a) Typ jednotky je důležitý
(?je průfuková, vracák, pětilochna, ..., odtok kondenzátu? napájení, "drnčení" ...),
neboť:
je nutné zhodnotit možnost umístit přímé úseky na výtlacích ventilátorů
(v kontextu, co jste zvolil za jednotku, jaký dáte tlumič, ...),
její geometrie dále ovlivní většinu parametrů rozvodů
(jde o definiční geometrii a prvopočátek veškerého dimenzování,
?jak moc nám potom budou vadit obracáky, křížení,?
...)
a jaká bude ve finále ztráta SVĚTLÉ VÝŠKY pastóšky.
... a taky, kolik, za kolik a jak hlučně to bude STROJNĚ VENTILOVAT.
b) Diametry - jen vyjímečně je smysluplné dimenzovat víc, než mají "lochny" jednotky.
c) SPIRO je nejlepší volba; dobré ploché rozvody jsou méně problémové, jak korugované hadice,
nejhorší jsou "drátoAlobaly". Byť koupíte "ty multiLayers".
Vše hodnoceno z pohledu "investor je samoDomo" instalatér.
Sakrovat budete sice déle při instalaci ...
pěvecký sbor středověká duchovní hra by SFO
PS:
Modifikace paralelním? Souběh stačí udělat až "na konci"...
PPS:
PlastoTrubky mají skutečně sklon k rezonancím stěny ...
tvrdí to tu i onde mnoho SamoDomo,
majících špetku SebeKritičnosti v Těle.
PPPS:
Jj, nad tou kuchyní (Ergo Kladívko nad 100 kubíky do předsíňky)
by stálo se zamyslet
Mimochodem,
vyústění v pokojích předpokládáte dýzami?
Mřížkou? Tomu ovšem už neodpovídá půdorus rozvodů/vedení...
Talířový "ventil", nejoblíbenější to výusť, je počítána tak, že osa nesmí směřovat vodorovně ...
takže umístit do stropu, jinak je 3D obraz proudění "hodně debilní".
IJK