Flexipotrubie na vzduchotechniku

Tato kategorie byla založena speciálně pro diskuzi se SFO (Samozvaným Fyzikálním Ombudsmanem). Upozorňujeme, že vstup do tohoto fóra je jen na vlastní nebezpečí, které je značné.
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

Re: Flexipotrubie na vzduchotechniku

Příspěvek od SFO »

Ave,
http://www.mmmfg.com/pdfs/060601_cc-kw_ ... hpaper.pdf
změřené FLEXI potrubí 6", 8" a 10"
v imperiálních jednotkách
!a správně uvedený fakt!,
že nelze přímo porovnávat měření tlakových ztrát,
získaných
na výtlaku
nebo na sání
ventilátoru.

Jak tu mnoho "Moudrých Nobilit" nesčetněkrát podotklo,
Ďábel se skrývá už v naplnění pojmu "plně napnuto".
A autor odkazovaného pdf analyzuje i rozdíly ztrát mezi hadicemi podepřenými bordem a ??? (tvar ?řetězovky?).

Výsledek? Dva až deset-kráte vyšší tlakové ztráty proti hodnotám, které vyčíslují kalkulační pomůcky.
Stačí ale, když nebudete flexohadice napínat "vší silou", hadice se zkrátí na cca 96% délky, odpor bude sedět s hodnotami "kalkulaček" ...
Na druhou stranu, někdy CHCETE MÍT velkou tlakovou ztrátu v TRASE, jen trochu víc "nakrabatit" a je to.
A k tomu se vám (velice moc) budou hodit REGRESE
pro výpočet tlakových ztrát
flexo hadic.
Vypadají použitelně.

Dokonce stačí i jen kouknout
na ty grafy Qh charakteristik 100 feet-ových hadic.
A zamyslet se... třebas, že za každou "kurvu" na 160-tce musíte přidat 8 až 12 metrů délky:
http://www.mandals.com/wp-content/uploa ... _table.pdf

pěvecký sbor středověká duchovní hra

PS:
Komerční data Thermaflex:
http://www.mmmfg.com/pdfs/060601_cc-kw_ ... hpaper.pdf
"naše xyzVAC-y":
http://www.multivac.cz/download.php?gro ... bory&id=70

PPS?
PT Leon napsal toto:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... =10#p10234
Zdálo by se, že i jen 3x větší ztráty nejsou ztráty "nepatrně větší",
ale věřte nám;
ani 20x větší ztráty nejsou takový průser,
jako to,
co tu popsal PT Martin Šperl:
Martin Šperl píše:...
1) tlakové ztráty u flexipotrubí jsou velmi nevyzpytatelnou záležitostí. ...dohadovat se o rovných úsecích, ale ... bude deformovat i ty rovné úseky
a vytvářet
nevypočitatelné
tlakové ztráty.
...
Námitka sice zní, že chobotnicový "duct"-ovod tvoří tak 15% disipace,
leč BACHA na Kalužinový model.
Základem je úvaha,
že z nekonečného exterierového rezervoáru
a) sajeme,
b) upravujeme a směňujeme,
c) tlačíme do interiéru,
d) škrtíme,
e) zastavujeme (0.2 m/s mezi vyústkou a odsáváním nedá fakt ani největší poděs :twisted: ),
f) odsáváme z interiéru,
g) směňujeme,
h) vyfukujeme zpět do exteriéru,
i) zastavujeme
více paralelními "stružkami".
Paralelní? To znamená větvení.
A pokud pozavíráme všechna okna, dveře ..., tak musíme řešit i sériové (kaskádní) ovlivňování větví a místností, štěrbin a ventilátorů ...

Přitom se snažíme,
aby všechny dosahované tlakové diference mezi interiérem a exteriérem
MINIMALIZOVALY negativní dopady InFiltrace a ExFiltrace.

PPPS?
Profík dále ví, že dtto platí pro diference a těsnost rozvodů vůči interiéru.
Že v interiéru musí vytvořit gradienty tlaku, agencií, tepla,...
Že nesmí ani úmyslně udělat "lochny" do tras tam, kde je velká tlaková diference ...
a už vůbec to nesmí "propojit" v místech velkého a navíc turbulentního průtoku.
Ale profík taky ví, za jakým venťasem musí být jak dlouhý rovný úsek ... a hlavně, co může čekat, když mu geometrie pastóšky zabrání toto zlaté pravidlo porušit.

Takže?
Když mohou být Flexi Ducts používány pro připojení jednotek ...
a už jsem viděl případ, kdy poloměř ohybu přívodu k sání jednotky byl ... troufám si říct, že ZÁPORNÝ,
tak není nejmenší důvod zatracovat hadicové rozvody.
Obzvlášť, když si výrobci "raketnic" prostudují zde odkazovaný článek:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... =10#p10673
A náhle zjistíte, že máte v rozvodech spoustu hydraulických singularit, kterým se v topologii říká uzly,
a které reálně ovlivňují půlmetr rozvodů před a dva metry za sebou...
tedy žádný BODOVÝ PRVEK,
ale stejné proudění
jaké způsobí deformace volné hladiny kolem hrany splavu a víření pod ním,
"rozmlácení" rychlostního profilu větru kolem větrolamů nebo dvacet kilometrů před pohořím ...

iGoNY
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Flexipotrubie na vzduchotechniku

Příspěvek od IJK »

Ave,
protože tam i onde
Lháři, Zloději a Vrazi
neustále RÝŽUJÍ ZLATO v neznalých duších (s)prostých Ovis Vulgaris ...
a posílají jim "vod stolu brutálně namodřené malůvky výborných rozvodů"
z KORUGOVANÝCH HADIC... modráky, zhusta nazývané
"projekt vzduchotechniky" ...

tak jsem (jen tak pro srandu)
naklofal pár iGIN'sKEY,
a dávám sem odkaz,
ve kterém naleznete srovnání AERODYNAMICKÉHO ODPORU spira a TŘÍ bezejmenných korugovaných hadic "slušného průtočného průřezu"...,
žádné UroTrubičky ;) :

https://www.mmmfg.com/wp-content/themes ... hPaper.pdf

Stahujte, studujte, naučte se používat IMPERIÁLNÍ JEDNOTKY ...
X-flexy udávají vnější průměr!
X-flexy udávají vnější průměr!
a představte si,
co to znamená
4% NE-PŘÍMOST / NE-NAPNUTOST.

SFO

PS:
D-flex? Ale jo, ... jako poslední záchrana v rekonstruovaném baráku, kde mi stavební úřad PŘIKÁZAL nainstalovat nucenou strojní ventilaci.

PPS:
Topologie rozvodů v rekonstruované AlgeMeinePastóšce?
!!!Výlučně CHOBOTNICE (HlavoNožec),
s HLAVOU VE STŘEDU BYDLA!!!


PPPS?
Volit alespoň průměr 93, a/nebo PARALELNÍ VEDENÍ.
Nikdy tímto FLEXEM nehonit "chlazený luft"!
Nesnažit se zaregulovávat (to už nebude foukat, jen hlučet).

iGoNY

Douška?
Jj, po světe se delší dobu vyrábějí TEPELNĚ IZOLOVANÉ KORUGOVANÉ HVAC HADICE,
jsou drahé jak sviňa, ale celkem fungují - v rozvodech typu CENTRÁLNÍ CHOBOTNICE.
A hlavně, nikdo se je nesnaží ani aerodynamicky, natož tepelně a hlukově počítat.
Prostě "Investore chceš? Zaplať, ale pak se nediv."
Ono to fakticky lze
jen pocitově "namodřit"
a pak se jen modlit,
aby to aspoň trochu fungovalo.
Nepomůže vám ani "brutální síla ventilátorů"... pokud tedy nemáte HLAVONOŽCE! Ten má šanci velmi uspokojivě fungovat - ale je výrazně dražší, než každá jiná "myslitelná standardní" varianta rozvodu vzduchu.

Inu, jde o nestandardní řešení
poslední záchrany; prostě rekonstruujete
a rozvody SE NEVEJDOU.


Kynicky mne napadá otřepaný doktorský fór: "Tak si operuju, operuju, ... a ani si nevšimnu, že už pitvám."

A ještě jedna Drobnička:
Někdy skutečně znalý projektant POTŘEBUJE nějakou krátkou větev DYNAMICKY NELINEÁRNĚ ŠKRTIT. Klidně s exponentem tři ...
A tam to má tím FLEXEM za pusu a ke všemu Mazaně Funkční. Leč Bacha na RAMBÁL!!!
Ale těch mazaností se dá vymyslet výrazně víc...
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host