Zdravím a prosím o komentář k návrhu vzduchotechniky. Vše bude vedené v SDK podhledu (pod tepelnou izolací). Moc tomu nerozumím, ale čekal bych v návrhu tloušťky rour, popis, že budou izolované (plánujeme jednotku s chlazením) a dále mě překvapilo, že:
* Je tam tolik odtahů vzhledem k počtu přívodů. Např. Pokoj č. 1.07 (ložnice) má jeden přívod a dva odvody (v šatně a v koupelně). Tento prostor si představujeme jako stavebně oddělitelný (jednou, kdyby náhodou to bylo třeba, bychom zazdili dveře na chodbu a přidali dveře ven ze současné šatny), proto jsme chtěli samostatný "okruh" a na chodbu předpokládáme těsné dveře.
* V pokoji 1.07 bych nečekal přívod hned u dveří, kterými se vzduch odtahuje - tak nějak selským rozumem mi přijde logické přívod dávat přívod do opačného konce místnosti než kde se bude vzduch odtahovat. Nebo se to dává normálně nad okno?
* Pokoje 1.06 a 1.07 (dětský pokoj a ložnice) by měli být co nejvíce zvukově oddělené, ale mám obavu, že toto řešení přívodu by mohlo znamenat přeslechy.
Děkuji za vaše podněty a návrhy.
Posouzení návrhu vzduchotechniky s Nilanem Compact
-
Návštěvník
Re: Posouzení návrhu vzduchotechniky s Nilanem Compact
Tohle je jen schéma, slouží jen pro určitou představu. Možná by se s tím dalo uspět při ohlášení stavby. Schéma říká, počítá se tu se vzduchotechnikou a jinak nic. Chtělo byto reálný návrh a ten se dá připomínkovat.
Re: Posouzení návrhu vzduchotechniky s Nilanem Compact
Pouziji toto tema na dotaz zda pro rozvod chlazeni z Nilan aktivni rekuperace staci izololace 25mm u SONO potrubi. Vedeni v sadrokartonovem podhledu prizemi bez dalsi izolace - tedy v "teple" casti mistnosti.
Jinak k obrazku, nasavani 101 a 108 me prijde uplne zbytecne, skrz tyto mistnosti projde vzduch do prilehlych mistnosti kde se nasava.
V obyvaku se domnivam ze by stacily pouze dve vyusteni (mozna i jedna sirsi).
Nicmene je to jen muj 100% lajcky pohled.
Jinak k obrazku, nasavani 101 a 108 me prijde uplne zbytecne, skrz tyto mistnosti projde vzduch do prilehlych mistnosti kde se nasava.
V obyvaku se domnivam ze by stacily pouze dve vyusteni (mozna i jedna sirsi).
Nicmene je to jen muj 100% lajcky pohled.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host
