Nalezeno 5 výsledků hledání

od gerimo
06 pro 2021, 14:03
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Dotazy k návrhu rekuperace
Odpovědi: 13
Zobrazení: 18789

Re: Dotazy k návrhu rekuperace

Jsem amatér, který prováděl vše samostudiem, ale s něčím mohu poradit.

1) Počet vyústění je přímo úměrné následnému hluku. Více vyústění = menší objem distribuvaného vzduchu na jedno vyúětění = menší rychlost vzduchu = menší aerodynamický hluk. Více vyústění zase bude mít větší tlakové ztráty a ...
od gerimo
25 lis 2021, 11:38
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: tlaková ztráta soustavy
Odpovědi: 30
Zobrazení: 30962

Re: tlaková ztráta soustavy

Dobrý den,

oživím starší téma, ale dotaz se týká právě tlakových ztrát.

Mám vzduchotechnické rozvody ze spiro potrubí v RD s přízemím a podkrovím (rekonstrukce).

Spočítanou tlakovou ztrátu větve v přízemí mám 11,1 Pa a v podkroví 12,4 Pa. Je tento rozdíl "doladitelný" výústky nebo je třeba řešit ...
od gerimo
28 srp 2020, 13:38
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Distribuce vzduchu u odboček
Odpovědi: 4
Zobrazení: 2727

Re: Distribuce vzduchu u odboček

Děkuji za odpověď, zní to logicky.

Abych to celé usadil do kontextu. Potřebuji přívod vzduchu rozvětvit (jedna větev do přízemí, druhá větev do patra). Přičemž přízemní větev bude o něco kratší a bude mít méně tvarovek.

Pokud bych to tedy vzal Vámi nastíněným pohledem, tak vypočítané tlakové ...
od gerimo
12 srp 2020, 07:45
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Distribuce vzduchu u odboček
Odpovědi: 4
Zobrazení: 2727

Distribuce vzduchu u odboček

Dobrý den,

vlákno na toto téma jsem zde nenašel.

Řeším rozvody do rodinného domu pomocí SPIRO potrubí a narazil jsem na jednu velkou neznámou - distribuce vzduchu v rámci rozboček/odboček.

Pokud chápu dobře, existují 2 hlavní typy - odbočka (hlavní větev, ze které se pod určitým úhlem odbočuje ...