Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni

Tato kategorie byla založena speciálně pro diskuzi se SFO (Samozvaným Fyzikálním Ombudsmanem). Upozorňujeme, že vstup do tohoto fóra je jen na vlastní nebezpečí, které je značné.
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

Re: Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni

Příspěvek od SFO »

Ave,
přeTlumičováno.
Nahoře podporujete zimní přetlak, konstrukce budou trpět vlhkostí víc, než jen od Archiméda.

https://itsolution.lindab.com/lindabweb ... rs-ads.pdf
Občas si říkám,
kam až ty ÚTLUMY
(papírově a současně v době brutálně marketingové)
PŮJDOU.
Když v rouře zbylo jenom 44dB na centru 4kHz a tlumič odebere AŽ 33dB ... :twisted:
Lindab se aspoň sichruje a upozorňuje, že nemá smysl dávat dva tlumiče těsně za sebe.
Z čehož leckdo odvodí: "Ale když NEBUDOU TĚSNĚ ZA SEBOU ...".

pěvecký sbor středověká duchovní hra

PS?
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... mič#p10541

PPS:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=21&t=823
a hlavně, akustika, byť i jen trubních rozvodů v pastóšce
je fakt tak o dva řády složitější, než prostá strojní ventilace (včetně zpracování tepelného odpadu).

PPPS:
Pohledejte, kolik dB se "účtuje" na metr rozvodů "průměrné geometrie".
Pokud nemáte/čas/chuť/... nebo jen nechcete studovat,
tak tady alespoň napište, jak Vám projektant VYSVĚTLIL ideu svého pojetí rozvodu.
Každopádně svislý propoj mezi kuchyňo-obývákem a hned kousek proti proudu zásobování ložnice, to si nějaké objasnění žádá.
Je to tlakově a průtokově prapodivně koncipovaný strom, skoro stejně pitomý, jak chobotnice (která aspoň má velký akustický útlum "telefonie" mezi místnostmi...), ke všemu negativně pomáhající vztlakovým silám (při vypnutí ventilátorů to poznáte ...).
Mimochodem, to rasterové PDF-ko je prakticky nepoužitelné.
Písmo už není čitelné (hrubý sample).
Opublikujte pls VEKTOROVÝ TVAR, nejenže bude výrazně datově štíhlejší ...
iGoNY
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

Re: Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni

Příspěvek od SFO »

mirekperrka píše:... je castecne hotovy a tak neni ... pod stropem spodniho patra to taky nejde (je tam pohledovy beton).
...
Ave,
Leštěné přiznané SPIRO z nerezu?
mirekperrka píše:...Jinak jsme vyhodili dva tlumice (ze spodniho wc a horni satny).
Jeste zvazuju vyhodit
odtahovy tlumic u jednotky a tlumic vedouci do obyvakove vetve.
...
Jj, odtahové tlumiče bych při dané geometrii taky nedával.
Přesto stále prořezávejte
... a naopak,
u jednotky
NA VÝTLACÍCH VENŤÁSKŮ
přidejte na průměru tlumiče/ú (každý dB na basech se hodí).
Pokud tedy jednotka není typu "Krysařská Píščelka" :twisted:

Nahoře, do pokojů Mládežníků, zvažte za jediným téčkem "raketnici" a kvalitními hadicemi do pokojů (máte sdostatek dispozičního tlaku, odbočuje 1/3 toku, řešíte telefonii).
Podobnou "flignu" nechte spočíst i pro ložnici (paralel 2 hadice).
Inu, každé řešení ..., je to o té Prcínce a Hrníčku ;)

pěvecký sbor středověká duchovní hra

PS!
Geometrie a Kůň s Krávem.
Takže?
Proč nepopíšete, kde se nachází parotěsné a teplotěsná rovina! Na výkrese je vedena pod střechou ... a co ten mrtvý prostor? Nebo jsou kleštiny přiznané?
Detail vedení rozvodů v patře k tomu technickému popisu nerozlučně patří.
Kolik tam je 3D volného prostoru?
Jinak jste kandidátem na další "domýšlení si".
Že si domýšlí "rádcové", no nic,
ale Vy následně zjistíte, kde Vám "lezó tlustý do tenkéch" ... třebas po 5-ti letech!

PPS:
Takže, máte kompletně NAKRESLENOU PROVÁDĚCÍ GEOMETRII (třebas na svačinovým sáčku)?
Jinak si totiž neumím vysvětlit,
proč PÁTEŘ víc NEzaIZOLUJETE! Nebo naopak, proč odtahy izolujete od pohledu tlustším materiálem ...
(vy)Řešíte tak teplo- i hluko- odizolování od endoklimatu ?kde je ten detail prostoru, kudy rozvody vedete; nebo aspoň důkladný a úplný slovní popis? (ono SPIRO je výrazně rigidnější, než plasty, takže nic zásadního, ale už to tak budete mít "nafurt"!).

PPPS:
Zvažte hlavně vyházení tlumičů
(ev. naopak přidat 1-2 "kolenové tlumiče"
a současně
spočtěte důsledky zvětšení tloušťky tlumícího materiálu v kritickém místě (kritických místech)
a sílu izolace páteřního přívodu,
který bych mj.neredukoval,
zato bych odsunul přívod do ložnice "proti proudu"
a vedl paralelní potrubí (když to tlakově vyjde, hadicemi :!: a ty neizoloval) ...
... a jsme kruhem zpět u TÉ MRCHY GEOMETRI!
Varianty!
Výpočty ( aspoň na kousku papíru, ale smysluplné hodnoty různých scénářů).
A dokumentace skutečného provedení.
Má obsahovat i alespoň přibližný výpočet tlakových poměrů.
Pak možná doblikne potenciální průser v pracovně a šíření pachů z kuchyně do patra ... a i ten Mrcha Archimédés.

iGoNY
Uživatelský avatar
SFO
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 666
Registrován: 23 čer 2012, 21:53

Re: Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni

Příspěvek od SFO »

Ave,
raketnicí jsem kdysi pojmenoval
distribuční box pro FLEXIBILNÍ "kurugované hadice".
http://www.potrubi.cz/rozvadec-1x250-10x75-3047.html
Je nutné hledat lepší geometrii (případně zadat atyp).

pěvecký sbor středověká duchovní hra

PS:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... =20#p10280
Dělali jsme si tu legrácky s PT Leonem ... a on mne triviálně přesvědčil,
že i hadice, jsou-li dobře provedené výrobcem a pečlivě zabudované,
mají své místo na LuftSlunci :!:
A to nejen při rekonstrukcích pastóšek, kde není ani cenťák místa nazbyt.

PPS?
Třebas u Vás by mohlo jít o případ,
kdy "včasně umístěným přechodem"
SPIRO - raketnice - korugované hadice
(podrobnosti vizte zde: http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... 673#p10673)
vybrzdíte zbytečně velký potenciál tlaku
a současně eliminujete jednoduše telefonii
(na telefonii - korektně se tomu říká přeslechy - fakt moc tlumiče nefungují,
zmenšit nějakých 30dB nesoucích INFORMACE O TOM, co zbytek smečky zrovna dělá ...
... to ty sedmicenťákový kvalitní hadice z podstaty šíření tlakových rozruchů prostě fungují lépe,
než přímý válcový perforovaný plech s pěti cm vaty;
jó, koleno z perforovaného plechu, obzvláště to "macaté", to je zase jiná liga,
obzvláště v pastóškách za luftbednó! ale klidně i koleno nad obývákem do páteřního přívodu).
Hadice, to je cosi jako "jmelí" na dubu, nízko nad zemí. Požere spousty energie, strom ale nezničí.
A "lochovaný koleno" je zase jak balíky slámy v zatáčce Na Veselce na Velké Ceně "CeckoSkostěnska" Motorek před padesáti lety. :twisted:

PPPS:
Ještě s projektantem podumejte, jak zabránit teplému vlhkému vzduchu, aby vyběhl po schodech ... tím "přetlakováním o pár desítek hodinových kubíků to spíš "nedáte".
Leč já jsem jen (s)Prostý Teretik.
Takže?
Digestoř a/nebo další odsávání, které "chytí smrady z vaření" nad schody a nedovolí jim se směšovat se vzduchem v patře.
Vzduchová sprcha to nebude ... ale něco byste podniknout ještě mohli ;)
iGoNY
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti