Predbezny Navrh rozvodu od Luftuj

Tato kategorie byla založena speciálně pro diskuzi se SFO (Samozvaným Fyzikálním Ombudsmanem). Upozorňujeme, že vstup do tohoto fóra je jen na vlastní nebezpečí, které je značné.
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Rychlostní pole SÁNÍ x VÝFUK

Příspěvek od IJK »

Ave,
trošku si zareju :twisted: ...
ad3)
geometrii řešíme VŽDY až dle "tvaru zvoleného prvku".
Tedy stejně jako máme klišé "nikdy sání na západ",
doplním,
"a nikdy sání níž než 2m nad zem!"

Ale třebas tady nám to vychází MIN cca 0.5 m nad upravený terén
BACHA, !!!do osy sání!!!
http://www.azklima.com/sites/default/fi ... ementy.pdf
dtto na site lindabu, ...

A navíc,
je třeba si dostudovat limitní rychlosti, tlakové diference,
!!!sklony a přesahy!!!, ...
zajištění sání a bilance vody/ledu při poruchových stavech
(geometrií, servoklapkou, poučeným a zodpovědným "panem domácím"?),
...
Mňo, Gumídku, je toho celkem dost, za co si POCTIVÝ PROJEKTANT nechával psát zápočty a zkoušky na POCTIVÉ TECHNICE ..., nebo za co dostal odbornou část maturity na normálně kvalitní průmyslovce ...
to fakt není o kreslení prstem po prodejním pultě ... třebas ve Stajlovaný Šalině!
Jenže, to by Pod Úroveň určitých RychloKVAŠÁKŮ nesmělo být
si pročíst příspěvky z let 2011 a 2012, žeáno?
Opakováním NIKDY NEVZNIKNE VÍC INFORMACE,
jen víc ŠUMU!
Tedy, nejde-li o digitální data s vysokou mírou redundance, žeáno, Glykolový Bojovníku...

pěvecký sbor Brutus by SFO

PS?
http://forum.tzb-info.cz/136308-par-dot ... raci#text5
Inu, za (ne)znalost se platí!

PPS:
... a tož jednu zadarmo drahou:
Výfuk je podle 90% kriterií ideální nad střechu.
Ale ...
Stejně tak, jako v jednom ze vzorových vláken zde bylo zargumentováno, že ideálem je sání ze západu, ale ... tam to byla jen prostá OROGRAFIE!!!

PPPS:
Vektory rychlostí kolmé, až řádově rychlejší na výfuku,...
to mohou jít veškeré předpisy do stoupy ;)

Jenže, kdo si třebas i přečte geometrické podmínky pro umístění čehosi, co se dost hloupě nazývá "podtlakový komín",
následně podumá o difuzi pachů a jedů, spočte koncentrace ...
aha, Vztlakové síly, Archimédovo číslo,..., nejhorší možné meteopodmínky v dané lokalitě.
Oslí Můstek?
I vznikla nám tu soudní žaloba na projekci,
která při generální rekonstrukci střechy na paneláku odstranila 1kW ventilátor na stoupačce, mřížky do špajzek už ani náhodou nelze označit za "v podstatě sací"...
ventilace už není strojní ... a první Bl... navrhne osazení malými ventilátorky v každém bytě.
V prvním kroku ušetří za zpětné klapky, ve druhém kroku řeší jejich postupnou nefunkčnost nad varným centrem ...
Chápete? Ne? No a.
Nezbývá tedy,
než buď nechat tak,
nebo si TO poctivě na KVALITNÍ VYSOKÉ ŠKOLE DOSTUDOVAT :idea:
A hlavně, NETERORIZOVAT ZBYTEK POPULACE poplašnými deBilitami typu:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=22&t=1562#p11276
Gumídku, to není o VÍŘE, jestli za někým přišli důstojníci Hospodářské Kriminální Policie
(mě si našli, brnkli mi a požádali mne o schůzku ... ale já tak přišel o jeden krásný ranní let),
to je o tom,
že budeš stějně bydlet ve větším ... a to po všech stránkách.
Navíc zaplatíš nejmíň 1.5x víc, než kdybys nebyl "takové Filuta"!

Ale nediv se mně.
Když někdo vrazí do "zavedené hospůdky",
nevychovaně zařve: "Kde je tady ten PRĎOLA...!"
a pak už jen žebroní, aby mu nebyl rozkopán Sandál ...

Kdo neumí ani podat prvotní geometrické informace,
je přirozeně odsouzen k potupnému žebronění a nebo teroristickým činům,
a jakákoliv rada mu toliko ku hovnu bude.

