Odstranění průvanu

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Eva Cidlická

Odstranění průvanu

Příspěvek od Eva Cidlická »

Dobrý den, nechali jsme si udělat nucené větrání s rekuperací v bytě. Spokojenost se vším krom průvanu u země při zapnuté ventilaci i na minimum. Máme malé děti které jsou na zemi pořád tak bych chtěla poradit jestli to lze nějak odstranit (třeba seřízením ventilace). Dveře máme všude podříznuté, ale stejně jsou pořád otevřené, zkrátka průchoďák. Odtah máme v koupelně, na záchodě, v kuchyni a v ložnici (tady lze zavřít ventil). Tak nevím jestli neudělat uzavíratelný odtah i v kuchyni. Pokud jsou děti nemocné tak od celé rodiny posloucháme řeči typu - to máte z té vaší slavné ventilace. Ale ten průvan je fakt znatelný. Díky za rady.
Leon

Re: Odstranění průvanu

Příspěvek od Leon »

Máte přívody vzduchu jen pro větrání v podlaze? To asi ne. Cítíte průvan u země v ploše nebo jen pod dveři, když u nich stojíte? Můžete to blíže specifikovat?
Uživatelský avatar
Atgoho
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 35
Registrován: 03 dub 2011, 12:46
Kontaktovat uživatele:

Re: Odstranění průvanu

Příspěvek od Atgoho »

Pomůže snížení průtoku pod dveřma a rozdělení vrstev, nám poradili dát i stěnový prostup ke stropu a problém s prouděním jsme přestali registrovat.
Unstrech

Re: Odstranění průvanu

Příspěvek od Unstrech »

Ta samá diskuze je na tzb-info.
Ilgon

Re: Odstranění průvanu

Příspěvek od Ilgon »

Atgoho píše:Pomůže snížení průtoku pod dveřma a rozdělení vrstev, nám poradili dát i stěnový prostup ke stropu a problém s prouděním jsme přestali registrovat.
Jaký stěnový prostup?
Do jaké výšky?
Jaký průměr?
Co šíření zvuku mezi místnostmi?
Pavel Šulc

Re: Odstranění průvanu

Příspěvek od Pavel Šulc »

Omlouvám se paní Cidlické, diskuzi jsem přenesl z tzb já.
http://forum.tzb-info.cz/121465-odstraneni-pruvanu
Uživatelský avatar
nemo
pozorovatel
pozorovatel
Příspěvky: 97
Registrován: 30 zář 2016, 14:16

Re: Odstranění průvanu

Příspěvek od nemo »

Tak základem průvanu bude to, že vzduch se přivádí do pokojů a odvádí z WC a koupelny. Tedy se ten vzduch nějak musí přesunout z těch pokojů do těch místností, kde je odvod. Při zavřených dveřích je samozřejmě ve škvíře pod dveřmi poměrně vysoká rychlost a ta pak může v blízkosti dveří obtěžovat (zvláště ty děti, co lezou po zemi). Pokud ale skutečně máte otevřené dveře, tak i v případě nejmenších dveří (600mm) i kdyby přes ně šel celý průtok jednotky (cca 250m3/h) je teoretický průtok přes tento otvor 0,1m/s, což nemůžete vnímat jako průvan (člověk je schopen vnímat proudění od cca 0,2m/s). To je ale teorie, v praxi může být příliš vysoký teplotni gradient (velký rozdíl teplot pod stropem a u podlahy): V tom případě totiž může nastat, že chladný vzduch se "plazí" v relativně tenké vrstvě u země a tam pak jeho rychlost narůstá. Tedy je v první řadě nutné zjistit, zda je problémem vysoký gradient a pokud ano, tak co ho způsobuje.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti