Ave,
pro méně fyzikálně zběhlé jen podotknu,
že na OCHLAZENÍ VZDUCHU
jde výkon cca 1.2 kW.
Kam se poděla druhá polovina výkonu?
OdVlhčení Vzduch.
Ano, 1.2 kW,
to znamená 1 200 Joulů každou sekundu
nejde na ochlazení vzduchu.
Co to znamená pro TEPLOTNÍ BILANCI VZDUCHU?
Věřte, že každý GRAM SUCHÉHO VZDUCHU
bude o jeden Kelvín chladnější,
když mu odeberete jeden Joul Tepla.
Pak už jen přejít na hmotnostní průtok (vztáhnout hmotnost k času průtoku, tzn. VYDĚLIT TO "FTEŘINAMA")
a máme tu
mnou mnohokrát opakovaný
Rule of Thumb:
"Sekundový Gram" vzduchu
pomocí jednoho Wattu tepelného výkonu
ochladíte/ohřejete o jeden Stupeň Celsia.
Změnou teploty vzduchu se změní hustota vzduchu, jeho PROCENTUÁLNÍ VLHKOST (protože absolutně suchý vzduch je víc mentální konstrukce, než realita ...)
a protože tlak je definován meteem a ztrátami v rozvodech ...
To jen na vysvětlenou, jak se stalo, že ze dvouset kubíkového průtoku máme náhle jen ....
pěvecký sbor středověká duchovní hra
PS:
Šest Kelvínů je gradient, který přenese (dle pomůcky) oněch 2.4 kW do dvousetkubíkové ventilace.
PPS:
A kdo odpoví:
Proč nemá vzduch na výstupu (dle pomůcky) 100.0% relativní vlhkost?
Dokud nebudete znát odpověď, nespočtete si ani teplotní bilanci vzduchu dle rule of thumb.
PPPS:
Jeden na DĚS-infu (Luby Negro) móóóc chválí chlazení pastóšky
kapilárními rohožemi (urotrubkami),
které má umístěny v podlaze, stěnách i stropu.
Hádejte, kde je HOUSTON JAK PRASE?
Pokud tedy chcete takto
plnohodnotně KLIMATIZOVAT (endoklima pastóšky)?
Napovím, je to malé x (měrná vlhkost vzduchu),
mimochodem v HICECH dosahuje
často nad 20 gramů vodní páry
v jednom kilogramu
suchého vzduchu.
iGoNY
NILAN Gott 2600-666
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
