Rekuperácia s klimatizáciou

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Rekuperácia s klimatizáciou

Příspěvek od BobTheBuilder »

Zdravým all, po dlhšom čase mám novú tému :D

Kamarát chce zapojiť k pasívnej rekuperácii paralelne klimatizáciu (invertorovú) .
Mašinky sú určené pre podkrovný byt cca 170 m2, kategórie NED.
Predpokladaný objem vetraného vzduchu bude 100 m3 / hod.

Klimatizácia bude nasávať vzduch s interiéru a mala by byť napojená do dobre izolovaných rozvodov rekuperácie. Rekuperácia s klimatizáciou by mala pracovať súčasne.

Otázka znie : Bude takéto chladenie účinné, ak bude klimatizácia pracovať na nízkom prietoku vzduchu ? Eventuálne, či je možné do štandardných rozvodov RJ tlačiť vyšší prietok, aké majú klimatizácie (400-800 m3/h) ?
Je tento nápad v poriadku ? Alebo je to špatná cesta ?
anonym

Re: Rekuperácia s klimatizáciou

Příspěvek od anonym »

Je to špatná cesta. Pomocí 100m3/h dostanete rozumným způsobem do bytu tak 300-400W chladu. Potřebujete však řádově 20x víc. Jednodychými počty zjistíte, že by bylo potřeba 20x více vzduchu a to už je potrubí DN 400-450mm. Dalším problémem je složitější regulace pro každou místnost zvlášť. Takže ne, že by to nešlo, ale rozumné to není.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Rekuperácia s klimatizáciou

Příspěvek od BobTheBuilder »

anonym píše: Pomocí 100m3/h dostanete rozumným způsobem do bytu tak 300-400W chladu.
Ako potom dokáže napr. Nilan Gott preniesť 2,3 kW chladiaceho výkonu pri 200 m3 / hod ?

Pointa uvedeného zapojenia má byť v tom, aby nebolo nutné inštalovať MULTI SPLIT klimatizáciu a ďalšie rozvody, resp. niekoľko kusov klimatizácií do každej izby zvlášť.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Rekuperácia s klimatizáciou

Příspěvek od BobTheBuilder »

Existuje nejaký výpočet, koľko m3 vzduchu dokáže preniesť 1kw výkonu (tepelného-chladiaceho) ?
Ivo Novák

Re: Rekuperácia s klimatizáciou

Příspěvek od Ivo Novák »

Řeším skoro stejný nápad, podívejte se sem

http://www.qpro.cz/Psychrometricke-vypocty

Obecně se dá říct, že přenést 100 m^3/hod 1kW teplo (nebo chladu) závisí hlavně na vlhkosti vduchu, např. při úplně suchém vzduchu přenesete 880 W při rozdílu mezi teplotou vzduchu foukaného a teplotou vzduchu uvnitř 30 K.

Takže to lze, ale praxi nemám a proto nevím, jak moc to bude v praxi použitelné.
Benjamin

Re: Rekuperácia s klimatizáciou

Příspěvek od Benjamin »

Zdravim. tažko povedat. Všetko zaleží od zateplenia, orientacie, či sú velké presklené plochy atd.. My mame Midea, vychladí kuchyňu, obávačku, aj dve izby. Nam stačí, lebo ju máme nastavnu tak, že keď v miestnosti stupne teplota na 24 stupňov, zapneme ju na 24-25 stupňov a pekne si ju drží. ani ju nepočujeme.. Vysšším vykonom by sme nič nepokazili, ale tato nám bohato stačí. Pokial slnko nesvieti na presklenie, tak ani neni treba. akonáhle zasvieti, brutal.. stála tuším do 400€ bez montáže, ale odporúčam takú, čo je na wifi, to využívam furt. Máme typ Midea porovnanie https://necenzurovane.sk/test-klimatizacii/ tá prvá.
Dejvv

Re: Rekuperácia s klimatizáciou

Příspěvek od Dejvv »

Toshiba SUPER DAISEIKAI

Vysoký poměr výkon : příkon
Příznivá cena, pěkný design
Malá hlučnost vnitřní jednotky,
překvapivě velmi nízká hlučnost i u vnější jednotky
Vytápím s ní 2 místnosti při otevřených dveřích a nasměrování proudu vzduchu
Provoz topení je cca o polovinu levnější než vytápění plynem
Ovládání jednoduché, velká spokojenost
Při použití ionizace vzduchu mám pocit jako bych dýchal čerstvý vzduch po bouřce
Zkušenosti s chlazením zatím nemám
Za ty prachy je to skvělá klimatizace
Kaprsalát

Re: Rekuperácia s klimatizáciou

Příspěvek od Kaprsalát »

Tak s mobilníma klimatizacema je potřeba být opatrnej a brat je trochu s rezervou, ale za určitých okolností můžou slušně posloužit. Já můžu doporučit například z testu Sencor SAC MT9012CH za 8 k nadělá docela dost parády :). Mrkni sem třeba no https://www.arecenze.cz/test-mobilnich-klimatizaci/
Jožin

Re: Rekuperácia s klimatizáciou

Příspěvek od Jožin »

Celkově bych rekuperaci s klimatizací určitě nespojoval, to je trochu overkill a může to navíc dost dobře odstřelit obě zařízení, přičemž se ani na jedno nebude vztahovat záruka kvůli nesprávnému zacházení. Radil bych instalovat klimu separátně, a co se týče konkrétního řešení, existuje spousta přehledů, kde se můžete inspirovat. Já to nedávno řešil pomocí tohohle https://www.arecenze.sk/mobilne-klimatizacie/ .
Uživatelský avatar
jarda
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 307
Registrován: 26 úno 2011, 08:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Rekuperácia s klimatizáciou

Příspěvek od jarda »

Tuto kombinaci splehlivě poskytne i s přípravou vody a vytápěním FRIGOTECH
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů