Dvojí Chladicí Výkon

od SFO » 15 kvě 2015, 09:20

Ave,
pro méně fyzikálně zběhlé jen podotknu,
že na OCHLAZENÍ VZDUCHU
jde výkon cca 1.2 kW.

Kam se poděla druhá polovina výkonu?
OdVlhčení Vzduch.
Ano, 1.2 kW,
to znamená 1 200 Joulů každou sekundu
nejde na ochlazení vzduchu.

Co to znamená pro TEPLOTNÍ BILANCI VZDUCHU?
Věřte, že každý GRAM SUCHÉHO VZDUCHU
bude o jeden Kelvín chladnější,
když mu odeberete jeden Joul Tepla.

Pak už jen přejít na hmotnostní průtok (vztáhnout hmotnost k času průtoku, tzn. VYDĚLIT TO "FTEŘINAMA")
a máme tu
mnou mnohokrát opakovaný
Rule of Thumb:
"Sekundový Gram" vzduchu
pomocí jednoho Wattu tepelného výkonu
ochladíte/ohřejete o jeden Stupeň Celsia.


Změnou teploty vzduchu se změní hustota vzduchu, jeho PROCENTUÁLNÍ VLHKOST (protože absolutně suchý vzduch je víc mentální konstrukce, než realita ...)
a protože tlak je definován meteem a ztrátami v rozvodech ...
To jen na vysvětlenou, jak se stalo, že ze dvouset kubíkového průtoku máme náhle jen ....

pěvecký sbor středověká duchovní hra

PS:
Šest Kelvínů je gradient, který přenese (dle pomůcky) oněch 2.4 kW do dvousetkubíkové ventilace.

PPS:
A kdo odpoví:
Proč nemá vzduch na výstupu (dle pomůcky) 100.0% relativní vlhkost?
Dokud nebudete znát odpověď, nespočtete si ani teplotní bilanci vzduchu dle rule of thumb.

PPPS:
Jeden na DĚS-infu (Luby Negro) móóóc chválí chlazení pastóšky
kapilárními rohožemi (urotrubkami),
které má umístěny v podlaze, stěnách i stropu.
Hádejte, kde je HOUSTON JAK PRASE?
Pokud tedy chcete takto
plnohodnotně KLIMATIZOVAT (endoklima pastóšky)?

Napovím, je to malé x (měrná vlhkost vzduchu),
mimochodem v HICECH dosahuje
často nad 20 gramů vodní páry
v jednom kilogramu
suchého vzduchu.