Zdravím,
potřeboval bych poradit s jedním, spíše teoretickým, problémem.
Máme podsklepený prostor pod terasou, v části by měl být malý vinný sklípek, ve kterém by měl být obměňován vzduch. Projektantem domu byl naplánován jeden větrací otvor pod stropem sklípku (s vertikálním vyústěním ven). Vzhledem k tomu, že dveře sklípku budou relativně těsné, přirozené větrání by tak nejspíš nefungovalo a nechali jsme přidělat druhý větrací otvor v protějším rohu téže stěny (jinam to nebylo možné), tentokrát ale blízko země (ideou bylo vytvoření přirozené cirkulace vzduchu vlivem jeho rozdílných teplot).
Nakonec to ale dopadlo trochu jinak - firma udělala druhý otvor sice na druhé straně zdi, ale ve stejné výšce jako první s tím, že k zemi se svede potrubím uvnitř sklepa.
Moje otázka je následující: Je nějaká šance, že to tak bude fungovat? Bude studený venkovní vzduch vnitřní trubkou klesat k podlaze a naopak vnitřní studený vzduch trubkou stoupat ke stropu (předpokládám, že větrací otvory si v průběhu roku vymění roli v závislosti na poměru vnitřní a venkovní teploty)? Já se obávám, že ne. Proto uvažují, že by se do jednoho otvoru osadil větráček, který by se v nějakých intervalech na chvíli spínal. Otázka je kam, zda vzduch vytlačovat, nebo nasávat, tak aby to fungovalo v zimě i v létě.
Předem děkuji za vaše odborná (ale srozumitelnou formou podaná) moudra.
Přirozené větrání sklepa - bude fungovat?
-
MRGS
Re: Přirozené větrání sklepa - bude fungovat?
Bude to fungovat hodne blbe na jedne a te same zdi, pokud se nevytvori teplotni rozdil aby mohla fungovat konvekce (zastineni jednoho z otvoru?, resp. trubku na vstup ven nad uroven terenu kde muzu ocekavat nizsi teplotu?)
Re: Přirozené větrání sklepa - bude fungovat?
Nad, resp. na úroveň terénu půjdou obě trubky.
Zastínění si tam nedokážu moc představit, snad jen ráno, je to přímo před terasou, téměř 100% jih.
Takže nějakej větráček? A kam?
Zastínění si tam nedokážu moc představit, snad jen ráno, je to přímo před terasou, téměř 100% jih.
Takže nějakej větráček? A kam?
Re: Přirozené větrání sklepa - bude fungovat?
Nez davat vetracek,t ak radeji vysekat diru kde ma byt. vetrak je zarizeni, ktere se kazi, zere a vyzaduje udrzbu. Ale pokud musi byt,tak tahat vzduch ven. Proudeni by slo asi pomoct pridelanim "komina" na orvor, ktery ma odsavat.
Re: Přirozené větrání sklepa - bude fungovat?
To je mi jasný, z větráčku taky nejsu nadšenej. Proto jsem tam nechal udělat dva otvory. Přesakat to už nejde, resp. bylo by to dost komplikovaný.
Tahat vzduch ven, to znamená dát větrák na stěnu v místě otvoru, který je "správně" (pod stropem, bez "nástavce")?
Tím "komínem" myslíte přesně co?
Tahat vzduch ven, to znamená dát větrák na stěnu v místě otvoru, který je "správně" (pod stropem, bez "nástavce")?
Tím "komínem" myslíte přesně co?
-
Honza350
Re: Přirozené větrání sklepa - bude fungovat?
Dobrý den,
řešil jsem něco podobného. Vinný sklep, pod terénem (mimo půdorys domu) - vlhký, cca 30 let starý, špatně (pokud vůbec) izolovaný od vlhka i chladu. Relativní vlhkost prakticky pořád 99%. Udělal jsem dva větrací otvory v protějších stěnách, do nich dal DN110 KG trubku a tu kolem zabetonoval. Do trubek jsem dal ventilátory jeden přisává, druhý odtahuje vzduch. Spínám je v létě na noc kdy je nejchladněji (cca od 10 večer do 6 ráno) a relativní vlhkost klesla k 65-70% - Teplotu udržím cca do 18°C když venku je kolem 25-35.
Na podzim držím teploty kolem 9-11°C a rel. vlhkost kolem 60-70%. Investice cca 1000Kč a příkon je někde kolem 15W za ten půl den co to běží to stojí cca 150-200 Kč/rok.
řešil jsem něco podobného. Vinný sklep, pod terénem (mimo půdorys domu) - vlhký, cca 30 let starý, špatně (pokud vůbec) izolovaný od vlhka i chladu. Relativní vlhkost prakticky pořád 99%. Udělal jsem dva větrací otvory v protějších stěnách, do nich dal DN110 KG trubku a tu kolem zabetonoval. Do trubek jsem dal ventilátory jeden přisává, druhý odtahuje vzduch. Spínám je v létě na noc kdy je nejchladněji (cca od 10 večer do 6 ráno) a relativní vlhkost klesla k 65-70% - Teplotu udržím cca do 18°C když venku je kolem 25-35.
Na podzim držím teploty kolem 9-11°C a rel. vlhkost kolem 60-70%. Investice cca 1000Kč a příkon je někde kolem 15W za ten půl den co to běží to stojí cca 150-200 Kč/rok.
Re: Přirozené větrání sklepa - bude fungovat?
Zdravím.
A bez těch větráčků ta ventilace nefungovala? Ani když jsou otvory na protějších stěnách?
Trubky tam mám stejný, ale na stejné stěně.
A bez těch větráčků ta ventilace nefungovala? Ani když jsou otvory na protějších stěnách?
Trubky tam mám stejný, ale na stejné stěně.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 10 hostů

