Zhodnocení topné sezóny
Napsal: 18 dub 2018, 14:55
Začnu poděkováním Metballovi za zdroj velmi kvalitních dat na degreedays.net . Využil jsem je se zjištěním, že Kbely (LKKB) vykazují teplotu o 0,5K +- 0,5K vyšší, než Ruzyně (LKPR) za poslední tři roky ve 14denním průměru.
Nic mimořádného se tedy neděje, data odpovídají nadmořským výškám s absolutní odchylkou do 0,5K ve 14denních průměrech.
Tato data jsem porovnal s mým měřením neobývané novostavby. Venkovní teplotu měřím netradičně na jihu na slunci. Z hlediska vlivu na dům je to hodnota výstižnější, dům také neschovávám pod slunečník.
Po korekci na nadmořskou výšku vychází chyba -0,3K v prosinci a +2K v červenci.
Lze tedy usoudit, že letní oslunění způsobuje navýšení venkovních teplot fasád ve výšce cca 3 metry typicky o 2K? Ze zatím zjištěných dat se zdá, že ano.
Prosím tedy o připomínky k popsanému chování domu na stránce http://kondenzace.kvalitne.cz/kam-vlast ... kvithermu/ Kromě právě zjištěného letního osálání se mi nedaří najít další souvislosti hodné označení náhodné/nevypočítatelné.
Nic mimořádného se tedy neděje, data odpovídají nadmořským výškám s absolutní odchylkou do 0,5K ve 14denních průměrech.
Tato data jsem porovnal s mým měřením neobývané novostavby. Venkovní teplotu měřím netradičně na jihu na slunci. Z hlediska vlivu na dům je to hodnota výstižnější, dům také neschovávám pod slunečník.
Po korekci na nadmořskou výšku vychází chyba -0,3K v prosinci a +2K v červenci.
Lze tedy usoudit, že letní oslunění způsobuje navýšení venkovních teplot fasád ve výšce cca 3 metry typicky o 2K? Ze zatím zjištěných dat se zdá, že ano.
Prosím tedy o připomínky k popsanému chování domu na stránce http://kondenzace.kvalitne.cz/kam-vlast ... kvithermu/ Kromě právě zjištěného letního osálání se mi nedaří najít další souvislosti hodné označení náhodné/nevypočítatelné.