Izolacia Spiro potrubia

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Pedro

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od Pedro »

filip píše: Celé prívodné potrubie je obalené do izolácie. Odvod vzduchu nie je. Prečo je celý prívod po celom dome izolovaný? Je to len príprava na prípadne dohrievanie domu vzduchom pri výmene jednotky?
Odtah má stejnou teplotu jako místnost, není ho tedy třeba izolovat pokud nevede nějakým studeným prostorem,kde by mohl kondenzovat. Stačí studené zádveří,kde na trubky chvíli necháte v zimě otevřené dveře. Kondenzát vznikne v tomto případě uvnitř potrubí, ale někam zateče. To je zadělávka na malér.
Přívod se skutečně izoluje hlavně u jednotek,které umí chladit nebo topit.
Sání z venku se musí izolovat u každé jednotky a pod 100mm izolace bych nešel.
Výfuk potřebuje také izolovat a silně a to zejména u jednotek s aktivní rekuperací a u všech, co jsou skutečně účinné. Tam se dá totiž velmi dobře poznat účinnost, podle teploty jaká leze z jednotky ven. Vzduch by měl být co nejchladnější, aby v zimě teplo zůstalo v domě a na studené rouře teplý vzduch v místnosti nutně zkondenzuje. Proto se také přikláním k tomu, že nevidím až takový problém v hadicovém rozvodu, ale v izolaci kilometrů hadic. Co zvýší pracnost a hlavně náklady.
ussama666

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od ussama666 »

Leon píše:Já si myslím, že těch 180mm izolace, která odděluje venkovní a vnitřní prostor bude bezpečná pro kondenzaci, ale nevychází mi pro připadné ztráty tepla / chladu. Zde je odkaz na pomůcku, kde by bylo možno si můj teoretický odhad ověřit.
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v ... ho-prurezu
izol.jpg
v té pomůcce je potřeba ještě přehodit Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007) na správný rozměr ne? pro DN 150-200 pak vyhovuje i izolace tl. 60.
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od vitapr »

V brzke dobe budu resit rozvody. Vse je navrhnute ve SPIRU. Po precteni teto diskuze mam trochu problem s navrhnutou izolaci (hlavne jeji tloustkou). Pro sani a vyfuk je planovana izolace Rockwool Larock 80mm. Pro privod vzduchu do mistnosti K-Flex H-Duck 10mm. Jednotku planuji VPL15 nebo VPL18K. Uvidi se podle financi.
MIRAS

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od MIRAS »

Do místností je ten K-flex dost drahá záležitost, možná je to ale kvůli místu. Naopak bych ho dal jako základ na sání a výfuk (tam hrozí největší kondenzace) a teprve následně vatu. Doporučuji použít 40mm ve více vrstvách, 80mm se špatně obtáčí.
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od vitapr »

MIRAS píše:Do místností je ten K-flex dost drahá záležitost, možná je to ale kvůli místu. Naopak bych ho dal jako základ na sání a výfuk (tam hrozí největší kondenzace) a teprve následně vatu. Doporučuji použít 40mm ve více vrstvách, 80mm se špatně obtáčí.
S mistem by problem nemel byt. Taky jsme koukal, ze K-flex je dost drahy. Planoval jsme, ze bych dal Rockwool Larock 30mm (misto K-flexu) na vsechny privody a Rockwool Larock 100mm (50+50mm) na sani a vyfuk. Bude to tak ok?
MIRAS

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od MIRAS »

To bude v pořádku. Pokud nemáte potrubí sání a výfuku moc dlouhé, dal bych nejprve (jen tam) k-flex a pak navrhovanou skladbu. Je dobré mít na nejkritičtějších místech nenasákavou izolaci.
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od vitapr »

Prave ze to mam dohromady skoro 14 metru, takze se mi ani tam nechce moc davat K-flex. Tyto rozvbody ale nebudou zakryte zadnym SDK podledem, tak v pripade problemu by s tim slo jeste neco delat.
MIRAS

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od MIRAS »

Je lepší problémům předcházet. Když se udělá izolace poctivě, K-flex není třeba. Jsou to taková zadní vrátka. Také jde pod vatu použít nenasákavý mirelon, ale platí to samý, je potřeba dokonale utěsnit.
Uživatelský avatar
Pavel Šubrt
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 30
Registrován: 31 bře 2012, 11:09
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od Pavel Šubrt »

Pedro píše:
fiala píše:jakou tlostku izolace mam zvolit pri izolovani potrubi vzduchotechniky?
zateplený prostor interní teplota 20 až 30°C
sání: kaučuková izolace 20 mm + nad minerální vata 100 mm
výfuk: kaučuková izolace 20 mm + nad minerální vata 100 mm
přívod: 40 mm minerální vata
odtah: není třeba izolovat

