Výběr řešení vzduchotechniky pro rekonstruovaný RD

Příspěvek od ZdenekM »

Zdravím vespolek. Postupně opravuji starší RD a pomalu začínám uvažovat o tom, jak vyřešit větrání. Postupně měním stará okna, chystám se na vchodové dveře a garážová vrata, takže výhledově bude dům snad jakžtakž těsný. Od rekuperace nečekám velké úspory, ale čerstvý vzduch v domě hlavně během topné sezóny (v létě není problém mít otevřené okno). Problém je, že nemám zrovna vysoké stropy, takže nepřipadá v úvahu je ještě víc snižovat. Decentrálním řešením bych se raději vyhnul, ale napadla mě myšlenka na takový hybrid - použít dvě menší jednotky. Výhoda by byla i možnost postupné realizace (jak budou peníze).

V první fázi bych chtěl dát jednu jednotku do kotelny (kotel je automat na pelety bez externího přívodu vzduchu - v kotelně je okýnko otevřené na ventilačku) a přes zeď přivedl vzduch do sousední ložnice a dětského pokoje a přes strop do místnosti v patře. Odvod vzduchu z chodby (smrad z kočičího záchodu :-)). Kotelna je rohová místnost - nasávání a odvod vzduchu by mohly být tím pádem dost daleko od sebe. Rekuperaci bych chtěl pasivní - předehřev bych chtěl řešit teplovodním výměníkem zapojeným do radiátorového okruhu (využití relativně levného tepla).

Je vůbec možné mít v domě více nezávislých jednotek? Je nutné nějaké sofistikované vyladění, nebo je to jedno?
Jak je to s kotlem na TP a s krbovými kamny v domě (oboje bez externího přívodu vzduchu)? Co jsem tak vyčetl, je vhodné větrat s rovnotlakem, nebo mírným přetlakem. Do kotelny by to asi chtělo dát dobře těsnící dveře, že?
Jaké jsou zkušenosti s teplovodním předehřevem? Zdá se mi to jako super myšlenka (nač pálit elektřinu, když vodu ohřívám levněji peletkami - navíc s ekvitermní regulací), ale nevím zda-li to nemá nějaké ale.
Dětský pokoj je průchoďák mezi ložnicí a chodbou - nestačilo by tedy přivést vzduch pouze do ložnice a do pokoje se pak "protlačí"? Nejde mi o ušetření pár korun za potrubí, ale problém je s místem na to potrubí.
Vadí něčemu, že by rekuperační jednotka byla umístěná na stropu kotelny?
Možná je to úplná blbost - ale co kdyby byl výfuk "špinavého" vzduchu do prostoru kotelny? Kotel by potom nenasával pootevřeným oknem zvenku tolik studeného vzduchu. Kotel (25 kW - až doslouží, budu dávat max. 15, možná i míň) má pro nominální výkon předepsaný přísun vzduchu 75 m3. h-1.

Velmi bych uvítal tip na vhodnou jednotku (ložnice 13m2, pokoj 13m2, chodba 7m2, pokoj v patře 20m2, zatím 2 dospělí + dítě, výhledově až tři děti :-)), předehřev a potrubí. Respektive celkově tipy k realizaci, případná úskalí apod. Potrubí ideálně takové, abych byl schopen to dát dohromady sám (středně zručný kutil). Mám něco málo načteno, ale budu rád za všechny rady.
Návštěvník

Re: Výběr řešení vzduchotechniky pro rekonstruovaný RD

Příspěvek od Návštěvník »

Myšlenka je založena na umístění jednotky ve společném prostoru se otevřeným spotřebičem na tuhá paliva a to je proti předpisům. Každá jednotka má tzv. vnější i vnitřní netěsnost (bohužel dost opomíjený parametr), tím je je na problémy zaděláno. Změňte koncept, za současného nemá cenu odpovídat na otázky.
Uživatelský avatar
ZdenekM
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 08 úno 2016, 13:22
Kontaktovat uživatele:

