Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
MirekBrno
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 27 úno 2017, 07:38
Kontaktovat uživatele:

Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi

Příspěvek od MirekBrno »

Ahoj, v projektu mam pouzite spiro potrubi o prumeru 160 a 125 mm a chtel bych se zeptat, jaky prumer der byste vrtali pro toto potrubi. Diry budou skrz ZB venec o tloustce 30 cm a idealne bych je chtel co nejmensi, ale aby byly dostatecne. Predem diky za odpovedi.
Tazatel

Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi

Příspěvek od Tazatel »

Záleží na typu a tloušťce izolace. Já nechával cca 10 cm větší průměr, ale izoloval jsem nástřikem tvrdou PU pěnou (Izopianol, W/(m.K) 0,021).
Nevím jak je to s vrtáním takového průměru do věnce (já mám díru pod), ale není to trochu na posouzení statikem?
Uživatelský avatar
MirekBrno
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 27 úno 2017, 07:38
Kontaktovat uživatele:

Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi

Příspěvek od MirekBrno »

Z hlediska statiky je to v poradku. Dum je bungalov a je zpevneny vnitrnimi venci. Temito vnitrnimi venci prave prochazi potrubi vzduchotechniky, pod vazniky - tepelna izolace je mezi vazniky a nad vazniky. V projektu je otvor 200 mm na 160mm trubku a to uz bych musel snizit SDK strop (chyba v projektu). Takze bych radeji vrtal mensi prumer nez tech 200 mm, abych nemusel tolik snizit strop, ale nikde jsem nenasel informaci, jake otvory se vrtaji pro zminene spiro trubky.
Uživatelský avatar
BaR
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 27
Registrován: 11 led 2017, 16:32
Bydliště: Ústí nad Labem
Kontaktovat uživatele:

Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi

Příspěvek od BaR »

Dobrý den,

když mi montážní firma montovala vzduchotechniku, udělali mi přes fasádu asi 320 mm prostupy na sání a výfuk. Do nich zasadili 200 mm SPIRO potrubí zaizolované 50 mm K-Flex a zbytek zastříkali pěnou. V technické místnosti udělali zúžení na 160 mm opět s 50 mm izolací. To napojili na hrdla jednotky. Po domě mi potom vedli opět zaizolované potrubí na chodbě 160 mm a do jednotlivých místností to ještě zúžili na 125 mm + izolace. To samé udělali i s odtahem, ale to už neizolovali. Tzn., že z jednotlivých místností šlo SPIRO 125 mm a na chodbě udělali hlavní větev 160 mm. Teď už ty prostupy dělají nově z EPP potrubí a tam už není nutné dělat větší prostupy. Kdybych počkal pár měsíců, mohl jsem to mít řešené jinak. Ale i tak jsem velmi spokojený.

BaR
Uživatelský avatar
MirekBrno
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 27 úno 2017, 07:38
Kontaktovat uživatele:

Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi

Příspěvek od MirekBrno »

BaR píše:Dobrý den,

když mi montážní firma montovala vzduchotechniku, udělali mi přes fasádu asi 320 mm prostupy na sání a výfuk. Do nich zasadili 200 mm SPIRO potrubí zaizolované 50 mm K-Flex a zbytek zastříkali pěnou. V technické místnosti udělali zúžení na 160 mm opět s 50 mm izolací. To napojili na hrdla jednotky. Po domě mi potom vedli opět zaizolované potrubí na chodbě 160 mm a do jednotlivých místností to ještě zúžili na 125 mm + izolace. To samé udělali i s odtahem, ale to už neizolovali. Tzn., že z jednotlivých místností šlo SPIRO 125 mm a na chodbě udělali hlavní větev 160 mm. Teď už ty prostupy dělají nově z EPP potrubí a tam už není nutné dělat větší prostupy. Kdybych počkal pár měsíců, mohl jsem to mít řešené jinak. Ale i tak jsem velmi spokojený.

BaR

Diky za informace. O tom EPP potrubi jsem jeste neslysel, jdu se na to mrknout.
rasto1

Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi

Příspěvek od rasto1 »

Tie EPP potrubia vyzerali vyborne az po zhliadnuti ceny.
Preboha to akoze dat 30E/m a jedno koleno dalsich 30E???
Keby to stalo polovicu, tak by uz ani nebolo na vyber a vsetci by to pouzivali :D
Uživatelský avatar
sparta
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 25 lis 2016, 19:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi

Příspěvek od sparta »

To EPP potrubie sa moze instalovat aj do SDK podhladu?? A na sanie a vyfuk nemusi byt izolovane ani pri aktivnej RJ??
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi

Příspěvek od Mathilda »

EPP potrubí můžete dát i do podhledu. Izolovat se musí vše kromě odtahu, pokud nevede v nezatepleném studeném prostoru. Izoloval bych bez ohledu na typ rekuperace.
Uživatelský avatar
sparta
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 25 lis 2016, 19:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi

Příspěvek od sparta »

myslel som sanie a vyfuk z EPP potrubia...
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi

Příspěvek od Mathilda »

Ještě jednou. Izolovat se musí vše, viz výše.
EPP potrubí je už izolací samo o sobě a tedy není jej třeba dále izolovat. Lze ho použít na přívod, sání, odtah i výfuk. Sání a výfuk lze udělat z větší síly. EPP se dostane ve více typech. Podobné vlastnosti má i EPE potrubí, které je měkkčí ale laik ho v podstatě od EPP nepozná. V Česku bych vám doporučil kontaktovat info@setrite.cz ,jedná se o přímého importéra EPP a tak si domluvíte i cenu., aby pan Zohan nekřičel, že doporučuji nějakého prodejce třetí řady. :-)