Stránka 1 z 1
Hadice Helios, Elektrodesign a podobné
Napsal: 19 kvě 2011, 21:45
od Fanda
Zvažuju možnost řešení vzduchotechniky pomocí umělohmotných hadic alá Helios, Elektrodesign a podobně. Vedení by mělo jít podizolací v SDK podhledu. Mám vybranou jednotku s chlazením a obávám se možný kondenzace na potrubí a taky tepelných ztrát. Hadice mají sice určitou vzduchovou vrstvu, ale minimální mezi žebrováním. Nezdají se mi dost izolační. Máte nějako zkušenost? Je třeba ještě izolovat?
Re: Hadice Helios, Elektrodesign a podobné
Napsal: 20 kvě 2011, 08:32
od Rovi
Fanouš tyhle hadice musíš izolovat jináč ti z toho poleje voda čůrkem při chlazení. Celej pavouk z těchle hadic má velkej povrch a dost ryhle ztratíš chlkadící nebo topnej výkon po trase. Když to budeš izolovat zapatíš za to ranec, spočítej si povrchy a uvidíš jestli neni lepší hadice vynechat. Tlakový ztráty se tu už přetřásaly čekuj to ať si nenadrobíš. Já bych ty hadice nedělal pokud nemusíš.