Chtěl bych moc poprosit zde diskutující o odbornou radu.
Celé rozvody realizuji ze spira, ale mám trochu obavu z přeslechů mezi místnostmi na přívodní větvi (na odvodní mi to nevadí), nemám tam ještě úplně ukončené větvě, ale zdá se mi, že to nebude ideální. Jako řešení by bylo asi osadit konce větví sonoflexem, ale to nechci z různých důvodů (snadného poškození, obavy z uvolňování vaty do rozvodu, čištění, aj.). Jako další možnost mě napadlo pouze použití tlumiče hluku, ale nevím, jaký (typ, výrobce, hygienický, atd.) by byl na toto vhodný, jestli např. má někdo zkušenost s nějakým vhodným, který nemá velkou tlakovou ztrátu.. Uvažoval jsem o max délce cca 600mm a tloušće izolace max 50mm, tak aby mi vlezl do stropní konstrukce. Bohužel se jedná o dodělání rozvodů do již hotového podkrovního mezonetového bytu, takže dispozice rozvodů byla dána stropem sdk a konstrukcí horní podlahy. Osadit tlumič na konec každé přívodní větve (viz. nákres)?
Díky
Řešení přeslechů mezi místnostmi
Řešení přeslechů mezi místnostmi
- Přílohy
-
- REKUPERACE Uprava-Model.pdf
- (158.46 KiB) Staženo 306 x
-
Pixel
Re: Řešení přeslechů mezi místnostmi
Přeslech tlumiče příliš nevyřeší. Záleží na charakteristice tlumičů, ale většina je konstruovaná pro odtlumení určitých frekvenčních záležitostí. Typicky tlumí chod ventilátoru nebo kompresoru. Přeslechy se musí řešit primárně správným návrhem rozvodného systému. Umístění tlumičů na konce větví není správné. Správně se umisťují mezi větve, příklad správného umístění by byl v nákresu modrý obdélník, zelená 2, pod slovem strop. Umístění v místnosti /52m3/ dvou tlumičů je marné, tlumit mezi sebou dva výdech není třeba. Potřebujete tlumit mezi místnostmi /52m3/ a /23m3/. Stejný princip aplikujete i mezi ostatními místnostmi. Doufám, že jsem to popsal srozumitelně. Konce větví se tlumí pro odstranění šumu na ventilu, který je způsoben vysokou rychlostí proudění. Na to tlumič vhodný není a opět je lepší řešit příčinu než následek. To znamená správně navrhnout a zaregulovat.
-
Technick
Re: Řešení přeslechů mezi místnostmi
4 Kobliha:
Takto navržený koncept větrání bude omezeně funkční. Nejsou vidět všechny detaily a popisy místností, dá se usoudit, že 45ti kubíková místnost bude kuchyně. Je tak? Kde se bude v kuchyni brát vzduch, když tam je jen odtah? Odtahy hned nade dveřmi u WC a koupelny budou mít velký problém s jejich odvětráním. Proč je řešeno křížení u 53 kubíkové místnosti a není napojení udělané jako u předešlých dvou? Máte tam dva komíny. Kde budou topný zdroje a o jaký se jedná? Neuvažoval jste také trochu o rozvodu tepla vzduchotechnikou?
Takto navržený koncept větrání bude omezeně funkční. Nejsou vidět všechny detaily a popisy místností, dá se usoudit, že 45ti kubíková místnost bude kuchyně. Je tak? Kde se bude v kuchyni brát vzduch, když tam je jen odtah? Odtahy hned nade dveřmi u WC a koupelny budou mít velký problém s jejich odvětráním. Proč je řešeno křížení u 53 kubíkové místnosti a není napojení udělané jako u předešlých dvou? Máte tam dva komíny. Kde budou topný zdroje a o jaký se jedná? Neuvažoval jste také trochu o rozvodu tepla vzduchotechnikou?
Re: Řešení přeslechů mezi místnostmi
4 Pixel díky
4 Technick
Ano, usuzujete správně, 45m3 je opravdu kuchyň. Za výkres se omlouvám, vím že tam není dokreslena spousta detailů,tak aby to bylo jednoznačně srozumitelné i pro ostatní. Kuchyň je propojena s obyvákem (52m3). Jedná se o malé podkroví, kde jsou zkosené stropy, v kuchyni to bohužel nedovolí dispozice dotáhnout odtah dále do místnosti, nebo spíše ho nějak rozumně umístit. Uprostřed je komínový odsavač. Vím, že to u toho odtahu není ideální jít přes prostupy ve stěně,ale vytažení na "rovný" strop, který např. na WC (40m3) je cca 0,3x0,8m by smysl asi nemělo. V koupelně (10m3) je to obdobné a do šikmin se už moc dostat nedá. Hlavní větve jsou umístěny v podhledu (na chodbě) a odtud vystupují nad strop (u přívodu) směrem dále. Toto krkolomné řešení je zase dáno stropem z SDK zavěšeného na dřevěném roště (viz výkres) a ten bohužel ještě příčně kříží ocelové nosníky horní podlahy mezonetového pokoje (ty zakresleny nejsou),takže jsem se musel vejít vždy do mezery mezi nosné trámy SDK. Topení je řešeno kondenzačním plynovým kotlem + radiatory. O rozvodu tepla neuvažuji, ani o chlazení. Jednalo se mi primárně spíše o filtraci vzduchu než o "rekuperaci" .V zimním období u nás nelze větrat okny z důvodu okolních topících domů a opravdu silné smogové zátěže. Nejde mi až tak o účinnost rekuperace, jako o co možná nejvyšší kvalitu přívodního vzduchu. Tomu byl podřízen celý koncept...výroba filtru s AU, návrh jednotky, tak, aby překonala tlakovou ztrátu filtru, atd.