Re: Výběr řešení vzduchotechniky pro rekonstruovaný RD

Příspěvek od ZdenekM »

Díky za odpověď. Naivní dotaz - jednotka uzavřená ve vzduchotěsné "škatuli" - stále nemůže být v kotelně? Foukat "použitý" vzduch do kotelny je také nesmysl? Předpokládejme tedy, že jednotku umístím na chodbu nebo někam jinam: co zbytek dotazu - více jednotek v domě, teplovodní předehřev, nutnost samostatného přívodu vzduchu do průchozího pokoje (postačí přívod do sousedního "koncového" pokoje/ložnice), jaký tip potrubí zvolit pro samodomo realizaci? Jak co nejméně snížit strop? Ploché potrubí, nebo více plastových hadic o průměru 70/90mm?
Návštěvník

Re: Výběr řešení vzduchotechniky pro rekonstruovaný RD

Příspěvek od Návštěvník »

ZdenekM píše:Díky za odpověď. Naivní dotaz - jednotka uzavřená ve vzduchotěsné "škatuli" - stále nemůže být v kotelně?
Tomu by se snad už dalo říkat stavebně technické oddělení. Na závazné posouzení se necítím.
ZdenekM píše:Foukat "použitý" vzduch do kotelny je také nesmysl?
Tím zničíte to vdzcuhotěsné oddělení. Kdyby náhodou odešel výffukový ventilátor, kdyby došlo k nějaké poruše, právě tímto výfukem by se spaliny dostaly do jednotky a dál do místností.
ZdenekM píše:více jednotek v domě,
To je bez problémů.
ZdenekM píše:teplovodní předehřev,
Špatné řešení,neboť nejde dobře regulovat a musle by být napuštěn nemrznoucí směsí.
ZdenekM píše: nutnost samostatného přívodu vzduchu do průchozího pokoje (postačí přívod do sousedního "koncového" pokoje/ložnice),
Tomu se říká kaskádovité větrání, při správném návrhu to také jde. Musíte vyřešit dveře atd.
ZdenekM píše:jaký tip potrubí zvolit pro samodomo realizaci?
Plastový hadice s rozvodným boxem jsou snadný řešení a pro obyčejný jednotky stačí. Kdybyste ale někdy chtěl vyšší třídu jednotek s chlazením nebo vyhřívaným vzduchem, je potřebné mít rozvod izolovaný. To u hadic jde dost špatně.
ZdenekM píše:Jak co nejméně snížit strop? Ploché potrubí, nebo více plastových hadic o průměru 70/90mm?
Ploché potrubí je nejhorší varianta, to už raději ty hadice.
rcozik

Re: Výběr řešení vzduchotechniky pro rekonstruovaný RD

Příspěvek od rcozik »

V kotelně může být vzduchotechnika,ale plyn.spotřebič musí být třídy C
(oddělěný přívod vzduchu z venku např. koaxiální komín)
Uživatelský avatar
JakeS
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 20
Registrován: 22 črc 2015, 14:48
Kontaktovat uživatele:

Re: Výběr řešení vzduchotechniky pro rekonstruovaný RD

Příspěvek od JakeS »

Návštěvník píše: Plastový hadice s rozvodným boxem jsou snadný řešení a pro obyčejný jednotky stačí. Kdybyste ale někdy chtěl vyšší třídu jednotek s chlazením nebo vyhřívaným vzduchem, je potřebné mít rozvod izolovaný. To u hadic jde dost špatně.
Jak tady nedávno jeden diskutující zmínil - při uložení hadic v izolaci podlahy a použití PUR pěny je po problému (s izolací hadic :) )
Tady je to ale asi trochu mimo :?
Návštěvník

Re: Výběr řešení vzduchotechniky pro rekonstruovaný RD

Příspěvek od Návštěvník »

To by musela být izolace přímo na potrubí bez mezery. Nalepit, nastříkat, nestačí položit do polystyrenu a u položení do vaty bacha, abyste nemusel za čas vyhodit půl stropu, až se to nacucne.
Odpovědět