Dobrý den,
Jaký je názor na rozvody VZT?
Jednotka bude Nilan VPL 15 Top, přívodní potrubí bude izolováno 25mm Isosleeve.
KS BD4 - filtr s aktivním uhlím. 1NP - v SDK podhledu, 2NP na zateplené půdě.
Díky
Gabriel
VZT rozvody RD
VZT rozvody RD
- Přílohy
-
- RD_VZT _ 1. 1.NP.pdf
- (54.15 KiB) Staženo 222 x
-
- RD_VZT _ 2. 2.NP.pdf
- (43.9 KiB) Staženo 182 x
-
Jirka Zohorna
Re: VZT rozvody RD
V obýváku na skoro stejně dlouhých větvích jsou dvě klapky zbytečné. Nahoře mezi ložnicí a pokojem bych se obával přeslechu, není tam sice T kus, ale tohle není akusticky dostatečné. Aby zlom fungoval správně, doporučuje se 1 m souběh a teprve následně oddělit do jednotlivých místností vlevo a vpravo.
Re: VZT rozvody RD
Udělal jsem update podle doporučení.
V obývaku jsem zrušil reg.klapky. V 2.NP jsem předělal rozvody. Původně jsem chtěl rozmístit rozvody na půdě, tak aby byla trochu symetrický rozdělená.
I tak počítám s kastlíky na rozvody, aby nedošlo k zničení.
Ještě jsem se chtěl zeptat ohledně navyšení objemů v pracovně 1.NP, tak aby se zvyšil odtah v koupelně 1.NP.
Díky
G.
V obývaku jsem zrušil reg.klapky. V 2.NP jsem předělal rozvody. Původně jsem chtěl rozmístit rozvody na půdě, tak aby byla trochu symetrický rozdělená.
I tak počítám s kastlíky na rozvody, aby nedošlo k zničení.
Ještě jsem se chtěl zeptat ohledně navyšení objemů v pracovně 1.NP, tak aby se zvyšil odtah v koupelně 1.NP.
Díky
G.
- Přílohy
-
- Zukov_real_VZT _ 2. 2_update_01.NP.pdf
- (44.44 KiB) Staženo 162 x
-
- Zukov_real_VZT _ 1. 1_update_01.NP.pdf
- (53.85 KiB) Staženo 128 x
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 10 hostů
