Co to je W/(m3/h) ?
Napsal: 12 pro 2011, 14:40
od Andy
Našel jsem při studie parametrů jednotek Kritérium efektivního využití elektrického proudu ve W/(m³/h). Přesně netuším, co si pod tím představit.
Re: Co to je W/(m3/h) ?
Napsal: 13 pro 2011, 12:47
od metball
Vynásobte 3 600 a máte Delta Pé.
Např. tak.
iGoNY
PS: leč suď Bůh, co všechno a jakou vahou bude BastlKonstanta zahrnovat ...
Re: Co to je W/(m3/h) ?
Napsal: 13 pro 2011, 14:09
od Andy
Intutivně tuším, že by to mohla být závislost spotřeby ventilátorů na množství dopravovanýho vzduchu. Čím úspornější motory, tím líp.
Re: Co to je W/(m3/h) ?
Napsal: 13 pro 2011, 23:16
od Leon
Andy píše:Intutivně tuším, že by to mohla být závislost spotřeby ventilátorů na množství dopravovanýho vzduchu. Čím úspornější motory, tím líp.
Na to pozor. Také jde o celkové množství dopravovaného vzduchu při určitých tlakových ztrátách. Můžete mít malý ventilátorek s příkonem 2W při 20m3/h a máte velmi dobře vypadajících 0,1W/(m3/h). Ale..takový ventilátorek by těchto 20m3/h neprotlačil žádným potrubím, nepřekonal by žádný odpor. Takže další dobře uchopitelný a manipulovatelný údaj, který lze potenciálním zákazníkům předložit.
Re: Co to je W/(m3/h) ?
Napsal: 14 pro 2011, 12:32
od metball
Nastudovat pls.
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... t=10#p1976
Tvrďáci si udělají Rozměrovou Analýzu
a zjistí,
že dotaz byl vznesen na "konstantu" s fyzikálním rozměrem Pascal.
AVB
PS
Leč tato konstanta má jednu nespornou výhodu.
Zahrnuje EXPLICITNĚ ÚČINNOSTI.
Elektromagnetickou, aerodynamickou, tepelných přenosů ...