od Mathilda » 24 zář 2014, 14:23
Vy možná malinko pletete systém větrací jednotky a klimatizace. Klimatizace točí vnitřní vzduch a ochlazuje ho, větrací jednotka dovnitř žene čerstvý vzduch a ten chladí. Čím víc vzduchu dovnitř poženete, tím víc ho budete muset chladit. To by bylo dost neefektivní. Výhoda větracích jednotek s chlazením je ta, že i v těch velkých vedrech můžete bez problémů větrat a nebudete zvyšovat teplotu interiéru díky přívodu horkého vzduchu z vnějšku. Větrejte jen, co je potřeba a na to instalovaný výkon bohatě stačí. Jinak totiž přiléváte do ohně zbytečně benzín a požadujete zvýšit kapacitu hasicího přístroje. Ani to není problém, ale místo Gotta si pořiďte Nilan VPM120 ( 4 kW chladícího výkonu ) nebo VPM240 ( 8 kW chladícího výkonu ).
Vy možná malinko pletete systém větrací jednotky a klimatizace. Klimatizace točí vnitřní vzduch a ochlazuje ho, větrací jednotka dovnitř žene čerstvý vzduch a ten chladí. Čím víc vzduchu dovnitř poženete, tím víc ho budete muset chladit. To by bylo dost neefektivní. Výhoda větracích jednotek s chlazením je ta, že i v těch velkých vedrech můžete bez problémů větrat a nebudete zvyšovat teplotu interiéru díky přívodu horkého vzduchu z vnějšku. Větrejte jen, co je potřeba a na to instalovaný výkon bohatě stačí. Jinak totiž přiléváte do ohně zbytečně benzín a požadujete zvýšit kapacitu hasicího přístroje. Ani to není problém, ale místo Gotta si pořiďte Nilan VPM120 ( 4 kW chladícího výkonu ) nebo VPM240 ( 8 kW chladícího výkonu ).