od SFO » 15 kvě 2015, 09:20
Ave,
pro méně fyzikálně zběhlé jen podotknu,
že na OCHLAZENÍ VZDUCHU
jde výkon cca 1.2 kW.
Kam se poděla druhá polovina výkonu?
OdVlhčení Vzduch.
Ano, 1.2 kW,
to znamená 1 200 Joulů každou sekundu
nejde na ochlazení vzduchu.
Co to znamená pro TEPLOTNÍ BILANCI VZDUCHU?
Věřte, že každý GRAM SUCHÉHO VZDUCHU
bude o jeden Kelvín chladnější,
když mu odeberete jeden Joul Tepla.
Pak už jen přejít na hmotnostní průtok (vztáhnout hmotnost k času průtoku, tzn. VYDĚLIT TO "FTEŘINAMA")
a máme tu
mnou mnohokrát opakovaný
Rule of Thumb:
"Sekundový Gram" vzduchu
pomocí jednoho Wattu tepelného výkonu
ochladíte/ohřejete o jeden Stupeň Celsia.
Změnou teploty vzduchu se změní hustota vzduchu, jeho PROCENTUÁLNÍ VLHKOST (protože absolutně suchý vzduch je víc mentální konstrukce, než realita ...)
a protože tlak je definován meteem a ztrátami v rozvodech ...
To jen na vysvětlenou, jak se stalo, že ze dvouset kubíkového průtoku máme náhle jen ....
pěvecký sbor středověká duchovní hra
PS:
Šest Kelvínů je gradient, který přenese (dle pomůcky) oněch 2.4 kW do dvousetkubíkové ventilace.
PPS:
A kdo odpoví:
Proč nemá vzduch na výstupu (dle pomůcky) 100.0% relativní vlhkost?
Dokud nebudete znát odpověď, nespočtete si ani teplotní bilanci vzduchu dle rule of thumb.
PPPS:
Jeden na DĚS-infu (Luby Negro) móóóc chválí chlazení pastóšky
kapilárními rohožemi (urotrubkami),
které má umístěny v podlaze, stěnách i stropu.
Hádejte, kde je HOUSTON JAK PRASE?
Pokud tedy chcete takto
plnohodnotně KLIMATIZOVAT (endoklima pastóšky)?
Napovím, je to malé x (měrná vlhkost vzduchu),
mimochodem v HICECH dosahuje
často nad 20 gramů vodní páry
v jednom kilogramu
suchého vzduchu.
iGoNY
Ave,
pro méně fyzikálně zběhlé jen podotknu,
že na OCHLAZENÍ VZDUCHU
jde výkon cca 1.2 kW.
Kam se poděla druhá polovina výkonu?
OdVlhčení Vzduch.
Ano, 1.2 kW,
to znamená 1 200 Joulů každou sekundu
nejde na ochlazení vzduchu.
Co to znamená pro TEPLOTNÍ BILANCI VZDUCHU?
Věřte, že každý GRAM SUCHÉHO VZDUCHU
bude o jeden Kelvín chladnější,
když mu odeberete jeden Joul Tepla.
Pak už jen přejít na hmotnostní průtok (vztáhnout hmotnost k času průtoku, tzn. VYDĚLIT TO "FTEŘINAMA")
a máme tu
mnou mnohokrát opakovaný
Rule of Thumb:
[size=150][b][color=#000000]"Sekundový Gram" vzduchu
pomocí jednoho Wattu tepelného výkonu
ochladíte/ohřejete o jeden Stupeň Celsia.[/color][/b][/size]
Změnou teploty vzduchu se změní hustota vzduchu, jeho PROCENTUÁLNÍ VLHKOST (protože absolutně suchý vzduch je víc mentální konstrukce, než realita ...)
a protože tlak je definován meteem a ztrátami v rozvodech ...
To jen na vysvětlenou, jak se stalo, že ze dvouset kubíkového průtoku máme náhle jen ....
pěvecký sbor středověká duchovní hra
PS:
Šest Kelvínů je gradient, který přenese (dle pomůcky) oněch 2.4 kW do dvousetkubíkové ventilace.
PPS:
A kdo odpoví:
Proč nemá vzduch na výstupu (dle pomůcky) 100.0% relativní vlhkost?
Dokud nebudete znát odpověď, nespočtete si ani teplotní bilanci vzduchu dle rule of thumb.
PPPS:
Jeden na DĚS-infu (Luby Negro) móóóc chválí chlazení pastóšky
kapilárními rohožemi (urotrubkami),
které má umístěny v podlaze, stěnách i stropu.
Hádejte, kde je HOUSTON JAK PRASE?
Pokud tedy chcete takto
plnohodnotně KLIMATIZOVAT (endoklima pastóšky)?
Napovím, je to malé x (měrná vlhkost vzduchu),
mimochodem v HICECH dosahuje
často nad 20 gramů vodní páry
v jednom kilogramu
suchého vzduchu.
iGoNY