3D ekviterm neexistuje ...
Napsal: 17 říj 2016, 13:50
http://www.airforum.cz/download/file.ph ... rokbox.jpg
data z VUT se už přestěhovala,
na Čvut ještě jsou
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=1010
pěvecký sbor Brutus
PS?
Co se takhle vrátit k tématu?
a) Korugované hadice s Dh cca 71 až 74 mm,
b) Ekvivalentní průměr PARALELNÍHO vedení DVOU HADIC,
c) Bordova ztráta a její očekávatelný násobek (ksí, dzéta, ...),
d) nástin souvislosti b) a c) <=> nelze bezeztrátově dělit a slučovat průtoky,
e) upozornění, že existuje aditivita průtoků (není stejná jedna hadice a hadic padesát
ergo kladívko důsledek na AERODYNAMICKÝ VÝKON, tedy příkon jednotky a bilanční (sumační, aditivní) analýzu - což ovšem nefunguje v objemových průtocích, protože neexistuje ekvitermní strojní ventilace a ventilátor je ROVNOOBJEMOVÝ dynamický stroj,
f) a znovu zopakovat, že OBYČEJNÉ tlaky NESMÍM SČÍTAT
a/nebo také, že rovnotlak neexistuje
(že není moudré řešit samostatně strojně-ventilační přívod a odtah,
pokud tedy nehodláme provozovat "rekuperku" při TRVALE OTEVŘENÝCH OKNECH),
...
aha, no Gómes
PPS:
Tazateli,
jaký průběh účinnosti ventilační jednotky předpokládáte?
Qv návrhové = 200.0 hodinových kubíků,
to je velmi neúplné zadání.
PPPS:
K té "paralelce" existuje "teoretický TřiOsm nástřel" ekvivalentního průměru
a ten tvrdí, že dvě pětasedmdesátky dávají hydraulicky cca pětadevadesátku!
Hmm, zohledním-li "můj zákon vzrůstu", zapsaný jako bod d),
tak půjde tak o dvaadevadesátku při délkách kolem 5m,
no a při 20m paralelu 2x75mm
bude ekvivalentní
hydroprůměr
tak 93.666 mm...
iGoNY