posouzení navržených rozvodů rekuperace

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
vomic
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 20
Registrován: 09 bře 2016, 10:55
Kontaktovat uživatele:

posouzení navržených rozvodů rekuperace

Příspěvek od vomic »

rekuperace.jpg
Dobrý den, moc prosím o posouzení navržených rozvodů pro pasivní rekuperaci.
Budu upřímný - návrh jsem si dělal sám a zhotovení plánuji také svépomocí.
Chtěl jsem si nechat udělat projekt ale místní projektáři buď chtěli 10+ tis za návrh nebo jsou na měsíce dopředu plní. Já to potřebuji aspoň částečně zrealizovat kvůli hrubé stavbě do konce března.

Celou vzduchotechniku, kvůli možnosti snížení podhledu v přízemí max o 14cm včetně konstrukce mám navrženou hvězdicovitě vždy dvě 90mm flexi potrubí k výstupu (s vyjímkou dětských pokojíků kam vede 1x flexi 90mm).
Nejdelší trasa vedení je do pokojíků 13 m.
Regulovat průtok jsem chtěl pouze pomocí talířových výstupů.

Vím že to není ideální řešení, nicméně hranaté rozvody nechci určitě a na nic moc jiného nezbývá prostor. Ještě je varianta vše udělat z odpadních plastových trubek o průměru 90mm, ale ty by se mě blbě napojovali a bylo by tam dost pravých kolen.

Zároveň bych se rád optal zda má nějaký smysl kupovat o 40% dražší flexi trubku popisovanou jako Hygienic nebo stačí ta levnější http://www.luftuj.cz/rozvody-vzduchu/velikost-dn90/ případně tip na kvalitnější flexi trubku než co prodávají viz odkaz.

edit: tak jsem i když se mi to moc nezdá udělal i návrh z hranatého plechového vedení - všechny rozvody 55x220 mm
vzduchotechnika 2.jpg
Naposledy upravil(a) vomic dne 09 bře 2016, 17:00, celkem upraveno 1 x.
Návštěvník

Re: posouzení navržených rozvodů rekuperace

Příspěvek od Návštěvník »

Je škoda, když už seženete peníze na dům, takto zcela zbytečně šetřit na rozvodech. Když už jste se rozhodl pro hadice, alespoň je pořádně zaizolujte. Jednotku můžete v budoucnu vyměnit za lepší, ale rozvody už předělávat nebudete.
Uživatelský avatar
vomic
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 20
Registrován: 09 bře 2016, 10:55
Kontaktovat uživatele:

Re: posouzení navržených rozvodů rekuperace

Příspěvek od vomic »

No vite oni ty desetitisice nejak naskakujou a penezenka neni bezedna. Puvodne jsem o vzduchotechnice neuvazoval, nicmene jsem se rozhodl aspon zakladni rekuperaci udelat - bojim se jen vydychaneho vzduchu a vlhkosti protoze dum je radne zateplen a okna nejvyssi kvality.
Tepelna ztrata je cca 30W/m2.
Uz ted delam nad rozpocet motorove zaluzije kvuli prosklenym plocham na jih, TC se take nejak prodrazuje, okna v pasivnim standardu a takto by se dalo pokracovat dost dlouho. Rekuperaci proste nevnimam ze musi byt dokonala, hlavne aby dum dychal - uprimne by stacilo i nucene vetrani ale kvuli krbu musim jit do rovnovazneho a nemohu udelat podtlakove. Ekonomicky prinos rekuperace neresim, ono se to stejne nikdy nezaplati.
Dum je na vesnici u lesa, v blizkosti same domy s plynovym topenim ... nikdo necoudi a nepali petky, takze v dobe bez topeni se stejne bude vetrat pouze okny.
anonym

Re: posouzení navržených rozvodů rekuperace

Příspěvek od anonym »

50m3/h z koupelny není nic moc, dal bych 80m3/h, 50m3/h z kuchyně také nic moc a pokud tam nebude jiný odtah (odsavač par), tak je to velmi málo. Ty pokoje po 25m3/h je opravdu minimum pro jednoho člověka. Izolace v 1.NP není potřeba, ve 2.NP záleží, kde vám probíhá tepelná izolace objektu. Na Hygienic gadice bych se vykašlal, podle mě je to jen reklamní tah (ale netvrdím to). Tlumič hluku opravdu bude stačit 0,5m? A tlumič jen do přívodu? Jinak my děláme projekty na RD DSP za 3-5tis a DPS 7-10tis. Nic méně do koce března by to rozhodně nebylo.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host