Víš, mít vysoké preference kvůli hluku ve vztahu ke kvalitě bydlení, osvětlení, ...
a naklusat s ideou, že strojní ventilace s rekuperací je úplná pí...
a po pár měsících otočit jak na obrtlíku,
ale jít k "šópačům krabic", a ještě vrkat, jak je to drahý...
to nemá nejmenší šanci na úspěch.
Míru (ne)úspěchu ale poznáš až při prodeji této nemovitosti
s mým krycím názvem "Dort Kůň s Krávem dle Kočičky a Pejska".

iGoNY
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Predbezny Navrh rozvodu od Luftuj

Příspěvek od IJK »

Radek Černý píše:... Obě fóra sledují a poměrně často i odpovídají stejní lidé.
... v Praze bych vám doporučil projektanta vzduchotechniky 725 377 427 p. Ketner. Dělal mi projekt také.
Ave a dík za připomenutí/postřeh :twisted:
Není sice až tak úplně validní, jak by se "okolojdoucím" mohlo zdát,
ale cituji Vás především proto,
že by bylo (podle mne) slušné
abyste nejdřív "uveřejněného projektanta" informoval.
Možná, že se tak i stalo ...
ale pokud k předběžné domluvě/dotazu/schválení
zveřejnění jeho identity nedošlo,
určitě Vám "ze srdce poděkuje",
jakou že to "Veš jste mu nasadil do kožichu" :!:

pěvecký sbor středověká duchovní hra by SFO

PS:
DýDžej Gumídek uveřejnil určité své představy o realizaci, naváži tedy na to, co známe:
Zopakujmež si nejdřív,
o čem jsou ty tzv. korugované hadice.
Podotýkám, že myslím ty hadice,
které jsou "oprávněně drahé",
nikoliv ty (z 90% dovozů),
které se prodávají s marží i víc jak 400% ...

http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... ice#p10778

Uvedu tři nesporné výhody hadic:
1) Geometricky lze NA INSTALAČNÍ DÉLCE ušetřit až krásných ..., :idea: "úhlopříčka čtverce".
2) ROZVOD NATÁHÁ za pár minut i ten poslední picmoch (zkušený vzduchař to pravděpodobně udělá cca 1.5x rychleji a 1.41x lépe).
3) Rozvod NEMÁ SMYSL POČÍTAT A ZAREGULOVÁVAT.
Neb Každá, i ta nejzbytečnější práce je zbytečná.

pěvecký sbor středověká duchovní hra by SFO

PS:
Který z profi vzduchařů, co tu ještě zbyli (po trestním oznámení na neznámého pachatele)
si UMÍ spočíst
a taky běžně POUŽÍVÁ
tlakovou ztrátu PARALELNÍHO VEDENÍ?
ANO, OBNÁŠÍ to
rozdělení proudu,
výpočet třecích sil
a alternativně i ztrátu při sloučení proudu.

Nic složitého, v prvním přiblížení fakt stačí použít správný násobek Bordovy ztráty
a poměr tzv. "omočeného povrchu" a průtoků ... bohatě i objemových.
Reynolds se nachází v oblasti plně vyvinutém turbulentním proudění
a přepočíst si 4% (40% pro decimetrovou škálu Dh) MĚRNÉ KINETICKÉ ENERGIE
(ano, energii převedeme na tlak, tedy "kinetická korigovaná hustotou vzdušiny")
přes reciprokou hodnotu hydraulického průměru
to taky zvládne každý papírový sáček od svačiny
(s podporou "chytrého telefonu")...
Jo, a na konci TO CELÉ (tlakovou diferenci)
ještě nezapomenout
vynásobit průtokem...
a srovnávat až takto získané ZTRÁTOVÉ WATTY.
A také si uvědomit, v co se ty Watty PRVOTNĚ PŘEMĚNÍ!
Bingo!
Je To Hluk,
... a až následně to je nízkopotenciální teplo...
Hluk okamžitě a "in situ", teplo na trajektorii, která bude rovna až třebas 20xDh!!!

PPS?
To, že stojí za to se podívat v jakém pracovním bodě jednotky/venťásků se nacházíte?
To je přeci samozřejmost, no né?
A tam se můžete zamyslet nad těmi WattHodinami a Kubíky za Hodinu (tedy Pascaly),
které i oficiální pdf-ka od Nilanu mají chybně uvedeny
... tedy chybné fyzikální rozměr,
i když, i ty čáry jsou "tak trochu vod voka", ale to je na hlubší diskuzi...
třebas tehdy, až nadejde čas pro realizaci idee "placené fórum jen pro zvané profíky".

PPPS?
Moc se mi líbí,
jak MrSharkaFarka limitně jde s Dh k hodnotě ŠEDESÁTI MILIMETRŮ ...
Už žádných 63, 62, ale striktně 61, ergo kladívko Dh hluboku pod 58.
A druhá mocnina je mrška...
A to nejde až tak o průtočný průřez, jako o
RYCHLOSTNÍ PROFIL V PRŮŘEZU!
Zrovna si tu počítám standardní hranaté plechové potrubí... oproti SPIRU o hodně dražší,
ale hydraulicky výrazně lepší, než se běžně počítá.

iGoNY
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti