Posouzení návrhu rozvodu vzduchu
Posouzení návrhu rozvodu vzduchu
Dobrý den, prosím, co si myslíte o tomto návrhu vzduchového rozvodu. Jako rekuperační jednotka bude použita pasivní Atrea Duplex 380 nebo aktivní Nilan VPL15 TOP (ještě nejsem plně rozhodnut). Předem děkuji za cenné rady.
- Přílohy
-
- Rozvody vzduchu navrh.pdf
- (127.95 KiB) Staženo 158 x
-
Louen
Re: Posouzení návrhu rozvodu vzduchu
Je to návrh a jako takový asi ano. Je to jako odpověď na otázku zda rekuperaci ano nebo ne. Odpovídám ano. Nic víc tahle skica neřeší. Není možné napřímo spojit dva pokoje potrubím, samozřejmě ve schématu ano. Jenže právě projekt by měl řešit ta úskalí, kudy vední povede reálně, jestli se nepotká s nějakým překladem, jak se vyhnout akustickým přeslechům, jak vyřešit tlumení, prostupy, izolace, těsnění prostupů, úchyty ventilů, žádný detail, výpočet. V nákresu není nic. Určitě bych do nového interiéru použil hezčí ventily, tohle je tak na WC u benzínky. http://www.airdesignglass.cz/showroom/p ... c_9010.png
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti
