Stránka 1 z 1

Re: Větrání malé místnosti

Napsal: 01 říj 2016, 22:34
od IJK
Ave, vlákno se mi jeví být smysluplným, tedy:
0) Nad sklepem je JAKÝ OBYTNÝ OBJEM?
1) Tento objem bude CHca/neCHca
"předehřevem" pro podtlakový odtah ze sklepa (od 3D tiskáren).
... ev. má "pastóška" vlastní Strojní Ventilaci? Bojim, bojim, že ne.
2) Infiltrace, lokální podchlazování ev. "nucený antitah" komínů. Toť prvotní nástin osudu pastóšky.
Dynamické jevy meteopodmínek zatím nezmiňuji...
3) Hluk a účinnost není až "zó AjnFach".
Ergo Kladívko?
Na výtlaku ventilátoru musíte naprojektovat rovný úsek,
jinak se kinetická energie z venťásku v tlakovou moc nepřeměňuje ...
jo, a frekvence základní harmonické se odvíjí od počtu lopatek a otáček ...
a celková délka, dimenze a počet "lokálních přirážek" zase hraje s příkonem, účinností, akustickým výkonem A "Formanty píšťaly"...
teda, klidně se na moje noticky vykašlete, leč ...

pěvecký sbor středověká duchovní hra by SFO

PS:
Hm, zatím popište aspoň tu základní geometrii, ju?
Ta noticka o "superštíhlém Anglickém dvorku"
je v podstatě
DOBRÝM PODKLADKEM
pro další "potenciálně snesená vejce poznání" :twisted:

iGoNY

Re: Větrání malé místnosti

Napsal: 02 říj 2016, 10:31
od IJK
nemo píše:Pokud to správně chápu, tak ventilátor bude ve stěně, pak bude cosi, čemu můžeme říkat zděný kanál...
... se čtvercem rychlosti (v tomto případě spíš oceníme, že stejně i klesá),
takže 50Pa musí stačit.

Jde také o tlakovou ztrátu na sací straně,
ale ta u tohoto množství vzduchu bývá zanedbatelná.
...podtlaku. ten bude v našem případě nejspíš ...
Né, že bych (ne)chtěl být "ProGramovým VySírkou" ;) , leč (ten nultý důsledek GEOMETRIE)...

Qh charakteristika "Venťasů do Zdi"
je odvozena
(částečně lze tvrdit/předpokládat, že na určitých kombinacích geometrie a příkonu i měřena)
jako dynamické přečerpávaní kontinua mezi dvěma "polonekonečny".
Vzdušina se nachází ve dvou téméř ideálních hemisférách...
Axiálni pidistrojky však (dle teorie, tedy dle zobecněné znalosti moudrých předků),
axiálky a jejich hybridy,
jsou obzvláště citlivé
na sebemenší porušení této "úmluvy o prostorovém idealizmu" :twisted:
Ergo kladívko?
Procedit 25g/s skrzevá 5dm^2 není nejmenší problém, když za vrtulí je aspoň 7xPrůměrVrtule...
?pokud ovšem 1dm za vrtulí je zeď? ... :evil:

pěvecký sbor středověká duchovní hra by SFO

PS:
U venťásků "odstředivek" tkví příjemná vlastnost v tom,
že aspoň na "vcucu"
je jim celkem "u prd...",
jak moc se luft před jejich sacím otvorem kroutí.
Proto ta moje předchozí noticka o "rovnym tróbovi na véfuku"...
bez jakékoliv zmínky o saci straně.

PPS?
Ale jinak dobrý ...

PPPS:
... do špatnéch buchet?
Neééé, jen každý z nás (?"nobilit"?)
upozorňuje na jiný KOntext.

Víme, vono pomluvit rekuperku "čelém vzad",
koupit "kchysňu rovnó jak rovinové sokol"
ale hned za ni dát "čelém vzad" skříplým SonoFlexem?
De to, ale dře to!
To je lepší koupit tu "v továrně vyladěnou",
některé z nich jsou dokonce aerodynamicky "jen blbější kompromisy".
Ale jo, sranda musí být, kdyby na chleba nebylo ...

iGoNY

Re: Větrání malé místnosti

Napsal: 03 říj 2016, 09:59
od IJK
4 PT nemo:
slovně narážím na mentální vlastnost spousty projektantů,
kdy zcela nevhodně
interpretují jinak kvalitní a korektní laboratorně získané výsledky.

Zde jde o vztah Objemového Průtoku (normativního)
a tlakové odporu (ve dvou hemisférách)
tedy jde o tzv. Qh charakteristiku
a nepříjemnou vlastnost
určité geometrie
rovnoobjemových strojů
na čerpání kontinuí.
Tedy tekutin, obohacovaných (čerpaných)
nebo zbavovaných ("turbínovaných")
o sumu
TLAKOVÉ, POTENCIÁLNÍ A KINETICKÉ ENERGIE.
Jo, a občas nějaké to kmitnutí, propružení, randálek, zborcení potrubí, ...
nemo píše:... je 0,486Pa, výpočtová tlaková ztráta tvarovky bude tedy 1,02Pa. ...
Ten "vzoreček"
Delta p rovno v kvadrát půl kráte ró
taky platí jen za velmi specifických podmínek
jednorozměrného stacionárního proudění :twisted:
A co?
To jsem si tu dělal srandu z "výkřiků" typu,
tak kolik to dělá, ten dynamický tlak kolem pastóšky..., tak co vlastně vysírám se "SemTamPšuky", no né?
...
a na to není třeba psát "Cécky".
Na to stačí
znát
(relativně rozsáhlou množinu)
klíčových slov.
Translátory pak při hlubokém studiu FYZIKÁLNÍCH VZTAHŮ
leccos ulehčí i nám,
jazykovým Buranům :!:

pěvecký sbor středověká duchovní hra by SFO

PS:
Latina je taky zakázána?
Bo jen Hantec :?:
A jo, to ještě ani Gůgl nekóří ...

PPS:
Zakladatel vlákna by měl dát více dat.
Přidevším geometrických.
Jinak se tu uplácáme v nekonečných smyčkách If-Then-Else-ElseIf...

PPPS:
Mimochodem, všechny rady jsou zde o NĚKOLIK ŘÁDŮ hodnotnější,
než drtivá většina příspěvků na DĚS-Infu...
proto mi stojí za to,
BOJOVAT proti
Model OverSiplifications.

I když třebas PT nemo je vzroný příklad nobility, která bytostně nesnáší "překomplikovanost".
Jj, analyzujme pokud možno ad absurdum,
syntézu však realizujme
vždy ad minimum!
Jen dejme BACHA na "KOnstalace",
kdy ani NULTÁ PODMÍNKA ÚSPĚCHU syntézy
není splněna.
Zde?
Nemohu použít katalogovou křivku venťásku,
musím se hlouběji zamyslet ...

iGoNY