Napsal: 12 bře 2013, 12:47
0.8 * hmotnostní průtok Qm * měrné teplo cp * rozdíl teplot Delta t
Leč Bacha.
a) kila za sekundu závisí
na nadmořské výšce a
meteu
(klidně berte 3 600 kubíků za hodinu je JEDNO KILO ZA VTEŘINU),
b) cépé čko
klidné berte
1.000 kiloJoule na kilogram a Kelvín ( stupeň Celsia)
na skupenské přínosy a/nebo průsery vody se zatím neupínejte,
patrně jsou u Vás pozapomenuty i základy a dopady ZŠ fyziky ...
c) delty a účinnosti už Vám to jen vynásobí ...
Herdek furt dookola!
Praktická cvika, jo?
Tzv Dekový Luftovaní
tak to odpovídá 36 hodinovým kubíkům
Váš příklad je tak trojdeko!
Trojdeko je 30 Joulů každou sekundu na každý Kelvín a 100% účinnost.
Jouly každou sekundu jsou Watty.
Máte tedy reálně k dispozici slabou pětadvacítku žárovku.
Za každý stupeň teplotní diference.
Při trojdekovém větrání přes velmi slušný protiproudý výměník tepla.
Přede-/do- Hřev?
Zapnete 200 W žárovku uvnitř izolovaného potrubí.
Kolikrát se do jejího výkonu "vleze Bacha, teď Třiatřicítka"?
Aha, 6 krát!
Takže jste teplotu trojdekáče
200 W xHřevem zvýšil o 6 Kelvínů.
Plus mínus desetinek pár ...
Thats all, Folks.
iGoNY
PS
A na to, jakto, že jednou dostanu žárovku 25 W a podruhé 33 W
nám někdo zkuste dát storku!
Třebas to mám celý blbě,
aspoň bude kontrola a jiný pohled na věc.