Zdravím vás, potřeboval bych poradit, jaký ventilátor bych měl použít pro odsátí par a pachu z koupelny se záchodem a záchodem. Jedná se o místnost 12,5m3 (záchod + sprch. kout) + 4m3 v 2NP (záchod). Dále bych vedl potrubí přes půdu ven na střechu. Ještě asi důležité info, je to novostavba RD. Délka potrubí by tedy byla z první místnosti do druhé cca 2m, odtud pak nad střechu cca 3m.
Uvažuji o 2 variantách.
1) Mít ventilátor do 100mm trubky umístěný až nahoře na půdě - odsával by tedy zároveň asi obě místnosti (ikdyž by byly mřížky s žaluzii) na základě zmáčknutí vypínače se spožďovačem.
2) Ventilátor pro každou místnost samotný, ale tady mám obavy o foukání pachu do druhé místnosti. Ovládání opět stejné jako v první variantě.
Prosím o radu, jakou variantu by jste volili, případně jestli není ještě i lepší řešení.
Díky,
Petr
Odtahové potrubí pro koupelna+záchod
-
anonym
Re: Odtahové potrubí pro koupelna+záchod
Lepší je centrální varianta. Skoro celá trase je v podtlaku a je celkem snadné utlumit hluk ventilátoru. Množství vzduchu bych volil pro koupelnu kolem 80m3/h, pro WC asi 50m3/h.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů