Rekuperační jednotka Multivac Venus Comfort
-
Radekml
Rekuperační jednotka Multivac Venus Comfort
Jaký máte názor na tento typ jednotky? Je vybavena předehřevem a má celkem příznivou cenu. Má tuto jednotku někdo v rd? http://www.multivac.cz/produkty/rekuper ... otky-venus
- pablonieto
- registrovaný

- Příspěvky: 8
- Registrován: 16 srp 2016, 22:43
- Kontaktovat uživatele:
Re: Rekuperační jednotka Multivac Venus Comfort
Chtěl bych nasdílet zkušenosti s rekuperací Venus Comfort 300 EC s předehřevem. Zatím funguje bez problémů rok a 3 měsíce v bungalovu 150m3 (zastavěná plocha). Rozhodla hlavně cena a možnost připojení vlastní regulace. Instalace byla bez větších problémů. Jediná nevýhoda jsou drahé HEPA filtry. Ale kdo nutně nepotřebuje F7 lze to jednoduše řešit. Popravdě mnohem víc se zanáší ten filtr na výstupu. Regulaci mám vlastní. V ložnici mám čidlo CO2, vlhkosti a teploty (postaveno na esp8266), které posílá data na malinký server postavený na ESP32. Takže spotřeba zanedbatelná. Server si načítá i data o počasí a podle všech obdržených dat se pouští rekuperace.
Nevýhoda je, že rekuperace běží na rychlost naposledy nastavenou na ovladači. Takže regulace pouští rychlost 2 a spínače na záchodě a v koupelně pouští boost na maximální rychlost. Ale jednotlivé rychlosti jde regulovat potenciomentry na rekuperaci. Takže je to dostačující. Pokud vydrží motory ještě pár let, tak se investice vyplatí.
Jedna věc co asi ještě/možná dodělám, je klapa na přívodním potrubí. Za určitého počasí proudí přívodním potrubím vzduch. Rekuperace má na to výstup, takže stačí jenom napojit a zařadit klapu do potrubí.
Tady je čidlo: https://drive.google.com/file/d/1Iubny_ ... sp=sharing
a tady server: https://drive.google.com/file/d/1dGoxVb ... sp=sharing
a grafy s daty: https://drive.google.com/file/d/1tZY7aZ ... sp=sharing
a jednoduchá stránka pro ovádání z mobilu: https://drive.google.com/file/d/15N-oD5 ... sp=sharing
Takže za rozumné peníze hodně muziky. Tak ať si dobře vyberete
Nevýhoda je, že rekuperace běží na rychlost naposledy nastavenou na ovladači. Takže regulace pouští rychlost 2 a spínače na záchodě a v koupelně pouští boost na maximální rychlost. Ale jednotlivé rychlosti jde regulovat potenciomentry na rekuperaci. Takže je to dostačující. Pokud vydrží motory ještě pár let, tak se investice vyplatí.
Jedna věc co asi ještě/možná dodělám, je klapa na přívodním potrubí. Za určitého počasí proudí přívodním potrubím vzduch. Rekuperace má na to výstup, takže stačí jenom napojit a zařadit klapu do potrubí.
Tady je čidlo: https://drive.google.com/file/d/1Iubny_ ... sp=sharing
a tady server: https://drive.google.com/file/d/1dGoxVb ... sp=sharing
a grafy s daty: https://drive.google.com/file/d/1tZY7aZ ... sp=sharing
a jednoduchá stránka pro ovádání z mobilu: https://drive.google.com/file/d/15N-oD5 ... sp=sharing
Takže za rozumné peníze hodně muziky. Tak ať si dobře vyberete
-
000
Re: Rekuperační jednotka Multivac Venus Comfort
Je to taková Dacia mezi jednotkami, žádný zázrak, ale funguje to a je to levné.
Re: Rekuperační jednotka Multivac Venus Comfort
MŇÓÓÓ,
řekl bych, že Rumun,
derivovaný od "kosočtverce bez čárky" (Dacia),
má přeci jen ambicióznější cenovou politiku ...
To jen, kde se rekuperka "geograficky pozicuje" ...
iGoNY
Douška?
https://www.multivac.cz/media/cache/fil ... dnotky.pdf
Poukázal bych na fakt, že Elektronicky Komutovaná verze stojí TřicetŠest Tisíc (bez DPH)
a za předehřev "v kastli" (velmi sporná technická "vyfikundace")
si doplatíte dalšího Dva_a_Půl_Litrůch_Céckých_Kačének!
AC verze jsou z hlediska regulace průtoků velmi nepoužitelné ... až bych si dovolil říci, že jsou přímo "ku létání".
Jo,
a Vítám
v Jeden_a_Dvacátým
v Jeden_a_Dvacátým.
Tož vinšuju zdraví/ý
(tělesné / rozum pak obzvlášť)!
řekl bych, že Rumun,
derivovaný od "kosočtverce bez čárky" (Dacia),
má přeci jen ambicióznější cenovou politiku ...
To jen, kde se rekuperka "geograficky pozicuje" ...
iGoNY
Douška?
https://www.multivac.cz/media/cache/fil ... dnotky.pdf
Poukázal bych na fakt, že Elektronicky Komutovaná verze stojí TřicetŠest Tisíc (bez DPH)
a za předehřev "v kastli" (velmi sporná technická "vyfikundace")
si doplatíte dalšího Dva_a_Půl_Litrůch_Céckých_Kačének!
AC verze jsou z hlediska regulace průtoků velmi nepoužitelné ... až bych si dovolil říci, že jsou přímo "ku létání".
Jo,
a Vítám
v Jeden_a_Dvacátým
v Jeden_a_Dvacátým.
Tož vinšuju zdraví/ý
(tělesné / rozum pak obzvlášť)!
-
Radek S..
Re: Rekuperační jednotka Multivac Venus Comfort
Dobrý den,
tohle je velice šikovné vlastní řízení, smekám Vaší dovednosti.
Poradil byste prosím, jestli dle Vašeho názoru lze řídit jednotku externím časovým kontrolérem (DIY).?
Chtěl bych (tak jak je možnost v manuálním režimu) ovládat přepínání mezi FAN1 až FAN3,
jen bych to chtěl mít řízené týdenním/hodinovým kalendářem.
Prostě aby se větrání dalo řídit ne podle ppm a spínacím relé, ale vlastní krabičkou u jednotky, která reguluje v konkrétní čas výkon FAN1-FAN3
CHTĚL JSEM NA TO JÍT (PO PŘEČTENÍ MANUÁLU) SKRZE RELÉ SPÍNÁNÍ NA POZICÍCH CO2 (1-3) na "svorkovnici" v ovládacím panelu jednotky. Je to prosím proveditelné nebo ne?
Pokud ano neporadíte prosím, co k tomu pořídit?
- příklad zamýšleného řízení:
týdenní program (1-7 dny) - nastavitelné
+podúroveň 0-23 hodiny pro každý den
příklad řízení pondělí-0-23h:
0:01-8:00 - FAN level 1 (na potenciometru FAN1 nastaveno 30% výkonu)
8:00 - 13:00 - FAN level 2 (na potencionetru FAN2 nastaveno 60% výkonu)
13:00 - 14:45 - FAN level 1 (na potenciometru FAN1 nastaveno 30% výkonu)
14:45 - 15:00 - FAN level 3 (na potenciometru FAN3 nastaveno 75% výkonu)
15:00 - 16:30 - FAN level 2 (na potencionetru FAN2 nastaveno 60% výkonu)
16:30- 0:00 - FAN level 1 (na potenciometru FAN1 nastaveno 30% výkonu)
Moc děkuji za názor a tip
RS
můj email je :
disaster.182@seznam.cz
tohle je velice šikovné vlastní řízení, smekám Vaší dovednosti.
Poradil byste prosím, jestli dle Vašeho názoru lze řídit jednotku externím časovým kontrolérem (DIY).?
Chtěl bych (tak jak je možnost v manuálním režimu) ovládat přepínání mezi FAN1 až FAN3,
jen bych to chtěl mít řízené týdenním/hodinovým kalendářem.
Prostě aby se větrání dalo řídit ne podle ppm a spínacím relé, ale vlastní krabičkou u jednotky, která reguluje v konkrétní čas výkon FAN1-FAN3
CHTĚL JSEM NA TO JÍT (PO PŘEČTENÍ MANUÁLU) SKRZE RELÉ SPÍNÁNÍ NA POZICÍCH CO2 (1-3) na "svorkovnici" v ovládacím panelu jednotky. Je to prosím proveditelné nebo ne?
Pokud ano neporadíte prosím, co k tomu pořídit?
- příklad zamýšleného řízení:
týdenní program (1-7 dny) - nastavitelné
+podúroveň 0-23 hodiny pro každý den
příklad řízení pondělí-0-23h:
0:01-8:00 - FAN level 1 (na potenciometru FAN1 nastaveno 30% výkonu)
8:00 - 13:00 - FAN level 2 (na potencionetru FAN2 nastaveno 60% výkonu)
13:00 - 14:45 - FAN level 1 (na potenciometru FAN1 nastaveno 30% výkonu)
14:45 - 15:00 - FAN level 3 (na potenciometru FAN3 nastaveno 75% výkonu)
15:00 - 16:30 - FAN level 2 (na potencionetru FAN2 nastaveno 60% výkonu)
16:30- 0:00 - FAN level 1 (na potenciometru FAN1 nastaveno 30% výkonu)
Moc děkuji za názor a tip
RS
můj email je :
disaster.182@seznam.cz
pablonieto píše:Chtěl bych nasdílet zkušenosti s rekuperací Venus Comfort 300 EC s předehřevem. .... Regulaci mám vlastní. V ložnici mám čidlo CO2, vlhkosti a teploty (postaveno na esp8266), které posílá data na malinký server postavený na ESP32. Takže spotřeba zanedbatelná. Server si načítá i data o počasí a podle všech obdržených dat se pouští rekuperace.
Nevýhoda je, že rekuperace běží na rychlost naposledy nastavenou na ovladači. Takže regulace pouští rychlost 2 a spínače na záchodě a v koupelně pouští boost na maximální rychlost. Ale jednotlivé rychlosti jde regulovat potenciomentry na rekuperaci. Takže je to dostačující. Pokud vydrží motory ještě pár let, tak se investice vyplatí.
Jedna věc co asi ještě/možná dodělám, je klapa na přívodním potrubí. Za určitého počasí proudí přívodním potrubím vzduch. Rekuperace má na to výstup, takže stačí jenom napojit a zařadit klapu do potrubí.
Tady je čidlo: https://drive.google.com/file/d/1Iubny_ ... sp=sharing
a tady server: https://drive.google.com/file/d/1dGoxVb ... sp=sharing
a grafy s daty: https://drive.google.com/file/d/1tZY7aZ ... sp=sharing
a jednoduchá stránka pro ovádání z mobilu: https://drive.google.com/file/d/15N-oD5 ... sp=sharing
Takže za rozumné peníze hodně muziky. Tak ať si dobře vyberete
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 1 host
