Napojení odsávání mísy WC ven z domu

Tato kategorie byla založena speciálně pro diskuzi se SFO (Samozvaným Fyzikálním Ombudsmanem). Upozorňujeme, že vstup do tohoto fóra je jen na vlastní nebezpečí, které je značné.
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Napojení odsávání mísy WC ven z domu

Příspěvek od IJK »

Geberití šikmá odbočka nemá ani 5cm průměr - proto máte na schémátku odsávání z mísy (kde se odsává nouzovým přepadem nádržky) nakreslený venťásek jak KOLO MLÝNSKÝ :twisted:

REÁLNÝ Qm je do 10 g/s při cca 60 Pa ztrátě. Nic pro LIBOVOLNÝ AXIÁL.
Pokud ovšem nechcete trochu zapojit "vlastní myslivnu" a paralelně "doplnit aspoň 15 g/s" na nějakých ...
složitý, co?

Inu, proto se to studuje na VŠ (a zhusta je to stejně tak leda "ku létání"...).

pěvecký sbor středověká duchovní hra by SFO

PS?
"Kolo Mlýnský" má nejmíň 2x větší příkon oproti :idea: "Kaplance",
ale je o 20dB hlučnější
a tu Qh křivku to stejně moc nezlepší.
Pravda, jsou konstrukce, které při 4x větším příkonu
sají při Dh48 celkem uspokojivě i 100 kubíků za hodinu,
ale jejich hlučnost je enormní!

PPS??
Přívod... to okno za mísou jde otevřít jen KROMPÁČEM?
JedinKRÁT?

PPPS!
Pak "tu lochnu po krompáču"
ucpěte zpětnou klapkou
s gravitačním přitížením
(podtlak s hysterezí)!
Ne, to NENÍ NÁPAD. Tomu se říká Parciální Řešení ;)

iGoGY
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Tomáš

Re: Napojení odsávání mísy WC ven z domu

Příspěvek od Tomáš »

Větráček jsem našel.Na packaly je třeba odstředivka.
Ale stále nemám představu o té paralere!?

Díky;).
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Napojení odsávání mísy WC ven z domu

Příspěvek od IJK »

Ave.
Já "přiměřenou odstředivku" nevidím :twisted:
Žravé, hlučné ...
inu, zákony zachování v plné nahotě.
Leč třebas jen neumím hledat ...

S ch o l a _ L u d u s
tedy Škola Hrou ...

pěvecký sbor středověká duchovní hra by SFO

PS:
Geberit dát do obestavby.
Odtah 50 rozšířit
ihned na 70
i víc
a "vytáhnout nahoru" jen tolik,
aby:
podtlak v obestavbě
a
dynamický tlak proudící vody
"nevyšplouchl" vodu
otevřeným/volným koncem odtahu
do obestavby (směšovací komory).

PPS?
Odhaduji, že "sou-troubí" nebude MUSET
končit zdaleka tak vysoko,
kam až dosahuje
STATICKÁ
VOLNÁ HLADINA
VODY V NÁDRŽCE ;) ...
Inu, Buranismus Selského Rozumu
je vítaným artiklem "TrhoStrojníků", alias MarketIng -u.

PPPS:
Paralelní odsávání?
Navrhněte si
pár vhodně umístěných "LOCHEN"
do TÉ
OBESTAVBY.
Soutroubí je krátké, jedinou nevýhodou je "BordaLoss" => hlučnost.
Vyladění?
Výpočtem "přiměřených poměrů průtočných ploch".
Zaregulování? Klidně. Vhodné to je, leč CHCE TO MÍT:
Anemometr a WattMetr!
Čas a Znalosti!!
Ladí se Sedlo funkce Průtok x Příkon !!!
Ovis Vulgaris praví: !!!!!Zbytečný!!!!!

4PS:
Prý se na fórech nezdraví a neděkuje.
Ale, co už s Rakousko-Uherskými (zlo)zvyky?
¿Třebas "Buď (v) Práci (v) (6)/Čest!"?
Ono produkovat smysluplnou práci při nesmyslné zaměstnanosti - inu, zase ty ZÁKONY ZACHOVÁNÍ...

5PS?
Já taky budu
vždycky
striktně
vyžadovat
VYKÁNÍ 8-)

¿666PS?
A možná si nakonec nejen změřím Q - P sedlo, ale zkusím se kouknout i na závislost Delta p...

iGoNY
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Odsávání mísy WC ven z domu - teorie

Příspěvek od IJK »

Ave,
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... =1140#p413

Ale třebas jste tento KOntext získali už před drahně lety :twisted: ...
a jen jste si nějak nebyli schopni vzpomenout,
proč zrovna metball zatím nebyl cílem
DATOVÉHO APARTHEIDU.

Data x Zpráva x Znalost.
Taky jedna dobrá Holy Trinity.
KOntext? "Načo je vojak...?"

Jenže to SE nejdřív musí umět rozlišit v ApokRalyP(oli)tickém kvartetu
Identifikátor x Identita x Kauzalita x Dynamika
???
https://wiki.lspace.org/mediawiki/Four_Horsemen

PS?
Před DYNAMICKY PŘIPOJOVANÝM PODPISEM
NonSens!
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Odsávání mísy WC - Geberit Geometrie

Příspěvek od IJK »

Tak jo...
Ofic a můj přepočet průtoků...
Ofic a můj přepočet průtoků...
...neb úzké hrdlo je pouze DN40
...neb úzké hrdlo je pouze DN40
Tož asi tolik k praktickému potenciálu SFO.
Nebezpečný?

Jak Komu :lol:
Kdy :twisted:
a za Kolik ;)
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Tomáš

Re: Napojení odsávání mísy WC ven z domu

Příspěvek od Tomáš »

Zkusil bych třeba tento:http://www.ventilatory.net/media/catalog/product/cache/1/charakteristika_vykonu/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/graf/QUADROMICRO80graf.jpg
Až to budu opravdu potřebovat,najdu vhodnější.

Zvětšování DN je fajn,ale stejně Vám tam zůstane na počátku R 0,04m kterým letí ten smrad.
Takže hluk za zády furt stejný.....Navíc někdy je hluk there fajn.Třeba po luštěninách...
Žrát to nebude celý den,to by se dalo taky přežít.
Zvětšování průměru by mohlo narazit na hjůstn tlouš'tky příčky.....

Radiál,zpětná klapka,spínač na světlo s doběhem,vyladit se vzduchotechnikou,dořešit hluk aby neobtěžoval jinde v hausu a bude dobře.
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Napojení odsávání mísy WC ven z domu

Příspěvek od IJK »

Tomáš píše:... průměru by mohlo narazit...
Radiál, zpětná klapka, spínač na světlo s doběhem...
Ave,
jj, zase ten "Přízrak Tweet" :evil:
.../9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/graf/QUADROMICRO80graf.jpg
= Micro 80 graf Qh
pro 10 až 20 l/s
až pěkných 150Pa...
To (celé) vypadá jako
PLÁN.

ScholaLudusBySFO

PS:
Vypíchl bych tu zase onu fatální geometrii;
oba dva jsme narazili na podstatu zákona neprostupnosti hmoty.
Alternativy obchvatů jsou překomplikované.
Moje rozhodnutí směřuje k SILENT TD 160/100, odsávat těsnou skříň obestavěnou kolem stoupaček,
provoz bude v bodě kolem 25 g/s X 60Pa ;)
A to "antiredukování" udělám až podle schopností vodaře...
Možná alternativa je spiro100 až ke Geberitu a jedno T-éčko.

PPS:
Micro 80, vizte
https://www.univent.cz/web/download/5470
Pěkně viditelná oblast Qh, kde lze Micro 80 provozovat "jak to kolo mlýnský" přibližně tak, jak se "na vejšce projektanti mohli naučit" ... a jak následně dnes a denně používají VZOREČKY!
Písnem SZ, ju?

PPPS:
Ono se "nasrknutých paneláčníků" bude přidávat k rozumně uvažujícím pastóšníkům furt a stále víc a víc
:idea:
a to bez ohledu
na totální nesmyslnost/nereálnost
našeho právního prostředí.
Inu, citace normy v zákoně a je VYMALOVÁNO.

iGoNY
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Napojení odsávání mísy WC dvěma cestami?

Příspěvek od IJK »

TD 160/100 Silent, Qh charakteristika?
Třebas
https://www.vzduchotechnika-prodej.cz/d ... 60graf.jpg

Proč?
Předchozí příspěvek v KOntextu "apartheidu" nepohodlných noticek:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=1629#p12261

Upřesním.
Pracuji do stoupačky DN280 a/nebo do DN125 odtahu CT150.
Paralelní práce CT150 a TD160/100 do Binárně Větveného OdTahu,
regulované dle ročního období ...?
Jj, "zajímavé časy na vás"!

SFO

PS?
Moji přirozenou lenost překonal dnešní "mediální humbuk"
kolem povinnosti maturity (podmínka nutná pro studium na VŠ ! už dnes dvojstupňové, leč bez vazby např. na "úroveň maturity"),
národních ("přírodních") parků
a totálního selhání 100.0% ekonomicko-politicko-marketingových elit
v PRAKTICKÉ znalosti procent a "grafického průběhu funkcí".

PPS:
Ona ta lomená funkce "progresivního zdanění" je fakt HOVADINA NA IksTou
(kde x leží mezi min 0.9 a max tak nejvýš 1.66,
neb kvadratické zdanění by nedal ani ten NEJBLBĚJŠÍ STÁT!!!),
a to nehledě na personální obsazení BuranBurgu libovolnými "důchodci" ála Trenck :twisted: ...
... s penzí daleko nad meridiánem hodně vzdělaných VŠ v produktivním věku (kdy mnozí Z NICH dokonce produkují reálné nezáporné EKONOMICKÉ HODNOTY). Neb lobing za přerozdělování daní (třebas zdravotního či sociálního "pojištění", DPH, daní z "hříchu lihu, paliv, cigaret ...")
negeneruje nic, než HRUBOU BILANČNÍ ZTRÁTU.

PPPS:
https://lueftungsmarkt.de/mediafiles/So ... D%203V.PDF
a moje připomínky o nD+ v nelineárních (tedy i Luft Rozvádějících/Odvádějících ...)
... třebas to prosté zredukování na DN100 u !identického stroje!
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Napojení odsávání mísy WC ven z domu

Příspěvek od IJK »

Ave,
drobná noticka k
dnešnímu DYNAMICKÉMU TLAKU
v našem bytě
(7.NP, 20m GND, přesně kolmo na W vítr rychlosti 7 ± 2 m/s,
ale stavba krytá výškově 30m zástavbou desek cca 200m dlouhých,
kryt vč. přirozených vln terénu přes 200 m delta ALT na vzdálenosti proti větru 3.5 km).

A výsledný (časově cca 30s)
zprůměrovaný
DYNAMICKÝ TLAK?
35 ± 5 [ Pa ]


SFO

PS?
Když jsem otevřel obě W okna a bytem se prohnal "průvan jak prase",
:idea: tak jsem
na počest výročí ŽanyMazlíčka (Jan Ámos Komenský)
šel měřit; jak?
Takhle jsem si hrál:
1) W okna nechal stále otevřena,
2) vyzkoušel "na škvírku" pootevřít E dveře na balkón,
3) a "samozřejmě jsem indikoval" fičák a hvízdání jak ĎAS;
4) tak jsem opět zavřel E balkonové dveře,
5) se všemi otevřenými interiérovými dveřmi
§ jsem nechal natlakovat byt §
(ano, staniční tlak se zvedl oproti průměrnému QNH na LKTB a LKNA o nějakých 25 Pa),
6) !!! zavřel jsem interiérové dveře !!! a otevřel E balkónovky
7) a světe div se, východní část bytu se ODTLAKOVALA
a za velkého svistotu mezi futry a dveřmi pokojových dveří
poklesl tlak
NA ZÁVĚTŘÍ PANELÁKOVÉ DESKY
o dobrých 15 Pa pod průměrné QNH.

PPS:
Tak jsem se ještě koukl na pulzaci hladiny "v hajzlíku" 8-) ,
a jo, byla odpovídající enxteriérovým meteopodmínkám a těsnosti bytu.
Otevření W (západního) Okna? Suše +20 Pa!
Odtlakování na východě (E)? Nečekaně cca 12 Pa.
Dokonce i přes uzavřený byt výrazně měřitelný tlakový gradient (iPhone 6, vonná tyčinka).

PPPS?
Závěr? BDT na 50 Pa je u dnes tak oblíbené zástavby pastóšek
typu "panelákové zídlung na ležečku" dostatečným indikativem (ne)kvality provedení
do reálné rychlosti nárazů větru cca 10 m/s.
Leč v amplitudách kmiten dyn.tlaku při "patnáctiminutovým průměru 10 m/s"
jste suše na 150 až 200 Pa (to je to lítání hladiny v hajzlíku).
No, a paneláky?
Ty dosahují (za bezvětří) v KLENDŘE bezmála 50 Pa už jen díky ARCHIMÉDOVI :twisted:

iGoNY
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Centrální odsávání mísy WC

Příspěvek od IJK »

Hmmm,
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=1448

a teď se podívat na Qh charakteristiky "LuftŠkatulí" a "ChobotoStromů" :lol:

Inu, nejen nelineární, ale DRZE I DYNAMICKÉ!

nD+ běžné denní reality v plné nahotě.

SFO

PS:
Jak kdys kdos podotkl:
"... v nedbalkách."

iGoNY
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti