Odvod vlhkosti v ocelové hale

Odeslat odpověď

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, použijte následující tlačítko.

Maximální velikost na přílohu: 500 KiB.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Odvod vlhkosti v ocelové hale

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

od 000 » 08 pro 2020, 14:20

Ten problém v hale je způsoben tím, že vlhko, které se ze dřeva uvolní v hale zůstává. Pouhý odtah vzduchu může situaci za určitých podmínek ještě zhoršovat. Vakuum samozřejmě nevytvoříte, spíš mi šlo o to vám vysvětlit, že i při pouhém odtahu vzduchu je vzduch také přiváděn. Ona si většina laiků myslí, že "špatný" vzduch odáhne a tak nějak samozřejmě se tam nějak dostane "dobrý". To může, ale také nemusí být pravda.

Ve vašem případě by byl přiváděn infiltrací. Na to však ta hala musí mít dostatečnou infiltraci, jinak jednak výkon ventilátorů poklesne (pracovní bod se posune do vyšších tlaků a tedy menších průtoků) a jednak můžete mít třeba problém otevřít vrata. Podtlak tedy nesmí být příliš velký.

Druhý problém je, že může nastat situace, že vám větrání bude problém naopak způsobovat. Ideální, avšak nejdražší je zajistit přívod upraveného vzduchu.

V neposlední řadě také musíte počítat s tím, že podtlakovým větráním budete způsobovat tepelné ztráty.

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

od karl » 08 pro 2020, 12:38

Samozřejmě nechci vytvářet vakuum, nechytat za slovo.
Pouze zajistit nepřetržitý odtah a přítah nového vzduchu.
Pokud necháte řezivo zakryté venku, bude po nějakou dobu ok. Problémem je, když se uskladní v uzavřené, nevětrané místnosti..

Proto mám za to, že nejvhodnější budou k tomu ty ventilátory.

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

od IJK » 07 pro 2020, 21:22

4PT Tazatel:
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=89131
poctivě prostudoavt DVĚ strany, 16 a 17.

Odtud získaná klíčová slova dále použít pro následné studium ...
... a pak se ozvěte!

Třebas prostřednictvím SZ, nerad bych tu torpédoval kardinální neznalosti některých ZadarmoRadičů.

Ono to fakt s tím ŘEZIVEM (nepředpokládám obchodování s rezonančním smrkem pro houslaře :twisted: )
a jeho VLHKOSTÍ
NEJNI ZÓ AJNFACH.
Už jen ty dvě vlhkosti ...

SFO aka iGIN z Nového Dvora

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

od 000 » 07 pro 2020, 14:42

Pouze odtahovat vzduch není možné, odvedený vzduch je vždy nahrazen čerstvým a to buď nuceně, nebo infiltrací. Pokud by se vám (čistě teoreticky) podařilo vzduch pouze odvádět, tak byste v hale vytvořil vakuum. Na sušení je to skvělé, ale hala by to asi nevydržela. S Vašimi znalostmi bych se raději svěřil do rukou odborníků.

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

od jarda » 04 pro 2020, 14:22

budete odtahovat ale přivádět nový vzduch s vysokoiu vlhkostí. K odstranění se používají kondenzační sušičky.- strojní zařízení

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

od karlwanhov » 04 pro 2020, 12:25

Odvod vlhkosti by byl náročný na pořizovací cenu.
Vzhledem k okolnostem chci alespoň dosáhnout nějakého proudění vzduchu s odtahem ven.

Re: Odvod vlhkosti v ocelové hale

od 000 » 03 pro 2020, 12:37

Chcete zajistit odvod vlhkosti, nebo jen proudění? Pokud chcete odvlhčovat, tak řešit to jen pomocí ventilátorů nic neřeší, naopak to mohou zhoršovat. Doporučuji nešetřit a investovat do projektu.

Odvod vlhkosti v ocelové hale

od karlwanhov » 03 pro 2020, 08:08

Ahoj.
V 6cm zateplené ocelové hale 7x25x3,5m skladuji čerstvé dřevěné řezivo - vlhkost 40-50%.
Zboží rotuje, ale během skladování potřebuji v hale nějaký proud vzduchu / odvod vlhkosti, ať dřevo nechytá plíseň.
Vytápění je zde ekonomický nerentabilní.

Zatím mne jako řešení napadly průmyslové ventilátory.

Hala má 613m3 x koef. 7 (uvádí se třeba pro koupelny) = potřebný průtok vzduchu 4 300m3/h.
Použil bych tedy např. 2x - https://www.palmat.cz/ventilator-prumys ... -woks-300/

Bude to fungovat? Případně prosím na odkázání, jak se tato problematika technologicky řeší..
Děkuji.

Nahoru