Posouzení systému
-
Klenar
Posouzení systému
Ztráta domu je cca. 3,5 kW a je pokryta tak ze 110% topnými fóliemi a rohožemi v podlaze. Chtěl bych, aby cca. 50-70% tep. ztrát bylo pokryto i vzduchotechnikou, tj. za rekuperační jednotku přidat ohřev vzduchu teplovodní z nádrže IZT 300-400l, která bude zároveň pro TUV. Nádrž bude vyhřívána tep. čerpadlem země -voda cca. 2-3kW se zemním kolektorem . Na sání rekuperace počítám se zemním výměníkem cca. 35 m v hloubce 1,5-2m prům. 200 mm z antibakteriální trubky se sáním opatřeným fitrem proti průmyslovým pachům. Rekuperace navrhněte víc možností dle ceny min. účinnost 86%. Do nádrže budou také napojeny solární panely 6 m2 umístěné na šikmé pultové střeše sklon 19st.(na jaře budou napřímo ohřívat bazén, jinak TUV). Chlazení snad nebude zapotřebí, ale kdyby jsem do budoucna chtěl, aby byla u tep. čerpadla možnost (to asi většinou umí) a přidal by se jen jeden výměník do rozvodů VZT?
-
Martin Šperl
Re: Posouzení systému
Pane Klenare, systém je překombinovaný, složitý a bude i po zásluze drahý!Klenar píše:Ztráta domu je cca. 3,5 kW a je pokryta tak ze 110% topnými fóliemi a rohožemi v podlaze. Chtěl bych, aby cca. 50-70% tep. ztrát bylo pokryto i vzduchotechnikou, tj. za rekuperační jednotku přidat ohřev vzduchu teplovodní z nádrže IZT 300-400l, která bude zároveň pro TUV. Nádrž bude vyhřívána tep. čerpadlem země -voda cca. 2-3kW se zemním kolektorem . Na sání rekuperace počítám se zemním výměníkem cca. 35 m v hloubce 1,5-2m prům. 200 mm z antibakteriální trubky se sáním opatřeným fitrem proti průmyslovým pachům. Rekuperace navrhněte víc možností dle ceny min. účinnost 86%. Do nádrže budou také napojeny solární panely 6 m2 umístěné na šikmé pultové střeše sklon 19st.(na jaře budou napřímo ohřívat bazén, jinak TUV). Chlazení snad nebude zapotřebí, ale kdyby jsem do budoucna chtěl, aby byla u tep. čerpadla možnost (to asi většinou umí) a přidal by se jen jeden výměník do rozvodů VZT?
1) Pro 3,5 kW se Vám žádné tepelné čerpadlo nevyplatí a typu zem-voda tuplem ne. Zůstaňte u těch fólií a rohoží a máte o topení vystaráno.
2) Zemní výměník antibakteriální je jeden z největších taháků peněz, co se opět nikdy nezaplatí.
3) Rekuperace ano, když použijete aktivní, nepotřebujete ani zemní kolektor, ani žádný předehřev a máte vyřešenou i TUV , dohřev vzduchu a návdavkem můžete mít i to chlazení.
4) Solár na ohřev bazénu se hodí jen tehdy, je-li celý zastíněn, jedná-li se o bazén vnitřní. Máte-li bazén na zahradě krytý ohrnovací nebo pevnou polykarbonátovou střechou, ohřeje se za slunce sám bez problémů. Vám ale patrně jde o ohřev pro prodloužení sezóny,kdy to slunce tolik nesvítí (ostatně jako toto léto), pak je optimální bazénové tepelné čerpadlo. Je levné, dá se pořídit kolem 30.000 Kč u každého většího prodejce bazénů.
-
Leon
Re: Posouzení systému
4 Klenar:
Souhlasím s pane Šperlem, ještě bych doplnil, že je nesmyslné mít IZT. IZT je velmi drahá a do konceptu zbytečná. V zimě nebude teplo ze soláru a TČ nebude stíhat a vodu vám bude ohřívat elektřina. To už můžete rovnou topit těma foliema. Akumulační nádrže se používají u levnějších TČ bez invertoru, která neumějí regulovat výkon. Jejich dimenzování se provádí na cca 80% krytí tepelných ztrát. Když tedy bude velká zima, stejně výkonově nestačí a pomáhají si bivalencí (elektřinou). Když bude mít TČ invertor, bude schopno regulovat svůj výkon, zase nepotřebujete akumulační nádrž. Pro ohřev TUV použijte aktivní rekuperaci nebo postačuje menší a levnější nádrž než je IZT. Na 6m2 panelů postačuje něco kolem 300 litrů. Souhlasím, že pro ohřev bazénu zahradního s přístupem slunce je lepší levné bazénové čerpadlo. Solár používá můj známý na penziónu, kde má velkou spotřebu TUV i v létě, na zimu má kombinovaný peletkový kotel. To jsme u jiné otázky.
Přenos 3,5 kW jen větracím vzduchem je skutečně problém. Normální větrání v zimě kolem 150 m3 / h už umí vysušit vzduch, a takovým množstvím vzduchu přenesete něco kolem 500W za teplot do 40°C, když budete chtít přenést víc, budete zbytečně převětrávat a hlavně neúnosně vysušovat vnitřní vzduch. To není možné takto provádět. Budovat teplovodní rozvod pro 3,5 kW ve spojení s investicí do TČ je ve vašem případě (TZ 3,5 kW) nenávratná akce.
Souhlasím s pane Šperlem, ještě bych doplnil, že je nesmyslné mít IZT. IZT je velmi drahá a do konceptu zbytečná. V zimě nebude teplo ze soláru a TČ nebude stíhat a vodu vám bude ohřívat elektřina. To už můžete rovnou topit těma foliema. Akumulační nádrže se používají u levnějších TČ bez invertoru, která neumějí regulovat výkon. Jejich dimenzování se provádí na cca 80% krytí tepelných ztrát. Když tedy bude velká zima, stejně výkonově nestačí a pomáhají si bivalencí (elektřinou). Když bude mít TČ invertor, bude schopno regulovat svůj výkon, zase nepotřebujete akumulační nádrž. Pro ohřev TUV použijte aktivní rekuperaci nebo postačuje menší a levnější nádrž než je IZT. Na 6m2 panelů postačuje něco kolem 300 litrů. Souhlasím, že pro ohřev bazénu zahradního s přístupem slunce je lepší levné bazénové čerpadlo. Solár používá můj známý na penziónu, kde má velkou spotřebu TUV i v létě, na zimu má kombinovaný peletkový kotel. To jsme u jiné otázky.
Přenos 3,5 kW jen větracím vzduchem je skutečně problém. Normální větrání v zimě kolem 150 m3 / h už umí vysušit vzduch, a takovým množstvím vzduchu přenesete něco kolem 500W za teplot do 40°C, když budete chtít přenést víc, budete zbytečně převětrávat a hlavně neúnosně vysušovat vnitřní vzduch. To není možné takto provádět. Budovat teplovodní rozvod pro 3,5 kW ve spojení s investicí do TČ je ve vašem případě (TZ 3,5 kW) nenávratná akce.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti