Re: Izolacia Spiro potrubia
Napsal: 17 srp 2012, 09:04
Jj,Pedro píše:... pokud povede nějakým studeným prostorem,
kde by mohl na vnitřním povrchu potrubí kondenzovat.
Stačí studené zádveří,
kde na trubky chvíli necháte v zimě otevřené dveře.
... a KONDENZÁT někam zateče. ...
dodám EXPLICITNĚ podmínku tepelné bilance,
na kterou se v 99% zapomíná.
Podmínka je zde PT Pedrem vyjádřena slovně:
"V zimě,
Na chvíli."
Chvíle je tím delší, čím je:
a) rozdíl teplot a absolutních vlhkostí menší,
b) tepelná kapacita zádveří a potrubí větší.
c) radiační přenos tepla k potrubí účinnější.
Na vliv tepelných kapacit (zkratka C) si občas nějaký profík vzpomene.
Na radiaci? Mňo, nemyslím si to ... .
Obzvláště když po radiaci následuje
dlouhý výpočet prostupu tepla (přes odpory R)
až k vnitřnímu povrchu trubky.
Opět se jedná o nestacionární děj.
A musí se počítat s velmi výrazným vlivem RC tepelných článků.
pěvecký sbor Brutus
P.S.:
Takže Babská rada?
Zabalte to co nejvíc. eR-ko to vyřeší!
Že se vám to "tam nevejde"?
"Musí tam jít, svatba stála peníze ..."
P.P.S.:
A co zůstane zcela mimo hru?
No to, že jde o TOK
(Wattíků pls, žádné "ščeglivosti" se Stvořením Světa a písničkou "Milujte se a Množte se ...").
Ne o nějaký rozdíl teplot nebo jakési Joulíky!
P.P.P.S.:
Taky o tok gramů vodní páry.
Ta se totiž efektivně brání tomu,
že je jí "zima"
právě tím, že změní své skupenství.
Klidně i 2x!
Dokáže se tak "zahřát"
a doplnit
nedostatek Wattíků z vnějšího pláště potrubí.
Takže Bacha!
To v áčku)
s tou Vlhkostí není pravda.
Je to Klasický Příklad LžiDětem!
Don Žuvačka (sorry za pozměnění citace)
onen zmíněný fakt "Lež-Dětem"
správně zdůrazňuje podmiňovacím způsobem - by mohl!
A jak je to FAKTICKY? Fázový Diagram.
Bohužel 4D. Směsi až 4 komponent (za obvyklých teplot a tlaků)!
Vizte. např.
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=20&t=1028