Kombinace lokálních reku. jednotek a "centrální" jednotky

Napsal: 30 lis 2021, 13:21
od Dominik B.
Ahojte,

kupujeme byt 4+kk 100m3, aktuálně ve výstavbě, ve kterém jsou naprojektované 4 lok. rekuperační jednotky Zehender ComfoAir 70, 3 pokoje cca 12m2 (35m3) vyšší stropy, kuchyně s obývákem a jídelnou 50m3 (150m3). V rámci probíhající výstavby jsem zadal požadavek na centrální rekuperaci, za kterou si řekl dodavatel stavby neakceptovatelnou částku. Mám v plánu po předání bytu rekuperaci dodělat.

1. varianta:
Kompletní přestavba na centrální rekuperaci.
Mám projekt, který se zpracoval při požadavku na změnu rekuperace.
Technicky je realizovatelný i po dokončení bytu, přívod, odvod pro rekuperaci z bytu mám zajištěný, ale stavební zásahy hlavně do SDK podhledů by byly rozsáhlejší.

2. varianta :
Kombinace lokálních jednotek a centrální jednotky
V pokojích by zůstaly lokální jednotky a pro prostor obývák, kuchyň, jídelna, koupelna a WC, by se posílila výměna vzduchu "centrální" jednotkou, jelikož lokální jednotka má své maximum cca 60m3 s přívodem a odvodem vzduchu přes zeď z jednoho místa cca 11m od varné desky, kde je teda počítáno s digestoří s odtahem ven. Ten je v plánu použít pro odvod z "centrální" jednotky. Byl by funkční a vhodný takovýto dvojitý systém výměny vzduchu!?

Pár skutečností ve kterých mám "jasno" :

- díky umístění bytu je priorita větrat bez otevřených oken, rekuperace je bonus
- u lok. jednotek se obávám hlučnosti a ceny výměny filtrů, dle dokumentace min. jednou za půl roku, ne přířez, ale kazetový filtr.
- podobné náklady na centrální a polocentrální reku., počítám z prodejem jednotek a vrácení části nákladů, což by u kombinovaného systému nebylo možné, reps. prodej jen 1 jednotky.

Budu rád o každý názor a i další úhel pohledu, který mě posune dál ke správnému rozhodnutí.

Děkuji.

Re: Kombinace lokálních reku. jednotek a "centrální" jednotk

Napsal: 30 lis 2021, 15:01
od Jevin
Rozhodně centrální rekuperaci nebo raději nic. Lokální jednotky jsou buď úplně k ničemu, díky slabému výkonu ani nevětrají a vytvářejí skoro tepelnou ztrátu než užitek. Když už vyvětrají, tak jsou hlučné, mně například vadí i tikot hodin, spát vedle bzučící rekuperace bych nemohl. Dále je to nepraktické na údržbu, musí se obcházet několik zařízení například pro výměnu filtrů, hůře se to reguluje a také je potřeba vyřešit kondenzát. Pokud se žádný netvoří, je to zase dost na draka s účinností, kterou šikovně zamaskuje prodejce do čísel, kterým normální laik nerozumí, vypočítá účinnosti za nereálných stavů nebo počítá několik jednotek proti sobě atd. Rozumná ventilace pro více místností je pouze centrální.