Plesen v rekuperacnej jednotke Zehnder Q350

Napsal: 07 kvě 2023, 08:12
od tome
Ahojte borci. Prosím o radu čo sa mohlo stať prípadne ako postupovať. Mám rekupku Zehnder Q350 a po 2 rokoch som sa rozhodol o čistenie výmenníka ako je odporúčané. Po vybraní výmenníka ma čakalo prekvapenie. Pleseň na plaste - kryte ventilátora a na ventilátore- na prívode... Čo sa mohlo stať?
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Re: Plesen v rekuperacnej jednotke Zehnder Q350

Napsal: 07 kvě 2023, 08:14
od tome

Re: Plesen v rekuperacnej jednotke Zehnder Q350

Napsal: 13 kvě 2023, 20:52
od pefi
Tak já zkusím vystřelit:
Kondenzace někde, kde by k ní docházet nemělo? Netěsnost a přisávání teplého vlhkého vzduchu z okolí jednotky do míst ochlazovaných studeným přívodním vzduchem? Kde je jednotka instalovaná - jaká je tam teplota a vlhkost vzduchu?