4 Technick
Ano, usuzujete správně, 45m3 je opravdu kuchyň. Za výkres se omlouvám, vím že tam není dokreslena spousta detailů,tak aby to bylo jednoznačně srozumitelné i pro ostatní. Kuchyň je propojena s obyvákem (52m3). Jedná se o malé podkroví, kde jsou zkosené stropy, v kuchyni to bohužel nedovolí dispozice dotáhnout odtah dále do místnosti, nebo spíše ho nějak rozumně umístit. Uprostřed je komínový odsavač. Vím, že to u toho odtahu není ideální jít přes prostupy ve stěně,ale vytažení na "rovný" strop, který např. na WC (40m3) je cca 0,3x0,8m by smysl asi nemělo. V koupelně (10m3) je to obdobné a do šikmin se už moc dostat nedá. Hlavní větve jsou umístěny v podhledu (na chodbě) a odtud vystupují nad strop (u přívodu) směrem dále. Toto krkolomné řešení je zase dáno stropem z SDK zavěšeného na dřevěném roště (viz výkres) a ten bohužel ještě příčně kříží ocelové nosníky horní podlahy mezonetového pokoje (ty zakresleny nejsou),takže jsem se musel vejít vždy do mezery mezi nosné trámy SDK. Topení je řešeno kondenzačním plynovým kotlem + radiatory. O rozvodu tepla neuvažuji, ani o chlazení. Jednalo se mi primárně spíše o filtraci vzduchu než o "rekuperaci" .V zimním období u nás nelze větrat okny z důvodu okolních topících domů a opravdu silné smogové zátěže. Nejde mi až tak o účinnost rekuperace, jako o co možná nejvyšší kvalitu přívodního vzduchu. Tomu byl podřízen celý koncept...výroba filtru s AU, návrh jednotky, tak, aby překonala tlakovou ztrátu filtru, atd.
Re: Řešení přeslechů mezi místnostmi
Hmm, otazka v plen. Jak se budou chovat zpetne klapky (tesne) pred vyustenim do mistnosti (na privodu vzduchu)?
Zkouseli jste to nekdo v realu? Je to lepsi nez nic nebo zbytecne vyhazovani penez za klapky a neadekvatni narust tlakove ztraty?
J je to nejaka tlakova ztrata navic, kterou v musi ventilator pretlacit az pobezi, ale to je mimo tema..
Klapka nema velkou hmotnost, aby toho moc pohltila
bude se chovat jako zesilovac (pro rezonancni frekvence predpokladam, ze jo) nebo aspon nejaky tlumic (samozrejme, viz. zavreni v sudu).
Vzduch v rozvodu proudit nebude, tj. neresi se ruch od ventilatoru, ale prenos zvuku z jedne mistnosti do druhe pro lidsky hlas (napr. dve loznice).
Pokud budou mistnosti oddelene metrovou betonovou zdi (http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... lech#p2028), privody odvetvene z paterniho rozvodu nikoliv X kusem ale 2 odbocky za sebou, tj. zadna dlouha chobotnice, kde se preslech vicemene eliminuje delkou a geometrii rozvodu..
Zkouseli jste to nekdo v realu? Je to lepsi nez nic nebo zbytecne vyhazovani penez za klapky a neadekvatni narust tlakove ztraty?
J je to nejaka tlakova ztrata navic, kterou v musi ventilator pretlacit az pobezi, ale to je mimo tema..
Klapka nema velkou hmotnost, aby toho moc pohltila
Vzduch v rozvodu proudit nebude, tj. neresi se ruch od ventilatoru, ale prenos zvuku z jedne mistnosti do druhe pro lidsky hlas (napr. dve loznice).
Pokud budou mistnosti oddelene metrovou betonovou zdi (http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... lech#p2028), privody odvetvene z paterniho rozvodu nikoliv X kusem ale 2 odbocky za sebou, tj. zadna dlouha chobotnice, kde se preslech vicemene eliminuje delkou a geometrii rozvodu..
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti

