Posouzeni projektu + vývod na střechu

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
Ilagu
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 17 říj 2019, 14:11
Kontaktovat uživatele:

Posouzeni projektu + vývod na střechu

Příspěvek od Ilagu »

Dobrý den,
mohu poprosit o zhodnocení projektu, zda je takto dobře navržen? Jedná se o řadový dům, tedy jen dvě venkovní zdi. Prosím také o zhodnocení, zda je nutné mít výfuk střechou či je jiné řešení (na fóru jsem četla, že je to drahá varianta a může být komplikovaná kvůli kondenzátu a jeho odvodu)? Děkuji.
Přílohy
03_RD Součková_2NP doc.pdf
(393.61 KiB) Staženo 136 x
02_RD Součková_1NP_varianta1 doc.pdf
(413.14 KiB) Staženo 118 x
000

Re: Posouzeni projektu + vývod na střechu

Příspěvek od 000 »

Pár výhrad bych k tomu měl. 20m3/h na WC je málo, na druhé straně 70m3/h z chodby je zbytečných. 35-40m3/h na pokoj je docela bída, no chápu, že šetřil, aby nemusel dávat větší jednotku. 60m3/h na koupelnu s WC taky není nic moc, ale je tam okno, tak budiž. Osobně bych se vykašlal na chodbu a těch 70m3/h rozdělil na koupeny a WC. Odapdní vzduch do štřechy nepovažuju za špatný, asi by to chtělo trochu poladit, aby to šlo dole odvodnit, takhle vám to potřeče do jednotky a to není nic moc.
Uživatelský avatar
Ilagu
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 17 říj 2019, 14:11
Kontaktovat uživatele:

Re: Posouzeni projektu + vývod na střechu

Příspěvek od Ilagu »

Dobrý večer,

děkuji za Vaše připomínky. Kolik prosím by měl být tedy přívod na pokoje? Máme raději uvažovat o větší jednotce? Odvodnění tedy projednáme s realizační firmou, určitě si s tím poradí. Máme si na něco prosím dát pozor?
A ještě jedna otázka je nějaký velký rozdíl mezi potrubím Air Excellent a Klimaflex? Moc děkuji.
000

Re: Posouzeni projektu + vývod na střechu

Příspěvek od 000 »

Dávka vzduchu na osobu by měla být min 25m3/h. My pracujeme s klasickým plechovým potrubím, takže plastové si netroufám srovnávat. Podle letmého shlédnutí na internetu bych řekl, že Klimaflex je pouze hadice, zatímco Air Excellent má i různé tvarovky. Nechci Vám vnucovat můj názor, ale já osobně nepoužívám menší potrubí než DN125, tudíž jsem odpůrcem hadic s průměry pod 100mm.
Uživatelský avatar
Ilagu
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 17 říj 2019, 14:11
Kontaktovat uživatele:

Re: Posouzeni projektu + vývod na střechu

Příspěvek od Ilagu »

Děkuji moc za odpovědi. Asi budeme zvažovat jednotku s vyšší kapacitou a nebo to poté ještě projednáme s realizační firmou, jak jí vybereme. Ohledně doporučení tloušťky hadic nad 100mm, nejlépe min. 125mm - kvůli čemu prosím? Děkuji.
000

Re: Posouzeni projektu + vývod na střechu

Příspěvek od 000 »

Jeden problém je použití hadic a druhý je použití malých průměrů. Obojí má nevýhodu ve vyšší tlakové ztrátě (míněno tak, že i při stejné rychlosti v potrubí má menší průměr větší ztrátu). Další problém je použití systému "pavouk", nebo klasický VZT rozvod, viz dotaz "Distribuční box?". Nic méně funguje obojí.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti