Stránka 1 z 1
Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu
Napsal: 21 pro 2011, 10:27
od Martin Homola
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda někdo neví otázku na můj problém. Je normou určena vzdálenost mezi nasávací hlavicí VZT a výfuk odvětrání odpadu? Aby nedošlo k nasávaní toho odpadního vzduchu. Pokud o žádné normě nevíte jakou vzdálenost byste doporučili?
Re: Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu
Napsal: 21 pro 2011, 10:49
od Pedro
Norma je 1500mm od sebe. Pozor na výfuk a okna. Tam platí to samý. Je to vyhláška 268/2009 par.37.
Re: Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu
Napsal: 21 pro 2011, 10:58
od Martin Homola
Ano o vzdálenosti 1,5m mezi nasáváním a odtahu VZT vím, jen jsem si nebyl jistý zda to platí i u odtahu od geberitu. Tuhle situaci jsem zatím nikde přesně napsanou nečetl.
Re: Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu
Napsal: 22 pro 2011, 09:56
od Unstrech
Neznám přesné znění normy a ani ji nemám k dispozici. Měl jsem podobný problém, nechtěl jsem odvětrávačku odpadů na střechu ale do fasádu. Musel jsem taky přesunout výdech 1,5m od nejbližšího okna.
Re: Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu
Napsal: 24 kvě 2018, 21:57
od zebe
Je nejaka norma/nariadenie aj na Slovensku? V novostavbe ktoru kupujem mi spravili odvetranie stupaciek a vyvod odsavania z 6 bytov asi meter od okna v spalni.
