Nastavenie prietoku vzduchu
Nastavenie prietoku vzduchu
Zdravím,potrebujem nastaviť prietoky vzduchu v jednotlivých miestnostiach.K dispozicií mám vrtuľkový merak UNIT 361.Rozvody sú plastovým potrubím 110x55mm,difuzory 100mm.Poradi niekto?Dakujem
Re: Nastavenie prietoku vzduchu
Popíšem bližšie s čím mám problem. Na skúšku som vyrobil papierový adapter na pripojenie meraka k vyustku vzduchotechniky.Spravil som test s ventilatorom ktorý som mal po ruke.
Výstup z ventilatora je 100mm,na meraku som zadal plochu 0,0785.Merak zobrazuje hodnotu 50,27m3/min ,vynasobím 60 kedže chcem m3/h a nezmysel.Ventilator ma papierový výkon 240m3/h
Výstup z ventilatora je 100mm,na meraku som zadal plochu 0,0785.Merak zobrazuje hodnotu 50,27m3/min ,vynasobím 60 kedže chcem m3/h a nezmysel.Ventilator ma papierový výkon 240m3/h
Re: Nastavenie prietoku vzduchu
Záleží co máte za ventilátor, papírově může mít 240m3/h ,ale záleží při kolika Pa. Pokud měříte čtyřhrannou vyústku dá se to vypočítat přes rychlost. U talířového ventilu je lepší použít nástavec na váš anemometr.
Nevím jestli není lepší "vyhodit" "pár stovek" za někoho kdo tomu rozumí, nastaví Vám celou jednotku i vyústky tak jak má, vy sice bude o něco chudší, ale zase máte jistotu, že je to nastavené správně.
Nevím jestli není lepší "vyhodit" "pár stovek" za někoho kdo tomu rozumí, nastaví Vám celou jednotku i vyústky tak jak má, vy sice bude o něco chudší, ale zase máte jistotu, že je to nastavené správně.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
