 3%) tento ZÁSADNÍ
Rule of Thumb:
1 [g/s] _ Δ1 [K] _ znamená _ 1 [J/s] = 1 [W]
... takže těch BajVoko 29.5 ±0.5 [kW] tepelné ztráty provětráváním kotelny to dá.
Tedy z kotelny (2 kotle á 550 kW, jak jsme si dnes po telefonu upřesnili)
každou sekundu
uniká cca 30 kJ tepelné energie.
Jeden MJ "vyluftujete" za 1 000 kJ děleno 30 kJ ... ano, něco přes půl minuty!
Jo, "přesně" to je 33.3periodických sekund ... GJ za tisíc půlminut
a den těch sekund má 24 * 3 600,
minut 24 * 60,
půlminut 24 x 60 x 2 ...
SFO
PS?
Luftbojler?
We* jo,
ale kam s kradenkou a co si výrobce bude myslet o provozu 24 x 7 x 52!
Ne We*, ale ve*
http://vesttherm.dk/sites/default/files/vt31eco.pdf
leč BACHA, o střídě provozu ani zmínka, jen o prvním "natopení luftbojleru"!!!
SFO
leč BACHA, o střídě provozu ani zmínka, jen o prvním "natopení luftbojleru"!!!
SFO
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host