Kaučukovou izolaci doporučuju jako separační nenasákavou. Izolace nad v interiéru určitě stačí kolem 100 mm, v nezatepleným prostoru je dobrý nejmíň šílených 200 mm (špatně se s tím dělá, hlavně kolem malých trubek). Všem vedením v exteriéru (nezateplený půdě) se snažte vyhnout. Pozor taky na izolace v podlahách. Když zalejete potrubí bez izolace, jeto úplně špatně. Moc izolace se tam nevejde, pro větrání to ještě ujde, pro chlazení nebo topení je to malér.
proč izolovat přívod 40 mm minerální vatou, když vede vytápěným prostorem (stropem nad SDK, ale pod izolací)? budu mít pasivní rekuperaci.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od BobTheBuilder »

Pavel Šubrt píše:proč izolovat přívod 40 mm minerální vatou, když vede vytápěným prostorem (stropem nad SDK, ale pod izolací)? budu mít pasivní rekuperaci.
Pretože prívodné vedenie má rozdielnu teplotu ako interiér. V zime to môže byť aj pod 15⁰ C, teplý a vlhký interiérový vzduch môže na potrubí kondenzovať.

Mňa by zaujímalo, či by nestačilo uložiť spiro v nezateplenom podkroví do SDK kastlíkov hrúbky 15cm ?

OPRAVA : správne malo byť do EPS kastlíkov hrúbky 15 cm.
Naposledy upravil(a) BobTheBuilder dne 16 úno 2015, 16:45, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Sukey
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 11
Registrován: 17 dub 2013, 15:12
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od Sukey »

jo to dá logiku, když jede chladný vzduch vnitřním vyhřívaným prostorem pak to určitě bude kondenzovat.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od BobTheBuilder »

Sukey píše:jo to dá logiku, když jede chladný vzduch vnitřním vyhřívaným prostorem pak to určitě bude kondenzovat.
A stejne tak opačne .

Sú tu nejaký profíci z praxe ? Či by stačilo uložiť spiro v nezateplenom podkroví do SDK kastlíkov hrúbky 15cm ?
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od KorDa »

Záleží na vlastnostech izolace, délce vedení, rychlostech...v nezatepleném prostoru považuji 150 mm běžné izolace za minimum pro přívod i odtah.
Uživatelský avatar
Sukey
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 11
Registrován: 17 dub 2013, 15:12
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od Sukey »

s minimem 150 mm souhlasím. šetřit na vstupu se v takovém případu neoplatí...
@BobTheBuilder
Jo i opačně. :lol:
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od BobTheBuilder »

Pedro píše: zateplený prostor interní teplota 20 až 30°C
sání: kaučuková izolace 20 mm + nad minerální vata 100 mm
výfuk: kaučuková izolace 20 mm + nad minerální vata 100 mm
přívod: 40 mm minerální vata
odtah: není třeba izolovat
Stačilo by prívod izolovať namiesto minerálnej vaty hrúbky 40 mm K-Flexom hrúbky 10 mm ?
Mám problém s výškou stropu :cry: Jednotka bude Gott 2600 (chladiaci výkon 2,3 kW).
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od BobTheBuilder »

"Omylom" som objednal toto flexi potrubie :
http://www.jakkagroup.com/sr/images/siv ... 00tech.pdf

Dokáže mi niekto z tohoto tech listu ohodnotiť kvalitu a použiteľnosť daného potrubia ?

Ak sa tu nájde niekto, kto dokáže odpovedať aj na otázku v predošlom príspevku budem rád.

Vopred vďaka ;-)
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od BobTheBuilder »

Ešte jedna otázka :
Od projektanta mám na sanie a výfuk aktívnej RJ naprojektované flexi potrubie : http://www.lindab.com/cz/pro/products/pages/fibld.aspx
Myslíte, že je to postačujúce ? Keď tu všade sa každý vyjadruje o masívnej izolácii sania a výfuku :?

Toto flexi potrubie sa mi nezdá ako masívne izolované :?

... haló, kolegovia diskutéri, pospali sme ? :) Položil som už niekoľko otázok aj v predošlých príspevkoch pre profíkov montážnikov a žiadna odpoveď :cry:
Prosím o radu, čoskoro sa ide realizovať montáž vedenia, ďakujem.
IVI I ( I-I /-\ I_

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od IVI I ( I-I /-\ I_ »

Záleží na prostředí,kde bude jednotka umístěná. Hlavně na vnitřní vlhkosti a teplotě. Mně se to zdá poměrně málo.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od BobTheBuilder »

V byte, na chodbe, vykurovaný interiér .
Uživatelský avatar
laik1
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 15
Registrován: 18 srp 2015, 13:12
Kontaktovat uživatele:

Re: Izolacia Spiro potrubia

Příspěvek od laik1 »

Budeme mat Nilan Compact. Vsetky rozvody a jednotka budu umiestnene v zateplenych castiach domu. V projekte VZT je uvedene ohladom izolacie potrubia: přívod vzduchu izolovat tl. 25mm, výfuk a sání Larock 40mm. Ked tu citam navrhovane hrubky izolacii... nie je ten nas projekt slaby?
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti