Jak řídíte rekuperátory

Odeslat odpověď

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, použijte následující tlačítko.

Maximální velikost na přílohu: 500 KiB.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Jak řídíte rekuperátory

Re: Jak řídíte rekuperátory

od anonym » 06 říj 2015, 08:12

Odpověď je snadná, ale mnoho Vám nepoví: NIJAK. Malé jednotky určené pro větrání RD mají svůj systém MaR. Uvětších jednotek dělá MaR na míru samostatná profese. Obecně je možností několik:
1. "Letní" rekuperátor. Používal se u nejjednodušších jednotek s křížovým rekuperátorem. Na léto se prostě vyměnila "kostka" (vlastní výměník) za díl, který nebyl výměníkem, ale jen propojil vzduchové cesty.
2. Vypnuto - zapnuto. Netřeba vysvětlovat
3. Plynulé řízení. Je asi nejdokonalejší, také nejsložitější a nejdražší. U rotačního rekuperátoru stačí lineárně snižovat otáčky, u deskových rekuperátorů (ať už křížového nebo protiproudého) nelze regulaci řešit lineárně, protože 50% přivření klapky (tedy o 45°) je asi tak 90% vzduchu.

Jak řídíte rekuperátory

od PilotPM » 21 zář 2015, 17:48

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak řídíte výkon/otáčky u rotačního rekuperátoru a klapky u deskových rekuperátorů?
Zkoušel jsem něco podle sebe a něco podle Valtra, ale něco jsem nepobral a ani v jednom z případů nejsem spokojen s výslednou regulací.

Díky za podněty

Nahoru